Первая категория по надежности электроснабжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2016, 23:30 #1
Первая категория по надежности электроснабжения
saygid
 
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11

Коллеги помогите начинающему. У меня здание первой категории по надежности электроснабжения. Значит ли это , что при аварии на первом Вводе по второму Вводу должно осуществляться питание всего здания или только отдельных электроприемников?
Просмотров: 9951
 
Непрочитано 18.07.2016, 08:13
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


По ПУЭ 1 категория обеспечивается от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Т.е. каждый ввод должен быть рассчитан на нагрузки всего здания.
mavik на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:05
#3
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Коллеги, однотрансформаторная подстанция с двумя вводами по высокой стороне с АВР по высокой стороне обеспечивает I категорию???
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:12
#4
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Коллеги, однотрансформаторная подстанция с двумя вводами по высокой стороне с АВР по высокой стороне обеспечивает I категорию???
Цитата:
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания...
очевидно, что для потребителей по ВН ДА,
для НН источник однотрансформаторная ТП, не обеспечивает. Нет второго источника по 0,4 кВ
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:17
#5
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


мммм.......
Тогда предлагаю поговорить что такое источник электроэнергии для 0,4 кВ. Трансформатор с шинами 0,4 кВ, или РУ 6 кВ???
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:17
#6
АВВ


 
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160


Нет. Один трансформатор - это один источник.
Мало того, в экспертизе иногда требуют предоставить схему по высокой стороне из сетей. Чтобы убедиться, что 2-трансформаторная ТП является источником 2 категории.
АВВ вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:20
#7
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Тогда предлагаю поговорить что такое источник электроэнергии для 0,4 кВ. Трансформатор с шинами 0,4 кВ, или РУ 6 кВ???
таки думаю, что Секция РУ-0,4 источник (с учетом откуда она запитана)
т.е рассматривать применительно к напряжению. оборудования.
например при одном вводе по 6 кВ однотранс ТП
дополнительном вводе по 0,4 кВ (с АВР в РУ-0,4 КВ)
и UPS для КИП
по 6 кВ получается -3-я
по 0,4 кВ для силового -1-я
а для КИП 1-я особая
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:21
#8
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Трансформатор сложно назвать источником. Он энергию не производит!

----- добавлено через ~13 мин. -----
считаю, что только двухтрансформаторная КТП с АВР с двумя секциями шин может обеспечить первую категорию в ее обычном понимании, правильном. когда у нас два источника сверху и однотрансформаторная КТП то на мой взгляд это тоже первая категория, только "плохая" первая категория. Если рассматривать в качестве аварийного режима внешнее отключение питания, то тогда все хорошо - первая категория обеспечивается. А вот если трансформатор сгорел то тогда как бы нет. Но если заказчик говорит что он быстро заменит трансформатор и готов терпеть некоторые убытки. Хотя его суточный простой слихвой обеспечивает дельту по цене 1КТП или 2КТП. Так вот дали аналог с указанным выше решением по первой категории как догму, меня как обычно терзают смутные сомнения
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:50
#9
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


"Плохая" первая категория ))) Это даже не вторая. И не "псевдовторая". Полноценная третья, т.к. питание по 0,4 кВ подается по одному вводу от одного источника. Трансформатор энергию не производит но он ее преобразует. Генератор преобразует энергию сжигания топлива в электрическую, ГЭС преобразует энергию движения воды в электричество и т.п.
На ГЭС может быть две турбины, одна вышла из строя - запустили вторую. Получается ГЭС обеспечивает, как минимум, вторую категорию? Тогда все потребители подключенные к ГЭС имеют 2 категорию?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Один из двух ключевых понятий 1 категории это два "независимых взаимно резервирующих источников питания" (doctorazz отметил выше). один трансформатор ничем не резервируется.

Последний раз редактировалось mavik, 18.07.2016 в 11:01.
mavik на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:55
1 | #10
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


угу, эксертиза конечно пропустит если заказчик скажет
Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Но если заказчик говорит что он быстро заменит трансформатор и готов терпеть некоторые убытки.
Цитата:
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. .............
т.е. люди в лифте подождут, пока заменят трансформатор
пожарка то же

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Ключевое понятие 1 категории это два "независимых взаимно резервирующих источников питания"
с автоматическим восстановлением питания
в этом отличие от второй
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:02
#11
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


"с автоматическим восстановлением питания
в этом отличие от второй" - подправил ответ.
mavik на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:20
#12
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


коллеги я с вами согласен! странно что описанное мною решение было реализовано в проекте и как я понимаю принято заказчиком. Позвольте немного себе попротиворечить....
Тем не менее, думаю, да и скорее всего, единственное на что тут можно давить это на понятие источник питания. В нормативке такого понятия нет, т.е. конкретно не указано что же является источником питания РУ-6 кВ или шины 0,4 кВ. Например в ТУ написано источник электроснабжения ячейка № 16 РУ-6 кВ ПС "Такая -то" и №5 РУ-6кВ ПС"Другая".
И теперь скажите мне чем мы нарушили п. 1.2.19 два источника есть, АВР между ними есть. Ну есть один нюанс что трансформатор 6/0,4 один.... так сколько то источников для объекта??? мы же говорим об объекте в целом!!!
пожарка повесит 24 часа на аккумуляторе, лифтов допустим нет, остановятся только насосы, качающие одну такую всем нужную вещь. Но странна позиция заказчика....как то так вот
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:35
#13
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
И теперь скажите мне чем мы нарушили п. 1.2.19 два источника есть, АВР между ними есть. Ну есть один нюанс что трансформатор 6/0,4 один.... так сколько то источников для объекта??? мы же говорим об объекте в целом!!!
по крайней мере на производстве так не бывает, объект в целом по первой, но в частности там есть и третья и первая особая, и рассматриваться должно для конкретной ступени напряжения, для конкретного потребителя. В том числе и по времени перерыва элснабжения. и из-за этого вот допустимого времени перерыва и происходит весь сыр бор.
т.е. если простой на время замены тр-ра устроит ради Бога будет вторая, но первая не получится никак, т.к. не обеспечивается автоматическое включение резерва для секции 0,4 кВ (именно она будет рассматриваться как ИП для потребителей 0,4 кВ)(при кз, на водах выводах тр-ра или внутренних повреждениях)
В #7 я привел пример, как такое может быть
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:47
#14
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


почему вторая категория будет обеспечиваться одним трансом? Его быстро смогут купить, привезти, заменить? даже в процессе покупки может день пройти. А насосы ГВС и отопления стоят, на улице -30 по Цельсию. В здании температура снижается... Пожарка 24 часа проработала и сдохла... Ответственный за инженерку в этом здании должен быть совсем уж (как бы это сказать...) ... безответственным что-ли. А если кабель 0,4 от транса до ВРУ здания коротнул? Тоже зимой в -30? как быстро смогут заменить? Не, я бы под таким проектом не подписывался. Если только назначение объекта поменять под подходящее для 3 категории надежности.
mavik на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:49
#15
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
но в частности там есть и третья и первая особая
это понятно! когда мы говорим что объект по первой категории - это значит что основное технологическое оборудование этого объекта не терпит перерыва, остальное нас мало волнует, т.к. свое и так получит. И так все таки, источник для объекта это РУ или шины 0,4? у кого какие мнения???
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:53
1 | #16
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


ИМХО, для здания источником электроснабжения являются кабельные наконечники в ВРУ. (обычно проекты ЭС разрабатываем до кабельных наконечников ВРУ 0,4 в здании)
mavik на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:54
#17
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Тоже зимой в -30
я бы добавил еще метель.... не знаю почему прошло такое решение!!! трансы всегда у них есть...но чет как то по мне все равно сомнительно. сколько по времени нужно заменить транс на 630?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:58
#18
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
почему вторая категория будет обеспечиваться одним трансом
согласен сморозил , замена транса даже под третью не попадает (хотя если за сутки купят, смонтируют, обмерят и введут в эксплуатацию)
Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
это понятно! когда мы говорим что объект по первой категории - это значит что основное технологическое оборудование этого объекта не терпит перерыва, остальное нас мало волнует, т.к. свое и так получит. И так все таки, источник для объекта это РУ или шины 0,4? у кого какие мнения???
откуда взялось понятие объект???
ПУЭ оперирует
Цитата:
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно...
а коль электроприемник, то читай выше.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
ИМХО, для здания источником электроснабжения являются кабельные наконечники в ВРУ. (обычно проекты ЭС разрабатываем до кабельных наконечников ВРУ 0,4 в здании)
согласен, иначе если считать сборные шины источником мы никогда никакую категорию не получим
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 12:46
#19
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ну хорошо, я называю мой объект электроприемником и питаю его от двух разных РУ, п. 1.2.19 выполнен. Два независимых питания на электроприемник пришло.
Что тогда вкладывается в понятие электроприемника??? Объект вцелом или конечный одиночный потребитель этого объекта???
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 13:07
#20
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


думаю, что РУ в целом на напряжени на котором мы обеспечиваем категорию.
Поясню.
Например для электродвигателя рассматривать понятие категория имеет смысл как правильно поправил mavik, только до вводных выключателей РУ источника на напряжении ЭД.
т.е. рассматривать ближе к эприемнику (питающую секцию шин или питающий кабель) не имеет смысла, т.к. для отказа этих элементов цепи, существует технологическое резервирование.
а вот вне этой зоны, как раз и действует категория эл снабжения, т.е. любое повреждения цепи до вводных аппаратов РУ должно резервироваться.
Например однотрансформаторная ТП, повреждение тр-ра резервируем вторым вводом с другого РУ, юпсом или крутим руками
__________________
Мастерская СПДС

Последний раз редактировалось doctorraz, 18.07.2016 в 13:14.
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 13:07
#21
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
На ГЭС может быть две турбины, одна вышла из строя - запустили вторую. Получается ГЭС обеспечивает, как минимум, вторую категорию? Тогда все потребители подключенные к ГЭС имеют 2 категорию?
если вторая турбина включается автоматичски то первая категория. да получается что ГЭС обеспечивает как минимум вторую категорию. Любые два устройства которые выдают электричество как минимиум обеспечивают вторую категорию, добавляем к ним АВр получаем первую
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 13:23
#22
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Классика жанра, 1-я категория и технологическое резервирование.
При повреждении любого элемента этой цепи включается либо электрический либо технологический резерв.
----------------
с одним тр-м про технологический резерв по 0,4 можно забыть, также невозможно отремонтировать это тр-р и СШ ру-0,4.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: катЭС.png
Просмотров: 59
Размер:	22.6 Кб
ID:	173516  
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 13:31
#23
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


doctorraz поддерживаю!
не понимаю почему такое решение было применено!!! очень странно!!! но тем не менее....я пытаюсь понять что было на уме у проектировщиков... организация очень солидная и явного бреда они не пропускают!!! значит что-то было!!!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 13:41
#24
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


может был второй ввод или ДЭС?
Offtop: или первую категорию обеспечивали трансу))
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:00
#25
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


и так, имеем площадку с 15 насосами, на ней 3 однотрансформаторные КТП, на каждой висит по 5 насосов. КТП-шки по верху обвязаны АВР, две запитываются с разных секций РУ-6кВ. Думаю вариант с выходом из строя транса или РУ-0,4 кВ они все таки не рассматривали, а если и рассматривали то заказчик готов терпеть простой этих 5 насосов.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:12
#26
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


"Вон оно че, Михалыч"... Я думаю, для нефтянки и газовиков такое может применяться. Например, на НПС (нефтеперекачивающей станции) насосы могут работать в "одну трубу", т.е. отключится 5 насосов, остальные продолжат работу. В трубе упадет давление, но это не критично. Но это теория, на практике таких схем не встречал.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Может постоянно в работе 10 насосов, еще 5 для резерва стоят.
mavik на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:19
#27
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


я не понимаю одного, при указанном дебете простой пяти скважин дороже чем двухтрансформаторная КТП!!!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:33
#28
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


Информация по крупинкам )))) Теперь более понятно. В молодости проходил производственную практику в нефтедобывающем управлении в одном цехов по добыче нефти, так что немного в курсе что там как.
На нефтедобывающей скважине элдвигатель получает питание от станции управления (СУ). Для каждой скважины своя СУ. На СУ приходит один кабель, т.е. скважина работает по 3 категории надежности. Простой дороже чем КТП, т.к. куст из 15 скважин ставят только на высокодебетных скважинах (считается дебет всех скважин), грубо говоря там где нефти море (ну, или озеро). Теперь возникает другой вопрос - зачем 2 ввода на 2 трансах, а на третьем только один. Вообще питание на скважины идет по ВЛ 6 или 10кВ по ВЛ которая имеет секционирование возле подстанций 110/35/10. Т.е. вторую категорию имеет ВЛ 10кВ, а не трансы.
mavik на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:51
#29
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Т.е. вторую категорию имеет ВЛ 10кВ, а не трансы.
)))) ВЛ вообще все равно!!!
нарисовал!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный5662.jpg
Просмотров: 41
Размер:	14.4 Кб
ID:	173520  
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 15:18
#30
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


т.е. два транса с вл1 и один с вл2 или наоборот.
интересно как работает АВР, ведь он должен не только включить рабочую линию, но отключить поврежденную. (т.е. если переключает персонал, то это вторая) хотя для месторождений достаточно, так обычно и делают не заморачиваются. упрощают удешевляют
Опять же неясно это все в одном месте или разнесено географически. Если в одном, то вполне возможно, что насосы взаимно резервируют друг друга (т.е. имеем тех резервирование, поэтому заказчику этого достаточно)?
Из условий задачи я так понял, что РУ-0,4 между собой не связаны и эд насосов 0,4 кВ?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 15:24
#31
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


РУ-0,4 не связаны! В пределах одной площадки, расстояние между Тп около 50 метров. Насосы друг друга не резервируют.
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
т.е. два транса с вл1 и один с вл2 или наоборот.
- по всякому, написали что чуть ли не в параллель могут работать (не спрашивайте как и зачем)
вопрос: какая категория нарисована!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 15:33
#32
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630


Нельзя сделать как во вложении?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
вопрос: какая категория нарисована!
Зависит от того какая логика на АВР всех трех трансов.
Вложения
Тип файла: dwg DRAWING1.DWG (25.1 Кб, 23 просмотров)

Последний раз редактировалось mavik, 18.07.2016 в 15:38.
mavik на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2016, 15:42
#33
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
- по всякому, написали что чуть ли не в параллель могут работать (не спрашивайте как и зачем)
вопрос: какая категория нарисована!
осмелюсь предположить, что все же третья, хотя формально условия ПУЭ выполнены.
Даже если на ВН-х сделан АВР, у меня вопрос, как будет осуществляться эл снаб отребителей 0,4 при выводе транса в ремонт?
ну и повреждения от ножей ВН до вводного АВ на КТП, тут АВР и персонал не помогут, т.е перерыв минимум сутки
==========
но если бы у рыбы была шерсть а вот если движки были бы 6 кВ, и при наличии АВР, однозначно 1-я
ЗЫ конечно могу и ошибаться, но по опыту, такие схемы на 0,4, 1-кат у нас никто и никогда не пропустит. Максимум вагончик строителей запитать.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Зависит от того какая логика на АВР всех трех трансов.
у тебя связь по 0,4 на картинке, так конечно 1-я
там так не сделали потому, как затратно это шинопроводы по полю гонять.. воздушку проще
__________________
Мастерская СПДС

Последний раз редактировалось doctorraz, 18.07.2016 в 15:47.
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 15:56
#34
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
как будет осуществляться эл снаб отребителей 0,4 при выводе транса в ремонт?
никак! поэтому то у меня вопрос и возник, хотя вроде как бы и два источника!
говорю же "плохая" первая категория
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 16:17
#35
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
говорю же "плохая" первая категория
может эксперт эээ... хорош?


но лучше с секционированием


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: noprob.png
Просмотров: 300
Размер:	19.8 Кб
ID:	173523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: gimor.png
Просмотров: 296
Размер:	18.1 Кб
ID:	173524  
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 16:22
#36
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


doctorraz абсолютно согласен
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 22:58
#37
saygid


 
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 11


Спасибо за ответ. Если можно еще один. У меня четырех этажное здание (административное). На первом этаже от щита общего освещения запитанны пять бытовых розеток, два кондиционера , одна розетка для электрочайника, два рабочих места с компьютерами , одна розетка для подключения уборочной машины(пылесос). Затрудняюсь с расчетом Ррасч. Освещение на светодиодных лампах потребляют 0,4 кВт. По прикидкам Ррасч. = Р уст. т.к. вероятность включения всех потребителей одновременно =1
saygid вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 14:27
#38
Kali

инженер по проектированию эл. установок
 
Регистрация: 28.09.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 27
<phrase 1=


Буквально вчера звонил в Сочинские РЭС по аналогичному вопросу. Гл. инженер сказал, что 1 категория, по их понятиям, это 2 разных центра питания, т.е. питание от 2-х разных ПС 110/10(6) кВ

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от saygid Посмотреть сообщение
По прикидкам Ррасч. = Р уст. т.к. вероятность включения всех потребителей одновременно =1
По СП31-110-2003 да, Кс=1 будет в таком случае.
Kali вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 14:41
#39
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Kali, а вы ему взрыв мозга устройте))) и покажите приведенные выше схемы. Что скажет главный инженер Сочинских РЭС если увидит два ввода от разных ПС приходящих на один транс сверху (ну с АВР конечно)
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 14:44
#40
Kali

инженер по проектированию эл. установок
 
Регистрация: 28.09.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 27
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
если увидит два ввода от разных ПС приходящих на один транс сверху (ну с АВР конечно)
Kali вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Первая категория по надежности электроснабжения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определить категорию надежности электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.01.2015 16:29
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения Шмель Электроснабжение 8 17.03.2014 11:22
Категория котельной по надежности электроснабжения I или II? cfif999 Отопление 7 10.02.2014 13:03
Категория надежности электроснабжения в проекте error0x40 Электроснабжение 2 14.10.2013 09:47