Расчет диаметров ливневой канализации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет диаметров ливневой канализации

Расчет диаметров ливневой канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2023, 16:52 #1
Расчет диаметров ливневой канализации
Mosha-8
 
Инженер ВК
 
Тверь
Регистрация: 22.02.2023
Сообщений: 4

Добрый день. Требуется помощь в гидравлическом расчете ливневой канализации. Необходимо рассчитать диаметры для каждого участка.

Например, первый участок 1-2. В колодец 1 приходит сток с 2 кровель здания + сток с территории в дождеприемный колодец, который собирается в колодце 1.
1 вопрос: сток с кровли здания необходимо считать по формуле из СП 30 или СП 32? (я принимала по СП 30)
2 вопрос: сток с территории я считаю по формуле 11 из СП 32, принимая площадь этой территории, коэф. для асфальта и время протекания 5 минут, так как до 1 колодца нет ни лотков, ни дождеприемников. Все ли верно?
Далее для участка 2-3 я делаю все тоже самое + плюсую расход с участка 1-2.

Подскажите верны ли мои расчеты? Необходимо ли дополнительно учитывать на каждый участок коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в
момент возникновения напорного режима? Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь
Просмотров: 1574
 
Непрочитано 19.04.2023, 18:26
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Спросите и здесь.
http://forum.abok.ru/
Думаю, ваш ответ там уже есть если поискать.

Здесь мало и редко народу по ВК.

По конкретным местностям могут быть ещё местные ТСНы и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 19:13
1 | #3
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mosha-8 Посмотреть сообщение
1 вопрос: сток с кровли здания необходимо считать по формуле из СП 30 или СП 32? (я принимала по СП 30)
Наружные сети считаются по наружному СП32. Расчет из СП30 делается только для внутренней сети водостока. Т.е. внутренние трубы рассчитываются по СП30, а наружные - по СП32.

Цитата:
Сообщение от Mosha-8 Посмотреть сообщение
2 вопрос: сток с территории я считаю по формуле 11 из СП 32, принимая площадь этой территории, коэф. для асфальта и время протекания 5 минут, так как до 1 колодца нет ни лотков, ни дождеприемников. Все ли верно?
Далее для участка 2-3 я делаю все тоже самое + плюсую расход с участка 1-2.
не знаю что за "время протекания" т.к. там есть tr = tcon + tcan + tp - вот так и считайте.
Для участка 2-3 - вы суммируете ПЛОЩАДИ с участков 0-1 и 1-2, и ВРЕМЯ tr - тогда, на конечном участке своего расчета - получите расход по формуле из СП32

Цитата:
Сообщение от Mosha-8 Посмотреть сообщение
Необходимо ли дополнительно учитывать на каждый участок коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в
момент возникновения напорного режима?
Нет этот коэфф. уже давно убрали из СП32. Видимо, из соображений запаса на пропускную способность сети.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 21:10
1 | #4
annederossi


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 2


никогда данный контент, хоть мы и генпланисты, специализируемся более 15 лет.
дак вот. ни разу не считали по теоретическим формулам учёных. никогда ^_^
глядя телевизор, всё время теорию учёных топит, топит, подтапливает, затапливает - и глохнет концом.
лишь через 20-30 лет, чистить от ила начинают, свою теоретически рассчитанную сечением трубу.

мы как делаем на практике.
для участка до 15(20) соток. кидаем d160(200) - концом на выходе. в начале, на коротышах можно d110 - до 6 метров.
для участка 50 соток. это средний размер надела для ведения большинства бизнесменов бизнеса с их факториями. 5000 кв. м тобишь земли в собственности.
дак вот. там на выходе по теории как минимум d400(500) должно вродь. кладём d600 - d800 пвх гофрированную. лучше d800, посколь залезти можно и почистить лопатой.
далее типа, для покрупше участков d1200, также пвх. вот её хватает по прикидкам на наделы площадью 1-1,5 га. да ито редкость. такие земли редко перебираем. в основном,
подключение к сложившимся ветхим городским сетям мелкого сечения (обычно d500 сталь на топосъёмках

понятно?

уклон трубок 1-2%. меньше можно, по моему 0.3-0.5% - но это зачатки ила. там всё собирается, вроде как.
вам то что. ставьте на последнем смотровом колодце насос автоматический. его никто не видит. сам запускается и выливает вверх, в существующие сети - коль напряг.

смотровые колодцы, 30-50 метров шаг принимаем. зависит от конфигурации участка, и от квадратуры.

ps: лучше всего описано в советских книгах по архитектуре, а именно в плане водостоков с кровель. именно там по интерполяции примерный минимум для площадей отображён.
теорией не увлекаемся.

мы реалисты ^_^
annederossi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет диаметров ливневой канализации



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать расчетную толщину теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 2 18.02.2014 06:35
Состав ПОСа по прокладке ливневой канализации? magnoliya Технология и организация строительства 5 14.04.2011 08:42
Гидравлический расчет бытовой канализации. Magarik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.08.2010 15:41
ищу проект по науржным сетям ливневой канализации Nikitka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2010 08:42
Береговые выпуски ливневой канализации professor_off Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.01.2010 18:10