Нужны ли испытания свай под фундамент башенного крана
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужны ли испытания свай под фундамент башенного крана

Нужны ли испытания свай под фундамент башенного крана

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2023, 18:39 #1
Нужны ли испытания свай под фундамент башенного крана
Annatazh
 
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 3

Добрый день! Пожскажите, нужно ли обязательно выполнять испытания свай для фундамента под башенный кран. Геологические условия неплохие, сваи было принято решение использовать, т.к неоходимо было вписать фундамент в шпунтовое ограждение, не хватило габарита и получался по расчету отрыв. Здание на сваях, расчетная нагрузка на сваи указана, сваи под здание проходили испытания. Мы использовали в проекте такие же сваи, как и под здание. а генпроектировщик обязует строителей произвести испытания свай под башенный кран. Раньше никто не задавался таким вопросом, если использовали такие же сваи, как в здании. Я не конструктор, поэтому сложными терминами прошу не объяснять)))
Просмотров: 1119
 
Непрочитано 31.05.2023, 20:08
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Annatazh Посмотреть сообщение
генпроектировщик обязует строителей произвести испытания свай под башенный кран
Неужели без обоснования?
Я так понимаю, проблема в том "кто музыку оплачивает"?И по всей вероятности, все тычут пальцем в строителей, раз у них есть накладные расходы, в которых это должно быть учтено.
А проетировщик может и прав. Вы под здание разве сваи выдергивали? А ему как раз и надо понять их податливость при выдергивании.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 20:16
#3
Annatazh


 
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Неужели без обоснования?
Я так понимаю, проблема в том "кто музыку оплачивает"?И по всей вероятности, все тычут пальцем в строителей, раз у них есть накладные расходы, в которых это должно быть учтено.
я подробностей не знаю, генпроектировщик отправил строителей к нам, как к проектировщикам фундамента по БК, что мы должны назначить испытания, указать каких свай. Конструктор уверен в своем решении по сваям не сомневается. Расчетная нагрузка на сваи в проекте принято 40.0 ТС, несущая способность свай составляет не менее 66.4 ТС (см. проект здания). Что ответить им, чтобы отстали от нас? обязаны ли мы назначать испытания?
Annatazh вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2023, 22:14
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Согласен: в сваях под краны всегда уверен))).
В свое время я много работал на крупную московскую крановую контору - живое сотрудничество))). Фундаменты как свайные, так и на естественном основании. Просто назначал динамические испытания 2-3 свай. Ну есть какое то свайное поле - надо и все. Эти испытания легкие в выполнении. Этого было достаточно. В основном это были тяжелые рельсовые краны. Если точечные краны никогда не доводил до выдергивающих нагрузок. Есть такой "закон-норма)))" в СП по фундаментам. Условия по кренам кранов жесткие (у них есть нормы если поискать), ну ладно это все мелочи расчетные. Как правило чертежи и расчеты никогда не шли ни генпроектировщикам (первый раз слышу, что ему не пофигу фундамент под кран))) ни тем более экспертно-согласовательным бюрократам. Только в Ростехнадзор на ввод крана в работу. Этим всегда нужен был расчет. Любой, но мы же "серьезные" люди и лажи не делаем))) - ответственность приличная. Все в составе ППРК.
Что там у на объекте происходит Вам не все равно ли? Ваше дело принять решение на основе которой протолкнут смету на испытания. И пускай испытывают и зарабатывают. А Вам надо выпустить или скорректировать всего один лист с этими сваями (метками обозначить), зачем спорить? - все к лучшему))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 31.05.2023 в 22:25.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2023, 00:26
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Annatazh Посмотреть сообщение
расчетная нагрузка на сваи указана
это указана вдавливающая нагрузка.
Цитата:
Сообщение от Annatazh Посмотреть сообщение
получался по расчету отрыв
вероятно, сваи, используемые под кран, работают на выдергивание. тогда возникает вопрос - какая несущая способность на выдергивание, как она была определена?
возможно, поэтому генпроектировщик и просит обосновать чем-то свои решения.
Цитата:
Сообщение от Annatazh Посмотреть сообщение
Конструктор уверен в своем решении по сваям не сомневается
ну так и поинтересуйтесь у него, с каким усилием кран выдергивает сваю и как оно соотносится с расчетной несущей способностью сваи на выдергивание.
если есть хотя бы 2-кратный запас, то наверно можно обойтись без испытаний. если меньше, то проще изменить конструкцию фундамента, чем проводить испытания на выдергивание.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 11:38
#6
Annatazh


 
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Согласен: в сваях под краны всегда уверен))).
В свое время я много работал на крупную московскую крановую контору - живое сотрудничество))). Фундаменты как свайные, так и на естественном основании. Просто назначал динамические испытания 2-3 свай. Ну есть какое то свайное поле - надо и все. Эти испытания легкие в выполнении. Этого было достаточно. В основном это были тяжелые рельсовые краны. Если точечные краны никогда не доводил до выдергивающих нагрузок. Есть такой "закон-норма)))" в СП по фундаментам. Условия по кренам кранов жесткие (у них есть нормы если поискать), ну ладно это все мелочи расчетные. Как правило чертежи и расчеты никогда не шли ни генпроектировщикам (первый раз слышу, что ему не пофигу фундамент под кран))) ни тем более экспертно-согласовательным бюрократам. Только в Ростехнадзор на ввод крана в работу. Этим всегда нужен был расчет. Любой, но мы же "серьезные" люди и лажи не делаем))) - ответственность приличная. Все в составе ППРК.
Что там у на объекте происходит Вам не все равно ли? Ваше дело принять решение на основе которой протолкнут смету на испытания. И пускай испытывают и зарабатывают. А Вам надо выпустить или скорректировать всего один лист с этими сваями (метками обозначить), зачем спорить? - все к лучшему))).
Спасибо за развернутый ответ! А динамические испытания нужно на вдавливание и выдергивание назначать? У нас в проекте 16 свай, 2-3 будет достаточно? Объект реновации, много всяких согласований, поэтому вопрос с испытанием возник, раз их запроектировали.....
Annatazh вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 14:43
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если точечные краны никогда не доводил до выдергивающих нагрузок. Есть такой "закон-норма)))" в СП по фундаментам. Условия по кренам кранов жесткие (у них есть нормы если поискать)
В корне не согласен. Это где это написано, что в сваях недопустимы отрывы? Как раз таки в сваях отрывы допустимы, в т.ч. для фундаментов башенных кранов. Отрыв подошвы недопустим только в случае проектирования фундаментов на естественном основании. Если же Вы для свайных вариантов исполнения не допускали отрывы, то знайте, что за время своей работы по кранам потратили примерно в 1,5 раза больше денег Заказчика на ростверки, чем он бы мог потратить в случае допущения отрывов в сваях. Мы запроектировали уже не одну сотню кранов на сваях с отрывом, никаких проблем с этим нет.

По поводу сути вопроса - проектировщиков слать. Кран рядом со зданием -это всё одна и та же строительная площадка, один объект. Всегда для кранов применяются те же свпи, что применены для строящегося объекта, и они, как правило, уже испытаны в нужном количестве. Если кран стоит в тех же инженерно-геологических условиях, то испытывать сваи не требуется.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 08.06.2023 в 14:49.
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужны ли испытания свай под фундамент башенного крана



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 16 02.04.2020 21:46
Почему нельзя делать контрольные испытания свай выдергивающей нагрузкой сваей, входящей в ростверк, в многолетнемерзлых грунтах. Кореш Основания и фундаменты 0 01.11.2016 11:52
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком Владимир Иващенко Основания и фундаменты 12 20.12.2012 06:14
Статические испытания свай st5721 Основания и фундаменты 2 18.02.2009 12:40