Как запроектировать деформационный шов в монолитном ленточном фундаменте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать деформационный шов в монолитном ленточном фундаменте

Как запроектировать деформационный шов в монолитном ленточном фундаменте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2023, 18:55 #1
Как запроектировать деформационный шов в монолитном ленточном фундаменте
lapeto
 
Регистрация: 29.09.2022
Сообщений: 6

Между осями 11 и 12 проходит деформационный шов т.к. левая часть здания шестиэтажная а правая одноэтажная. Подушка фундамента монолитная 1600 в ширину. Как будет выглядеть план фундамента в этом месте?
либо сделать деф шов по такому принципу как на фотографии без дополнительной стены как на первой фотографии, тогда такой вариант исполнения фендамента как на фото 2 имеет место быть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-02_19-03-56.png
Просмотров: 85
Размер:	53.2 Кб
ID:	256412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-02_19-09-32.png
Просмотров: 86
Размер:	18.5 Кб
ID:	256413  

Вложения
Тип файла: pdf ПЛАН ПЕРВОГО.pdf (146.3 Кб, 13 просмотров)


Последний раз редактировалось lapeto, 02.06.2023 в 19:10.
Просмотров: 785
 
Непрочитано 03.06.2023, 11:31
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Варианты:
1) лента с внецентренным приложением нагрузки от стены.
2) отдельно стоящие фундаменты (с шагом 3-4 м), по которым балка под стену; расположение фундаментов - в шахматном порядке для разных секций.
3) вообще не делать деф шов - есть версия, что близко расположенный сильно нагруженный фундамент с большой осадкой потянет за собой и слабонагруженный, в итоге осадка у них будет практически одинаковая даже при разных нагрузках.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать деформационный шов в монолитном ленточном фундаменте



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в ленточном монолитном фундаменте Ledi Ms Конструкции зданий и сооружений 6 22.07.2019 09:19
Крутящие моменты в малозаглубленном монолитном ленточном фундаменте. Demontage Основания и фундаменты 8 14.02.2018 16:46
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)? Wiaczeslaw Основания и фундаменты 19 08.05.2016 19:55
Деформационный шов в ленточном фундаменте на разной высоте.Устройство фундаментных подушек. SRV Основания и фундаменты 15 09.04.2013 09:51