Непрочитано 19.12.2007, 11:21 #1
Мероприятия против отрыва
Karen
 
Регистрация: 09.04.2006
Сообщений: 10

Народ, подскажите, возможен ли отрыв в консольной балке, и как его избежать. Хомуты не помогают.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 221
Размер:	61.1 Кб
ID:	1632  

Просмотров: 3073
 
Непрочитано 20.12.2007, 12:41
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


какой-такой отрыв?
чего тут может оторваться?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 09:33
#3
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
какой-такой отрыв?
чего тут может оторваться?
помойму тут все предельно понятно... советую такие картинки рисовать в 3D maxe... там отрывы прекрасно зарисовываются...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 12:14
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to v_alex - ну может кому и ясно, а мне вот ну никак не очевидно, что тут может оторваться? хотя бы тогда пусть схему нагрузок покажут.
и несколько от темы - уже есть возможность рассчитывать железобетон объемными КЭ???? встает вопрос об адекватности результатов расчета... в свете последнего.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 13:00
#5
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Отрыв? опа...
Может мы чего не знаем...
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 15:00
#6
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Речь видимо идет о передаче поперечной силы от одной ж.б. балки на другую (п.3,97 пособия). На консоли там сжатая зона бетона внизу и поперечка передается либо за счет хомута либо отгиба.
Здесь лучше всего уменьшить сечение второстепенной балки и поставить поперечные хомуты по расчету в месте стыка.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 16:23
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон муа.
лично я вижу тут две консоли по краю плиты - одна более длинная, другая короткая. И которую консоль прикажите считать главной? более короткую, ибо она более жесткая?! очень жаль, что не известны геометрические размеры плиты и балок - есть у меня подозрения, что не очень то и нужны здесь балки - плита и сама по себе может быть консолью неплохой.
Посему предлагаю вынести на обозрение схему нагрузок и опалубочный план плиты.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 19:13
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Автор написал и забыл а вы спорите над тем что же он хотел, я то же не очень понял вопрос
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мероприятия против отрыва



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? casemsot Архитектура 22 06.11.2007 15:32
Мероприятия при просадочных грунтах kt133a Основания и фундаменты 8 10.07.2007 13:42
Подскажите мероприятия по учету сейсмики Гоша Прочее. Архитектура и строительство 7 12.04.2006 22:06
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против Paradox Программирование 2 01.02.2005 15:53