Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой.

Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2015, 15:06 #1
Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой.
Dr.Smiley
 
Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108

Занимаюсь проектированием кирпично монолитного здания, в связи с этим назрел вопрос следующего плана.
как известно между фундаментом (не важно каким, будь то монолит или кирпич или еще что-то) и кирпичной кладкой стены рабочие всегда укладывают рулонную гидроизоляцию в виде полосы из рубероида или чего-то похожего, в последнее время она (гидроизоляция) даже стала с клеящейся стороной. Сие действие предусмотрено технологией возведения кирпичных стен и вроде как в проекте упоминать об этом не имеет смысла, так как любой каменщик еще с молоком матери впитал в себя это знание. Но заказчик остается не преклонен и требует что бы мы как проектная организация указали это в проекте (мы в принципе согласны с этим)

так вот вопрос: кто же должен заложить эту гидроизоляцию? группа КЖ или группа АР? и где это может быть записано что именно должны закладывать АР или КЖ и как это обосновать
Просмотров: 10152
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:34
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Мое мнение такое: если эта гидроизоляция является неотъемлемой частью конструкции (т.е. без нее вы не можете обеспечить проектную долговечность конструкции и т.д. и т.п.), то эта гидроизоляция "ваша". Если она не нужна для существования конструкции, а необходима лишь для создания комфортного пребывания в помещении, или тому подобное, то она "архитекторская".
Помимо всего прочего, заказчик хочет, чтобы этот материал был учтен в расходе (осмечен) - это нормальное желание.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:44
#3
KORG


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87


Добрый день!
IMHO, если никто не против этой гидроизоляции, то почему бы не отобразить её и на АР и на КЖ, но в соответствии с пост 87,
Раздел АР в графической части должен содержать:
и) отображение фасадов;
к) цветовое решение фасадов (при необходимости);
л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения;
м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

Раздел КР в графической части должен содержать:
п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений;
р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
у) планы перекрытий, покрытий, кровли;
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
х) план и сечения фундаментов.

Вывод: де-юре "Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой" необходимо отображать в разделе КР и во входящих в него книгах. Но я все равно считаю лучше это отобразить и там и там.

P.s. если речь идет о РД, то отображать однозначно и в АР и в КЖ, чтоб наверняка не забыть сделать гидроизоляционную отсечку на стройке.
KORG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 16:08
#4
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
Добрый день!
IMHO, если никто не против этой гидроизоляции, то почему бы не отобразить её и на АР и на КЖ, но в соответствии с пост 87,
Раздел АР в графической части должен содержать:
и) отображение фасадов;
к) цветовое решение фасадов (при необходимости);
л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения;
м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

Раздел КР в графической части должен содержать:
п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений;
р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
у) планы перекрытий, покрытий, кровли;
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
х) план и сечения фундаментов.

Вывод: де-юре "Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой" необходимо отображать в разделе КР и во входящих в него книгах. Но я все равно считаю лучше это отобразить и там и там.

P.s. если речь идет о РД, то отображать однозначно и в АР и в КЖ, чтоб наверняка не забыть сделать гидроизоляционную отсечку на стройке.
речь идет о РД, и с КР я согласен, но у нас сейчас 2 раздела это КЖ и АР. Все что относится к кирпичной кладке не относится к монолиту по умолчанию и выполняется АР. И этих узлов (с примыканием кирпича к монолиту) КЖ не выполняет, это должно выполняться в разделе АР. По этой причине смысла в выдумывании узла для КЖ я не вижу. К тому же эту подстилку под кирпич нужно выполнять непосредственно перед началом кирпичных работ, но после выполнения геодезических работ по установке нулевой линии для кирпича.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:47
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Все что относится к кирпичной кладке не относится к монолиту по умолчанию и выполняется АР.
Так в чём проблема? Пусть покажут в АР. Опять старый спор, кому больше есть и меньше работать?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:55
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


в АР всегда про гидроизоляцию или писали или узелок давали, вопросов никогда не возникало. Вы кирпич должны укладывать на подготовленную поверхность, вот и подготовьте ее. Затраты на узел или выноску 5-10 минут.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:55
#7
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


любой нормальный поставщик гидроизоляции все эти узлы разрисует так, что с лупой можно разглядывать, трудно "отстеклить"? трудно архитекторам конструктору кинуть? в чем проблема то..
п.с. по гидроизоляции указываю все в АР
Germes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 17:02
#8
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


я сам конструктор и мне не трудно даже самому этот узел разработать. просто принципиально важно что бы АР тоже показали тогда уж. А ГАП встала в позу и говорит что она за свою сорока летнюю рабочую деятельность никогда этого в АР не делала и делать не собирается. И хоть кол на голове теши. Мне нужно обоснование четкое кто это должен выполнять.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 17:30
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


АР - "лапка" на разрезах

КР - на сечениях фундамента (сверху гидроизоляция, снизу щебень,грунт).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 21:18
#10
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Опять старый спор, кому больше есть и меньше работать?
Вот поддержу ВанВаныча. Сколько можно бодаться.
Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
заказчик остается не преклонен и требует что бы мы как проектная организация указали это в проекте
И правильно требует. Посмотрите СП 22.13330.2011.
5.4.15 Если при прогнозируемом уровне подземных вод возможно ухудшение физико-механических свойств грунтов основания, развитие неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов, нарушение условий нормальной эксплуатации подземных частей сооружений и т.п., то в проекте должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в частности:
гидроизоляция подземных конструкций;
5.5.8 В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения грунтов основания, а также промораживания их в период строительства.
А к ГИПу, советую, прислушайтесь.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 21:52
#11
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
кто же должен заложить эту гидроизоляцию? группа КЖ или группа АР?
Как я понял, речь идет об отсечной противокапиллярной гидроизоляции в стенах здания.
Её местоположение должна указывать группа АР, с учетом расчетной осадки здания и отметки поверхности последующего благоустройства прилегающей территории или отмостки.

Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А к ГИПу, советую, прислушайтесь.
Золотые слова. "Дирижера" надо слушаться...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 00:36
#12
KORG


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87


Уважаемый ТС!
К сожалению ни один нормативный документ не регламентирует состав РД по разделам, да и впринцыпе не регламентирует состав РД.
Imho
- обоснования что этот узел надо показывать в РД разделе АР вы не найдете,
- показать надо и там и там чтобы не забыть сделать на площадке;
- ГАП молодец, но ругаться с Заказчиком из-за такого пустяка это бред;
KORG вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 00:51
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


ГАПа "на мыло". Я видел много объектов, где не закладывали отсечку, тупо забывали, или в смете не закладывали. И все из-за таких ГАПов. А владельцам придется потом дорогостоящее инъецирование заказывать, чтоб остановить влагу.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 07:37
1 | #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А к ГИПу, советую, прислушайтесь.
не прав ГИП
ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений:
Цитата:
5 Архитектурные решения
5.2 Общие данные по рабочим чертежам

5.2.1 В состав общих данных по рабочим чертежам кроме сведений, предусмотренных ГОСТ 21.101, включают ведомость отделки помещений по форме 1 приложения А (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей интерьеров и если это предусмотрено заданием на проектирование).

5.2.2 В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят:

- уровень ответственности здания (сооружения);

- категорию здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности;

- степень огнестойкости здания (сооружения);

- класс конструктивной пожарной опасности здания;

- класс функциональной пожарной опасности здания;

- класс пожарной опасности строительных конструкций;

- расчетный срок службы здания (сооружения);

- характеристику стеновых и изоляционных материалов*;

- указания по устройству гидроизоляции и отмостки*;

- указания по наружной отделке здания (сооружения)*;

_______

* Приводят, если нет соответствующих указаний на чертежах.

- указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время;

- указания о мероприятиях, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и других воздействий.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 07:37
#15
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А к ГИПу, советую, прислушайтесь.
не ГИП, а ГАП.
и прислушиваться к чему? то что она не хочет делать этот узел в своем разделе?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
- ГАП молодец, но ругаться с Заказчиком из-за такого пустяка это бред;
в чем она молодец? если она делать не хочет это у себя. отмазалась тем что это конструкция ниже ноля, и они выполнять это не должны и не будут. я даже дар речи потерял на тот момент)
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 07:51
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Dr.Smiley, ссылку на ГОСТ дай ей, указанную выше

Offtop: вот поэтому я стараюсь с бабьем и не работать (без обид)

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.07.2015 в 08:00.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 07:58
#17
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Dr.Smiley, ссылку на ГОСТ дай ей, указанную выше
да я уже распечатал. жду когда придет.

зы. спасибо за подсказку.
зыы читал это место в госте и впопыхах пропустил видимо)
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 08:00
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Dr.Smiley, обязательно маякни нам о результате совместного прочтения данного ГОСТа с ГАПихой)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 09:10
#19
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Читаю, и удивляюсь. На кой хрен вообще вы что-то разрабатываете (проектируете), если каждый строитель на площадке "еще с молоком матери впитал в себя это знание"? Может ранешние строители и впитали, а вот нынешние могут оказаться на "искусственном вскармливании".
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 09:17
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


это кто-то спросил
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
На кой хрен вообще вы что-то разрабатываете (проектируете), если каждый строитель на площадке "еще с молоком матери впитал в себя это знание"?
это кто-то ответил
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Может ранешние строители и впитали, а вот нынешние могут оказаться на "искусственном вскармливании".
???
или о чем речь?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов Tyhig Основания и фундаменты 2 11.03.2014 17:43
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Подскажите документ, где написано, что оклеечная гидроизоляция защищается кирпичной кладкой от повреждений. yagrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.06.2012 10:29
Ветро- гидроизоляция кровли. Склеивать между собой листы или нет? AndreyKo Конструкции зданий и сооружений 5 13.05.2011 11:18
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36