Какой коэффициент условий работы для прогона?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент условий работы для прогона?

Какой коэффициент условий работы для прогона?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2016, 10:32 #1
Какой коэффициент условий работы для прогона?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Я конечно извеняюсь, вопрос может быть и простой, но какой коэффициент условий работы для прогонов покрытия.
Брать как для прочего?
А почему тогда в Катюшине на странице 438 написано меньше 1?
А еще в одном месте написано 0,95.
Спасибо.
Просмотров: 3413
 
Непрочитано 28.12.2016, 11:02
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
А почему тогда в Катюшине на странице
- это для неразрезных прогонов только для податливость болтовых соединений.

Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
в одном месте написано
- ?.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 12:16
1 | #3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
какой коэффициент условий работы для прогонов покрытия
На данный момент 1. По СНиП II-23-81* в случае, если Фи-балочное было меньше единицы, то принималось 0,95 (пункт 4 таблицы 6*)
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 13:20
#4
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
На данный момент 1. По СНиП II-23-81* в случае, если Фи-балочное было меньше единицы, то принималось 0,95 (пункт 4 таблицы 6*)
Ай, спасибо. Теперь я понял, почему у меня в расчете стояло 0,95. Я раньше делал расчет по СНиП. А теперь в таблице СП ищу и не могу найти. Ай спасибо.
K'TyH вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент условий работы для прогона?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какие усилия следует делить на коэффициент условий работы Мкр в соответствии с п.5.14 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"(Актуализированная редакция) Nick Kononenko Металлические конструкции 5 04.03.2017 10:11
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
Коэффициент условий работы в арамокаменных конструкциях Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 1 14.12.2008 23:45
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16