Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих

Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2015, 14:44 #1
Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих
WlaD9191
 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 2

Добрый день!Помогите советом!
Пришел вопрос от эксперта по поводу расчетов, учитывающих взаимное влияние при возведении новых зданий и сооружений, примыкающих или возводимых вблизи к ранее построенным.При каких условиях данные расчеты можно не предоставлять? На какие нормативные документы можно сослаться? По проекту - есть существующее здание насосной станции - 6х12 м. фундамент ленточный мелкого заложения. глубина заложения 1,4 м. проектируется блочная насосная станция 6х12 м, тоже на ленточном фундаменте,глубина заложения 1,3м. оба здания одноэтажные,без подвальных помещений.Расположены в 10 метрах друг от друга. грунты непросадочные суглинки. Можно ли в данной ситуации не выполнять расчеты? Чем аргументировать? Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось WlaD9191, 29.12.2015 в 14:51.
Просмотров: 23266
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:52
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от WlaD9191 Посмотреть сообщение
Добрый день!Помогите советом!
Пришел вопрос от эксперта по поводу расчетов, учитывающих взаимное влияние при возведении новых зданий и сооружений, примыкающих или возводимых вблизи к ранее построенным.При каких условиях данные расчеты можно не предоставлять? На какие нормативные документы можно сослаться? По проекту - есть существующее здание насосной станции - 6х12 м. фундамент ленточный мелкого заложения. глубина заложения 1,4 м. проектируется блочная насосная станция 6х12 м, тоже на ленточном фундаменте,глубина заложения 1,3м. Расположены в 10 метрах друг от друга. грунты непросадочные суглинки. Можно ли в данной ситуации не выполнять расчеты? Чем аргументировать? Заранее спасибо!
Если старостройка дальше 4-х глубин котлована и нет анкеров - можно не учитывать (п. 9.36 СП 22.13330). Практически зона влияния еще меньше.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:53
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


только общие фразы.
СП 22.13330.2011, п.9.35:
Цитата:
9.36. Для предварительного назначения зоны влияния вновь возводимого (реконструируемого) сооружения, расположенного на застроенной территории, допускается ориентировочный радиус зоны влияния rзв, м, принимать в зависимости от глубины котлована Нк, м, метода его крепления и конструкции ограждения котлована равным:
5Hк - при использовании ограждения котлована с креплением анкерными конструкциями, но не более 2L, где L - суммарная длина горизонтальной проекции тела анкера и его тяги, м;
4Нк - при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при устройстве котлована в естественных откосах;
3Hк - при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте»; буронабивных секущихся свай и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий;
2Hк - при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий.
Примечание - Величина предварительно назначаемой зоны влияния может корректироваться на основании местного опыта проектирования с учетом специфических грунтовых условий и других факторов.
по сути считать/не считать остается на усмотрение проектировщика и эксперта, ведь котлована может и не быть вовсе...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 14:56
1 | #4
WlaD9191


 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 2


Спасибо за наводку
WlaD9191 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:02
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Уже много раз писалось на форуме, как это делается. Котлован котлованом, а где расчет осадки от веса здания????
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:18
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
расчет осадки от веса здания????
ну посчитали осадку здания.
а нужно ли считать осадку рядом расположенного сооружения или не нужно - как понять?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:23
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Уже много раз писалось на форуме, как это делается. Котлован котлованом, а где расчет осадки от веса здания????
мозголом из Самары, влияние строительства подразумевает в том числе осадку за счет нагрузки от здания. То есть в 4Hk это также входит.
Практически же осадка от веса здания затухает гораздо быстрее, чем осадка от выемки грунта (высотные здания с мелкозаглубленными фундаментами не рассматриваем ). И уж конечно на расстоянии 10м никакого влияния от одноэтажного здания быть не может. Выдавая такие замечания "эксперт" расписывается в своей неквалифицированности.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:24
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Это все есть в СП 22, все зависит от состояния существ здания, если оно в аварийном режиме то и 1 мм доп осадке ему нельзя, а если это бункер монолитный то и 5 см допустимо
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:25
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Offtop:
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Выдавая такие замечания "эксперт" расписывается в своей неквалифицированности.
...или хочет блеснуть умом и сообразительностью))
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:27
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Это все есть в СП 22
в СП только общие фразы.
ну есть, допустим, у меня монолитный бункер в 20 метрах от нового строительства. надо проверять его осадку?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:27
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
(высотные здания с мелкозаглубленными фундаментами не рассматриваем ).
Это почему не расматриваем??????? в современной практике строительства вес вынимаемого грунта меньше веса здания
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
И уж конечно на расстоянии 10м никакого влияния от одноэтажного здания быть не может. Выдавая такие замечания "эксперт" расписывается в своей неквалифицированности.
Тоже спорное утверждение

----- добавлено через ~3 мин. -----
Господа!!! Вы приложение Е и Ж видели к СП 22???? Это не первая тема посмотрите про радиусы влияния, все обсуждалось
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:33
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тоже спорное утверждение
Когда не знаешь, и 2х2=4 - спорно.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:35
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


П 9.34 1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная –IV(приложение Е)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:41
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
П 9.34 1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная –IV(приложение Е)
...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-29_153601.jpg
Просмотров: 804
Размер:	25.3 Кб
ID:	163109  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:45
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


"РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующихв условиях плотной застройки в г. Москве"
9.5 В радиусе менее 15 м от существующих зданий и сооружений отрывка котлованов глубиной более 2 м без их крепления не допускается.
Тоже некомпетентные люди писали???? Я лично видел что здание упало из-за отрывке котлована, ближе чем 10 м без крепления его стенок.
Дайте расчет доп осадок и сравните его с прил Ж,
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:47
#16
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я лично видел что здание упало из-за отрывке котлована, ближе чем 10 м без крепления его стенок
в двухметровый котлован? Дальше, чем 10м ?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:51
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
влияние строительства подразумевает в том числе осадку за счет нагрузки от здания. То есть в 4Hk это также входит.
C чего это вы взяли???? Источник укажите, или свое иследование, только не надо ссылаться свои домыслы и предположения, выдавая их за утверждение
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:51
#18
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 413


Откуда магическая цифра 10 метров? Почему не 11 или 15
svg вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:53
#19
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
C чего это вы взяли???? Источник укажите, или свое иследование, только не надо ссылаться свои домыслы и предположения, выдавая их за утверждение
см. вложение

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Откуда магическая цифра 10 метров? Почему не 11 или 15
10м у автора темы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-29_154806.jpg
Просмотров: 1063
Размер:	71.0 Кб
ID:	163112  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 15:58
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,789


Там есть примечание к п. 9.35.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50