Объединение перемещение в диафрагмах расчетной схемы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Объединение перемещение в диафрагмах расчетной схемы

Объединение перемещение в диафрагмах расчетной схемы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2016, 15:38 #1
Объединение перемещение в диафрагмах расчетной схемы
U.M
 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75

Необходимо ли использование объединение перемещений в оболочечных элементах диафрагмы в расчетной схеме?

----- добавлено через 17 сек. -----
В пространственной схеме
Просмотров: 1854
 
Непрочитано 07.03.2016, 18:43
#2
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


нет
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 19:26
#3
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


Результаты с использованием и без имеют достаточные отличия , вот мне и стало интересно , как правильно отразить работу диафрагмы учитывая ее не малую жесткость
U.M вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 19:41
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
Результаты с использованием и без имеют достаточные отличия
а как пришла в голову мысль об объединении? какие к этому предпосылки?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 19:47
#5
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а как пришла в голову мысль об объединении? какие к этому предпосылки?
нашел одну схему где были установлены объеденение по Z и повороту по Х(У) в зависимости от плоскости. пересчитывал задачу и просто стало интересно

----- добавлено через ~1 мин. -----
мое понимание что по Z это неверно так как препятствует деформациям бетона , а по поводу поворотов стало интересно , сам никогда не применял в схемах подобное

----- добавлено через ~23 мин. -----
поковырявшись , решил что и по поворотам неверно использовать )
U.M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Объединение перемещение в диафрагмах расчетной схемы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посмотреть перемещение узлов расчетной схемы относительно выбранного узла в Лире САПР 2013 Venice Лира / Лира-САПР 8 09.02.2015 11:46
Как смоделировать элемент расчетной схемы отдельно? Bestoloch Конструкции зданий и сооружений 9 01.06.2012 11:15
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03