Сток дождевой воды с технологических площадок и временной автодороги в речку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сток дождевой воды с технологических площадок и временной автодороги в речку

Сток дождевой воды с технологических площадок и временной автодороги в речку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2015, 12:38 #1
Сток дождевой воды с технологических площадок и временной автодороги в речку
Torlandash
 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 5

При строительстве моста (в пределах ВОЗ) сооружаются технологические площадки под сваебойное оборудование, подъезд к этим площадкам по временной дороге.
Площадки и дороги покрыты ж.б. плитами. Рассматриваем дождевые воды попадающие на технологические площадки. По Водному кодексу сброс не очищенной воды в речку запрещен,
в то-же время технологические площадки необходимы для движения специальных транспортных средств (сваебойка, кран и т.д.), движение которых разрешено в ВОЗ и ничем не нормируется.


Следует ли из этого что, ЛОС или водосборники на технологических площадках можно не ставить, как это грамотно обосновать? Сбор воды с них будет произвести затруднительно, плиты перекладываются, стыки плит не монолитятся.
С дорогой более очевидно, либо сбрасывать за пределы ВОЗ, либо накопитель стоков.
Просмотров: 2226
 
Непрочитано 01.07.2015, 13:08
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Torlandash,
1) Игнорировть требования СанПиН, сбрасывать, решение умолчать и не описывать. 99%, что эксперт его пропустит.
Требование норм именно к вашему к случаю ну действительное неадекватное, надо было сделать исключения. Их нет.
По замечаниям исправляйте уже как-нибудь.
2) Сделать сбор и сброс вод в канализацию или в водный объект через ЛОС. Забавно, но законно.

Ваш выбор.
Я бы скорее умолчал и не делал. Именно такое решение будет патриотично. Увы, в нашем государстве, инженеры должны под свою ответственность плевать на плохие нормы.

В любом случае не забудьте твёрдое покрытие дорог у водных объектов. Это поверяют эксперты. Про сброс они скорее ещё не догадаются.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2015, 13:16
1 | #3
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Я писал так:
По периметру площадки под сваебойное оборудование устроить дренажную канаву из которой собирать воду в отстойник-осветлитель. По мере его накопления, сточные воды перекачивать (или откачивать и перевозить автотранспортом) в ближайшие колодцы дождевой канализации.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 13:24
#4
Torlandash


 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 5


Tyhig
Раньше именно по первому варианту проходило. А сейчас такой эксперт достался. Буду писать как Fland. Спасибо

----- добавлено через ~26 мин. -----
наш эколог посоветовал на очистные сооружения вывозить. Говорит, чтоб в колодец дождевой канализации сбросить нужен проект на нормативно допустимый сброс
Torlandash вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 17:53
#5
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


По факту делали как fland написал, отстойник отсыпали щебнем, что-то вроде фильтра и не вывозили (ибо далеко).
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сток дождевой воды с технологических площадок и временной автодороги в речку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51