Замена электрического кабеля в многоэтажном доме
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 18097
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Вообще кабель надо бы с индексом LS, возьмите тот же ВВГнг-LS только одножильный 1х25 в количестве 5 штук. Можно взять сечение ещё меньше и разделить нагрузку по этажам, например 1 магистраль до 5-го этажа, выше другая.
|
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,180
|
Можно посмотреть в сторону кабеля в плоском исполнении ВВГнг-LS-П 5х25, но он редко встречается. Например, см. тут
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361
|
|
|||
![]() |
|
||||
Какой провод? Только кабель. Возможно имелся в виду одножильный кабель.
Цитата:
Предполагаю, что одножильными кабелями Вы некоторое преимущество по времени и удобству монтажа получите. Очень сомневаюсь, что будет какая-то выгода от использования плоского кабеля... |
||||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Всёж-таки рассчитайте нагрузки, если будете бить на три участка, может быть там меньшее сечение понадобится (а может и большее), тем более если проектировщики 25 заложили на 9 этажей, тогда точно меньше сечение будет если разбивать. Ещё посмотрите есть ли у Вас резерв в ВРУ и вообще автоматы на защиту данного кабеля.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Если позволите пять копеек.
Почему именно провод (одножильный кабель), с точки зрения скорости переподключения, лучше..? Под напряжением никто работать не будет (в том числе и на ноле), пофазно переподключать смысла нет, никакой особой выгоды в скорости не будет. Для подключения следующей квартиры все равно придется отключать все предыдущие, а это лишние затраты по времени. Быстрее всего будет если нормально прокините полностью стояк (кабелем это будет быстрее), поставите на каждом этаже ответвители (на проводе это будет быстрее), потом отключите весь стояк и спокойно переключите все этажи сразу в один день. Главное все нормально заранее подготовить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615
|
Цитата:
Собственно интересный вопрос: сколько мощности заложено в расчете на каждую квартиру? 3 подъезда, 9 этажей (скорее всего по 4 квартиры) = 108 квартир. Что то маловато получается.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1468409067 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Ну и что, что придется вынимать каждый щит.
Вы это планируете делать под напряжением? Я не думаю, что лицо ответственное за выполнение работ рискнет отправлять людей на такие работы под напряжением. Даже если они супер профессионалы... (Вопрос в ответственности за чужие жизнь и здоровье...). А если будете снимать напряжение, то Вы это будете делать в подвале и при этом отключите весь стояк. Я рекомендую сначала все подготовить, потом все отключить, спокойно вынуть щиты и протянуть линии по существующему стояку. Это будет намного быстрее чем работать под напряжением постоянно опасаясь зацепить, что нибудь... Это мое личное мнение, и решать конечно Вам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 1
|
Производиться кап. ремонт дома 4 этаж 4 подъезда, (ничего необычного) стояк ввгНГ 5х16мм на каждом этаже щэ ЩРн 24 для разводки, установки автом. и проч... Главный вопрос!!! - Когда производиться разводка в ЩЭ с помощью орехов от основного кабеля (5х16,) можно ли его (5х16) разрывать??? очень интересует этот вопрос,????
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Мое мнение можно, но если сделать это в коробке (доступной к осмотру).
Я как обычно аргументирую требованиями ПУЭ: 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть пред- усмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру- ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк- ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолиру- ющих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. 2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды. 2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Разрывы допускается делать если есть возможность кабель приваривать, во всех остальных случаях необходимо шлейфов избегать. У всех остальных видов соединений будут проблемы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2023
Сообщений: 2
|
Три дня прошло, а комментарий не появился после модерации. Что не так?
Монтажные организации нещадно эксплуатируют Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями и дополнениями). Осуществляется замена старых стояковых кабелей электропроводки в МКД. НО!!! Их не протягивают в старых каналах-трубостоях, ссылаясь на длительное обесточивание квартир дома, чем, запросто обманывают непонимающих жильцов. Что же делают монтажные организации? Они прокладывают новые трубостои - каналы в подъездах, устанавливают новые распределительные щитки, укладывают металлические короба на этажах до квартир, сверлят сквозные входы в каждую квартиру, нарушая целостность 40 см перекрытий над дверями, в квартирах укладывают провода в кабель-каналы(пыль на белом - ужас женщин при уборке)до старых щитков с эл.оборудованием. По сути, из стареньких квартир, делают "сараи" и места временного пребывания...А когда истечёт срок эксплуатации новых кабелей, будут по подъездам новые прокладки делать? К тому же, вводные автоматы теперь на лестничной площадке в свободном доступе, что является методом контроля и злоупотреблений раб.служек управляек ООО"Рога и Копыта", всевозможных органов, нарушающих закон, злоупотребления криминальных элементов. Ссылки на сложность перекладки кабелей по старым шахтам и большое время обесточивания квартир - не основательны в подавляющем большинстве случаев. Главный вопрос - это освоение выделенных средств, грамотное составление приписок в сметной документации и кража денег Фонда. Больший объём выполнения работ и закупок - больше денег можно украсть. Среди чиновников надо поискать тех, кто эту порочную практику остановит. Им ещё надо документально это обосновать. Поделитесь своими наблюдениями, опытом, юридическими знаниями." Последний раз редактировалось что в имени тебе моём, 20.05.2023 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2023
Сообщений: 2
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.06.2013 11:06 |
Замена кабеля ВВГнг FRLS | TORUS13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 26.04.2012 16:23 |
Как расчитать утеплитель над техподпольем в жилом многоэтажном доме. | WIT | Архитектура | 6 | 07.09.2011 15:43 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |