Расчет сечений на действие поперечной силы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сечений на действие поперечной силы

Расчет сечений на действие поперечной силы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 08:33 #1
Расчет сечений на действие поперечной силы
Nadezhda_builder
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67

Доброго времени суток! Господа конструкторы, помогите разобраться с некоторыми параметрами, пожалуйста. Во вложении - армирование плиты перекрытия прямоугольной ж.б. трубы. В соответствии с п. 7.77 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы", для ж.б. элементов с поперечной арматурой должно быть соблюдено условие, обеспечивающее прочность по сжатому бетону между наклонными трещинами: Q<0.3*Фwl*Фbl*Rb*b*h0. Объясните, пожалуйста, откуда взять параметры b (толщина стенки (ребра)) и h0 (рабочая высота сечения). Благодарю за помощь заранее.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование плиты.jpg
Просмотров: 176
Размер:	184.3 Кб
ID:	165859  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас КР3.jpg
Просмотров: 93
Размер:	333.2 Кб
ID:	165860  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка С3.jpg
Просмотров: 117
Размер:	206.1 Кб
ID:	165861  

Просмотров: 5217
 
Непрочитано 24.02.2016, 08:45
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
параметры b (толщина стенки (ребра)) и h0 (рабочая высота сечения).
Ответ в твоём вопросе.
Offtop: из "прямоугольной ж.б. трубы"
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 08:51
#3
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бахил
, плита П1.260, вот прямо ткните меня носом, пжлст, что есть b и h0??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: П1.260.jpg
Просмотров: 133
Размер:	265.1 Кб
ID:	165863  
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 09:00
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


b=1000 и h0=160
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 09:00
1 | #5
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 740


Это если плиту проверять? b = 100 см, h0 = 180 - 38 = 142 Мм. Что такое и где труба? .__.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 09:28
#6
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Это если плиту проверять? b = 100 см, h0 = 180 - 38 = 142 Мм. Что такое и где труба? .__.
труба прямоугольная сборная под автомобильную дорогу по ТП 3.501.1-179.94


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
h0 = 180 - 38 = 142 Мм.
что за размеры 180 и 38? Откуда Вы их взяли??
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 09:33
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
что за размеры 180 и 38? Откуда Вы их взяли??
из поста № 3
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 09:37
#8
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
из № 3
что из №3? во вложении размер b=180. ОК, 38 - это что?
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 09:41
2 | #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Из П1. 260, 2-2
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 09:53
#10
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Понятно, благодарю за помощь! Еще один вопрос разрешите? Параметр - расстояние между хомутами. Как его определить? Пошагово для меня тупой
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 10:07
#11
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 740


Вы бы лучше спрашивали не "что это зациферка 38", а "что такое рабочая высота сечения". Тогда бы разобрались. Между хомутами 80 мм, вроде (плохо видно каркас КР3)
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 10:07
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Из руководства по конструированию берете рекомендованный шаг, зависящий от высоты сечения, проверяете его расчетом, если не хватает - увеличиваете диаметр арматуры или уменьшаете шаг.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 10:20
1 | #13
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вы бы лучше спрашивали не "что это зациферка 38", а "что такое рабочая высота сечения"
какая разница? Увидела где 38 - поняла что есть рабочая высота. Теперь осталось понять где определяется расстояние м/у хомутами, что это вообще?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Из руководства по конструированию берете рекомендованный шаг, зависящий от высоты сечения, проверяете его расчетом, если не хватает - увеличиваете диаметр арматуры или уменьшаете шаг.
конструировать ничего не нужно, все уже законструировано. Есть армированная плита, см. вложения.
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 13:43
1 | #14
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
где определяется расстояние м/у хомутами, что это вообще
В вашей схеме хомуты - сонаправленные с действием поперечной силы стержни в сварном каркасе КР3 (вертикальные стержни). Их шаг приведен на чертеже каркаса КР3.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6d88e884.png
Просмотров: 82
Размер:	54.4 Кб
ID:	165896  
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 05:17
#15
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


kopekopa, благодарю! Шеф заставил полностью разобраться с типовым, вполть до каждого стержня и диаметра арматуры в ЖБИ, а я не конструктор, млин, единственное, что я знаю про арматуру - это то, что она не деревянная и бывает периодическая и гладкая и все!! Я просто проектировщик поэтому извините за глупые вопросы и спасибо за терпение!
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:59
1 | #16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
единственное, что я знаю про арматуру - это то, что она не деревянная
Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
Я просто проектировщик
Взаимоисключающие параграфы же, э..
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 11:21
#17
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Взаимоисключающие параграфы же, э..
да как хотите! Не сильна я в конструктиве ЖБИ. Пользуюсь типовыми на ЖБИ и применяю их в проекте. а какого класса арматура применена, какого диаметра, сколько стержней и проч. нюансы типовых ЖБИ - это темный лес.
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 12:45
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
Пользуюсь типовыми на ЖБИ и применяю их в проекте.
Так типовые давно уж как "под запретом" и уж если на картинки ссылаться, то расчет по современным нормам следует выполнять
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 12:49
#19
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Николай Г.,
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
типовые давно уж как "под запретом"
это где такой "запрет" и кто ж его ввел?
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:14
#20
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
это где такой "запрет" и кто ж его ввел?
а где такое разрешение? кто разрешил?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сечений на действие поперечной силы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. p_sh Железобетонные конструкции 12 27.09.2011 16:21