Первая категория по надежности электроснабжения
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 9951
|
|
||||
Цитата:
Цитата:
для НН источник однотрансформаторная ТП, не обеспечивает. Нет второго источника по 0,4 кВ
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Цитата:
т.е рассматривать применительно к напряжению. оборудования. например при одном вводе по 6 кВ однотранс ТП дополнительном вводе по 0,4 кВ (с АВР в РУ-0,4 КВ) и UPS для КИП по 6 кВ получается -3-я по 0,4 кВ для силового -1-я а для КИП 1-я особая
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Трансформатор сложно назвать источником. Он энергию не производит!
----- добавлено через ~13 мин. ----- считаю, что только двухтрансформаторная КТП с АВР с двумя секциями шин может обеспечить первую категорию в ее обычном понимании, правильном. когда у нас два источника сверху и однотрансформаторная КТП то на мой взгляд это тоже первая категория, только "плохая" первая категория. Если рассматривать в качестве аварийного режима внешнее отключение питания, то тогда все хорошо - первая категория обеспечивается. А вот если трансформатор сгорел то тогда как бы нет. Но если заказчик говорит что он быстро заменит трансформатор и готов терпеть некоторые убытки. Хотя его суточный простой слихвой обеспечивает дельту по цене 1КТП или 2КТП. Так вот дали аналог с указанным выше решением по первой категории как догму, меня как обычно терзают смутные сомнения |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
"Плохая" первая категория ))) Это даже не вторая. И не "псевдовторая". Полноценная третья, т.к. питание по 0,4 кВ подается по одному вводу от одного источника. Трансформатор энергию не производит но он ее преобразует. Генератор преобразует энергию сжигания топлива в электрическую, ГЭС преобразует энергию движения воды в электричество и т.п.
На ГЭС может быть две турбины, одна вышла из строя - запустили вторую. Получается ГЭС обеспечивает, как минимум, вторую категорию? Тогда все потребители подключенные к ГЭС имеют 2 категорию? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Один из двух ключевых понятий 1 категории это два "независимых взаимно резервирующих источников питания" (doctorazz отметил выше). один трансформатор ничем не резервируется. Последний раз редактировалось mavik, 18.07.2016 в 11:01. |
|||
|
||||
угу, эксертиза конечно пропустит если заказчик скажет
Цитата:
Цитата:
пожарка то же ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
в этом отличие от второй
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
коллеги я с вами согласен! странно что описанное мною решение было реализовано в проекте и как я понимаю принято заказчиком. Позвольте немного себе попротиворечить....
Тем не менее, думаю, да и скорее всего, единственное на что тут можно давить это на понятие источник питания. В нормативке такого понятия нет, т.е. конкретно не указано что же является источником питания РУ-6 кВ или шины 0,4 кВ. Например в ТУ написано источник электроснабжения ячейка № 16 РУ-6 кВ ПС "Такая -то" и №5 РУ-6кВ ПС"Другая". И теперь скажите мне чем мы нарушили п. 1.2.19 два источника есть, АВР между ними есть. Ну есть один нюанс что трансформатор 6/0,4 один.... так сколько то источников для объекта??? мы же говорим об объекте в целом!!! пожарка повесит 24 часа на аккумуляторе, лифтов допустим нет, остановятся только насосы, качающие одну такую всем нужную вещь. Но странна позиция заказчика....как то так вот |
|||
|
||||
Цитата:
т.е. если простой на время замены тр-ра устроит ради Бога будет вторая, но первая не получится никак, т.к. не обеспечивается автоматическое включение резерва для секции 0,4 кВ (именно она будет рассматриваться как ИП для потребителей 0,4 кВ)(при кз, на водах выводах тр-ра или внутренних повреждениях) В #7 я привел пример, как такое может быть
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
почему вторая категория будет обеспечиваться одним трансом? Его быстро смогут купить, привезти, заменить? даже в процессе покупки может день пройти. А насосы ГВС и отопления стоят, на улице -30 по Цельсию. В здании температура снижается... Пожарка 24 часа проработала и сдохла... Ответственный за инженерку в этом здании должен быть совсем уж (как бы это сказать...) ... безответственным что-ли. А если кабель 0,4 от транса до ВРУ здания коротнул? Тоже зимой в -30? как быстро смогут заменить? Не, я бы под таким проектом не подписывался. Если только назначение объекта поменять под подходящее для 3 категории надежности.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
это понятно! когда мы говорим что объект по первой категории - это значит что основное технологическое оборудование этого объекта не терпит перерыва, остальное нас мало волнует, т.к. свое и так получит. И так все таки, источник для объекта это РУ или шины 0,4? у кого какие мнения???
|
|||
|
||||
согласен сморозил , замена транса даже под третью не попадает (хотя если за сутки купят, смонтируют, обмерят и введут в эксплуатацию)
Цитата:
ПУЭ оперирует Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- согласен, иначе если считать сборные шины источником мы никогда никакую категорию не получим
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
ну хорошо, я называю мой объект электроприемником и питаю его от двух разных РУ, п. 1.2.19 выполнен. Два независимых питания на электроприемник пришло.
Что тогда вкладывается в понятие электроприемника??? Объект вцелом или конечный одиночный потребитель этого объекта??? |
|||
|
||||
думаю, что РУ в целом на напряжени на котором мы обеспечиваем категорию.
Поясню. Например для электродвигателя рассматривать понятие категория имеет смысл как правильно поправил mavik, только до вводных выключателей РУ источника на напряжении ЭД. т.е. рассматривать ближе к эприемнику (питающую секцию шин или питающий кабель) не имеет смысла, т.к. для отказа этих элементов цепи, существует технологическое резервирование. а вот вне этой зоны, как раз и действует категория эл снабжения, т.е. любое повреждения цепи до вводных аппаратов РУ должно резервироваться. Например однотрансформаторная ТП, повреждение тр-ра резервируем вторым вводом с другого РУ, юпсом или крутим руками
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.07.2016 в 13:14. |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
если вторая турбина включается автоматичски то первая категория. да получается что ГЭС обеспечивает как минимум вторую категорию. Любые два устройства которые выдают электричество как минимиум обеспечивают вторую категорию, добавляем к ним АВр получаем первую
|
|||
|
||||
Классика жанра, 1-я категория и технологическое резервирование.
При повреждении любого элемента этой цепи включается либо электрический либо технологический резерв. ---------------- с одним тр-м про технологический резерв по 0,4 можно забыть, также невозможно отремонтировать это тр-р и СШ ру-0,4.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
doctorraz поддерживаю!
не понимаю почему такое решение было применено!!! очень странно!!! но тем не менее....я пытаюсь понять что было на уме у проектировщиков... организация очень солидная и явного бреда они не пропускают!!! значит что-то было!!! |
|||
|
||||
может был второй ввод или ДЭС?
Offtop: или первую категорию обеспечивали трансу))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
и так, имеем площадку с 15 насосами, на ней 3 однотрансформаторные КТП, на каждой висит по 5 насосов. КТП-шки по верху обвязаны АВР, две запитываются с разных секций РУ-6кВ. Думаю вариант с выходом из строя транса или РУ-0,4 кВ они все таки не рассматривали, а если и рассматривали то заказчик готов терпеть простой этих 5 насосов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
"Вон оно че, Михалыч"... Я думаю, для нефтянки и газовиков такое может применяться. Например, на НПС (нефтеперекачивающей станции) насосы могут работать в "одну трубу", т.е. отключится 5 насосов, остальные продолжат работу. В трубе упадет давление, но это не критично. Но это теория, на практике таких схем не встречал.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Может постоянно в работе 10 насосов, еще 5 для резерва стоят. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Информация по крупинкам )))) Теперь более понятно. В молодости проходил производственную практику в нефтедобывающем управлении в одном цехов по добыче нефти, так что немного в курсе что там как.
На нефтедобывающей скважине элдвигатель получает питание от станции управления (СУ). Для каждой скважины своя СУ. На СУ приходит один кабель, т.е. скважина работает по 3 категории надежности. Простой дороже чем КТП, т.к. куст из 15 скважин ставят только на высокодебетных скважинах (считается дебет всех скважин), грубо говоря там где нефти море (ну, или озеро). Теперь возникает другой вопрос - зачем 2 ввода на 2 трансах, а на третьем только один. Вообще питание на скважины идет по ВЛ 6 или 10кВ по ВЛ которая имеет секционирование возле подстанций 110/35/10. Т.е. вторую категорию имеет ВЛ 10кВ, а не трансы. |
|||
|
||||
т.е. два транса с вл1 и один с вл2 или наоборот.
интересно как работает АВР, ведь он должен не только включить рабочую линию, но отключить поврежденную. (т.е. если переключает персонал, то это вторая) хотя для месторождений достаточно, так обычно и делают не заморачиваются. упрощают удешевляют Опять же неясно это все в одном месте или разнесено географически. Если в одном, то вполне возможно, что насосы взаимно резервируют друг друга (т.е. имеем тех резервирование, поэтому заказчику этого достаточно)? Из условий задачи я так понял, что РУ-0,4 между собой не связаны и эд насосов 0,4 кВ?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
РУ-0,4 не связаны! В пределах одной площадки, расстояние между Тп около 50 метров. Насосы друг друга не резервируют.
- по всякому, написали что чуть ли не в параллель могут работать (не спрашивайте как и зачем) вопрос: какая категория нарисована! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Нельзя сделать как во вложении?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Зависит от того какая логика на АВР всех трех трансов. Последний раз редактировалось mavik, 18.07.2016 в 15:38. |
|||
|
||||
Цитата:
Даже если на ВН-х сделан АВР, у меня вопрос, как будет осуществляться эл снаб отребителей 0,4 при выводе транса в ремонт? ну и повреждения от ножей ВН до вводного АВ на КТП, тут АВР и персонал не помогут, т.е перерыв минимум сутки ========== но если бы у рыбы была шерсть а вот если движки были бы 6 кВ, и при наличии АВР, однозначно 1-я ЗЫ конечно могу и ошибаться, но по опыту, такие схемы на 0,4, 1-кат у нас никто и никогда не пропустит. Максимум вагончик строителей запитать. ----- добавлено через ~7 мин. ----- у тебя связь по 0,4 на картинке, так конечно 1-я там так не сделали потому, как затратно это шинопроводы по полю гонять.. воздушку проще
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.07.2016 в 15:47. |
||||
|
||||
может эксперт эээ... хорош?
но лучше с секционированием
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11
|
Спасибо за ответ. Если можно еще один. У меня четырех этажное здание (административное). На первом этаже от щита общего освещения запитанны пять бытовых розеток, два кондиционера , одна розетка для электрочайника, два рабочих места с компьютерами , одна розетка для подключения уборочной машины(пылесос). Затрудняюсь с расчетом Ррасч. Освещение на светодиодных лампах потребляют 0,4 кВт. По прикидкам Ррасч. = Р уст. т.к. вероятность включения всех потребителей одновременно =1
|
|||
|
||||
инженер по проектированию эл. установок Регистрация: 28.09.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 27
|
Буквально вчера звонил в Сочинские РЭС по аналогичному вопросу. Гл. инженер сказал, что 1 категория, по их понятиям, это 2 разных центра питания, т.е. питание от 2-х разных ПС 110/10(6) кВ
----- добавлено через ~1 мин. ----- По СП31-110-2003 да, Кс=1 будет в таком случае. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определить категорию надежности электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2015 16:29 |
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения | Шмель | Электроснабжение | 8 | 17.03.2014 11:22 |
Категория котельной по надежности электроснабжения I или II? | cfif999 | Отопление | 7 | 10.02.2014 13:03 |
Категория надежности электроснабжения в проекте | error0x40 | Электроснабжение | 2 | 14.10.2013 09:47 |