Проектирование узла - примыкание балки к балке
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование узла - примыкание балки к балке

Проектирование узла - примыкание балки к балке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2015, 00:09 #1
Проектирование узла - примыкание балки к балке
Андрей_нач.спец.
 
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 3

Здравствуйте! Имеется проблема такого характера: нужно запроектировать узел примыкания двух балок(двутавр 36а и 40Б1).Вся проблема в том,что вверх этих 2х балок находится на разных отметках. Прошерстил 2 серии 2.440-1 и 2.440-2 .Конкретно таких вариантов там нету,поэтому выбрал следующие варианты:серия 2.440-1 узел 20 и узел 26,а в серии 2.440-2 узел 20.Вопрос,правильно ли я подобрал эти узлы?Если нет,то какие узлы использовать. Нужен совет от знающих людей,которые подскажут какие-то варианты.Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12344.png
Просмотров: 338
Размер:	19.1 Кб
ID:	162215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 911.png
Просмотров: 255
Размер:	239.4 Кб
ID:	162216  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 912.png
Просмотров: 197
Размер:	227.9 Кб
ID:	162217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 913.png
Просмотров: 273
Размер:	74.5 Кб
ID:	162218  

Просмотров: 2564
 
Непрочитано 14.12.2015, 00:29
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Узел 20 серии 2.440-2 -- ваш вариант.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 01:19
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Узел 20 узлом 20, вот только сомневаюсь я в несущей способности двух болтов принять на себя реакцию 40Б1. Если б Вы назвали реакции, было б чуть проще. Сейчас нарисованный Вами узел... не очень. Внутренних углов в фасонках никогда не ставьте, как минимум. Сейчас кто-нибудь придет и скажет, что опирать балку большего сечения на балку меньшего сечения - тот еще изврат. И я с ним возможно соглашусь.

И что это за мода - смещать балки относительно друг друга на половину высоты?) Неужели нельзя было выйти из положения проще?
 
 
Непрочитано 14.12.2015, 03:45
#4
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Андрей_нач.спец. Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Усилия в узле?

Как вариант - фланцевый. Естественно нужно много считать (швы, фасонки, устойчивость/прочность двутавра 36а , флацны и проч проч)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 181
Размер:	5.5 Кб
ID:	162219  
mix231 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 07:18
#5
Андрей_нач.спец.


 
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 3


Усилие 6 тс
Андрей_нач.спец. вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 08:51
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Узел 20 самое то.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 10:45
#7
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


to mix231 может я что-то не понимаю во фланцевых узлах, но как вы закрутите верхние два ряда болтов?
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 12:02
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ph.D_Steel, а что тут, собственно, такого страшного? Сбоку гаечку с шайбочкой одной рукой, спереди болт просовываете. Сбоку гаечку держите ключом, головка болта для динамометрического ключа доступна. В чем может быть проблема?
 
 
Непрочитано 14.12.2015, 12:05
#9
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Offtop: to Arikaikai сбоку это сколько 15см или 3м? или вы собираетесь гайки приваривать к пластине?
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 12:07
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ph.D_Steel, где-то 5-6 см.. Ширина 40Б1 - 199. Пополам - 10 см. Фланец делать сильно шире двутаврв смысла нет. Болт от стенки отстоит примерно на 4-5 см.. Как-то так)
 
 
Непрочитано 14.12.2015, 12:08
#11
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Offtop: to Arikaikai. тогда соглашусь
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 10:45
#12
kaemde


 
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 20


Это совсем уже попа.Хотя бы так, как на картинке.

Но я вижу этот узел по-другому, заводим 40б1 в 36 двутавр, обрезаем полку и стенку у 40б1, ставим торцевую пластину на срезанную часть и привариваем уголок к дв.36, через отверстия крепим торцевую пластину и уголок. Можно закрепить как-нибудь эти элементы "вверху", помимо монтажной сварки.
kaemde вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 12:47
#13
IgorAVxx


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 5


Думаю как-то так...
Толщину по расчету. 2х болтов М20 5.8 для 6 тонн достаточно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 73
Размер:	45.6 Кб
ID:	162714  
IgorAVxx вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 13:27
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А может так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 65
Размер:	44.2 Кб
ID:	162720  
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование узла - примыкание балки к балке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52