|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Возможно ли превышение защитного слоя без установки дополнительного армирования
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5802
|
|
||||
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51
|
Цитата:
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренносжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя длярастянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее0,05Аs шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сеченияи соответствовать указаниям п.5.18 Вообще не должно быть такого, чтобы пособие содержало собственные нормы, которых нет ни в СП, ни в СНиП, и на которое будут потом ссылаться. Последний раз редактировалось Seluck, 21.12.2015 в 11:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Ну во-первых, в пособиях написано, что как раз сетку и слудует класть на оголовок сваи(могу скрин сделать если нужно). Во-вторых , как выше написали про пункт в пособии к сп52, в котором как я понимаю как раз и исключают именно фундаменты
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
покажите инспектору Пособие по проектированию ростверков под колонны и там иллюстрацию с "защитным слоем" арматуры до сетки сверку- сантиметров 60
![]() ![]() В моем случае образование инспектора сразу повысилось на 2 пункта: ростверки можно армировать плоскими сетками по расчету, а не только каркасами и оголовки свай вообще могут не иметь выпусков в ростверк (шарнирное сопряжение) Кстати арматура ростверка всегда лежит именно на оголовках- к защитному слою претензий лет 100 не было ![]()
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Напишу по памяти (могу ошибиться) - при защитном слое больше 60мм нужно устанавливать противооткольную сетку (покопайтесь в нормах) - с другой стороны, никакого пожара под ростверком быть не может (если это не поджог). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Наверное 50 мм.
3.58. При заделке верхних концов свай в плиту ростверка на глубину 50 мм арматурные сетки плиты ростверка укладываются сверху на оголовки свай. При заделке свай в плиту ростверка на большую глубину стержни сеток, попадающие на сваи, вырезаются и сетки укладываются с защитным слоем 50 мм. В случае необходимости по расчету для компенсации вырезанных стержней по контуру свай укладываются дополнительно отдельные стержни, привязываемые к основным сеткам. Думаю, что ростверк отделили от понятия фундамента, и под ним возможен зазор в грунте. Это чушь. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Перед носом чертеж приямка Ленинградского треста СЦМГО.
Размеры в чистоте: 1150х1150х1350(h). Толщина стенок - 150 мм. Армирование 12(!) позиций арматуры 8 АI. Защитный слой - 35 мм. Армирование двойное. Смотрю американский приямок такого же размера. Толщина стенок - 200 мм. Арматура 12 АIII (применительно). Армирование по середине. Защитный слой - 100 мм. По нашему Руководству нужно дополнительно ставить у граней сетку, американцы не ставят. Что проще в изготовлении и надежнее в эксплуатации? Получил замечание от экпертизы со ссылкой на Руководство, пришлось делать двойное армирование. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Пособие, конечно
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах | проф. Преображенский Ф.Ф. | Обследование зданий и сооружений | 50 | 07.02.2014 15:23 |
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя | Glorius | Железобетонные конструкции | 63 | 18.01.2012 10:40 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |