Нужна ли разворотная площадка при проезде длиной 18м ?
архитектор
респ. Коми
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 14237
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Папаё, не 12х12, а 15х15 и делать нужно в любом случае при тупиковом проезде. От длинны здания это не зависит. СП 4.
8.13 Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. Либо кольцуйте проезд. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Теоретически при длине тупикового проезда 18 м можно попробовать сделать план расстановки сил и средств. Но 18 м всё же многовато. Либо делать сквозной проезд, либо площадку. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Сообщений: 55
|
Да. верно. Вот торцевые стороны здания (есть окна) как близко могут быть к проезду?
__________________
архитектор дома, эскизы санаторий, дымоходы |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Какова высота жилого дома?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще, тут Вам ни площадки (для игр детей, отдыха взрослых, физкультурные) не разместить, ни мусорку (если только в закрытом сооружении, при обосновании в ООС), со стоянками негусто совсем. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Это точно Ф1.3. Не Ф1.4?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Если Ф1.3, то можно сделать подъезд пожарной машины со стороны ул. Первомайская. Укрепить газон за границами землеотвода (согласовав это в установленном порядке). Ширина полосы для подъезда 3,5 м (при высоте здания до 13 м), расстояние от края проезда до фасада - 5-8 м. Машина поедет частично по тротуару, частично по укреплённому газону. Подъезд для пож. машин с другой стороны дома не нужен (при высоте здания до 28 м). Вообще не вижу проблемы сделать и сквозной проезд по периметру участка. Правда, это будет во вред благоустройству. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна серия на ж/б ребристые плиты длиной 9м | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 23.02.2016 16:36 |
Ищу железобетонную двутавровую балку длиной 12 м, собранную из сегментов (нужна серия). Сечение прилагаю. Помогите! | Yuriy_Samok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.03.2015 07:38 |
Ищу железобетонную балку длиной 12 м (нужна серия). Сечение прилагаю. Помогите! | Yuriy_Samok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.01.2015 10:01 |
Ребята, помогите, плиз, нужна типовая приемная (разгрузочная, погрузочная) площадка на этажах для ПМГ | Destany_216 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.10.2012 00:50 |
нужна серия на узлы крепления к ж.б. сборной балке длиной 9м | REGINA 10 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.06.2012 10:36 |