Как расширить существующий монолитный ж/б приямок?
Инженер-конструктор КЖ и КМ
Москва
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 1357
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Арматуру оголить на необходимую длину и сварить с новой. Шов зачистить, можно промыть. Сетка не нужна, толка от нее нет. Для лучшего сцепления бетона можно добавить в состав полимеров (латекс, ПВА...), но это лишнее. На сжатие бетон и так будет работать, а на растяжение работает арматура. Ну и про гидроизоляцию не забудьте, если она нужна.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как спасти монолитный ж/б приямок от "отхождения" от здания? | _Studentka_ | Железобетонные конструкции | 27 | 02.09.2019 11:07 |