| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Отверстия в мнопустотных плитах
Россия
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 2803
|
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
В официальных документах не встречал данное положение...
![]() Отверстие можно пробить между стержнями преднапряженой арматуры, а ослабление бетонного сечения обосновать расчетом... ![]() А "дырка" большая?
__________________
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 17.01.2008 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Единственное, что встречал про отверстия это в СНиП 2.03.01-84*:
п.5.50. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т. п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 9 | 24.01.2006 17:10 |
Отверстия под крепеж | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.01.2005 15:31 |