Какую предельную гибкость брать по СП 16.13330.2017?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую предельную гибкость брать по СП 16.13330.2017?

Какую предельную гибкость брать по СП 16.13330.2017?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2023, 11:23 #1
Какую предельную гибкость брать по СП 16.13330.2017?
Sergey2047
 
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 95

Добрый день! Рассчитывается шпунтовое ограждение. Какую предельную гибкость для сжатых элементов нужно выбрать для проверки шпунта по пред.состояниям? Ограждение котлована выполнено из круглых труб 377х10 мм.
Просмотров: 773
 
Непрочитано 07.08.2023, 11:25
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
Какую предельную гибкость для сжатых элементов нужно выбрать для проверки шпунта по пред.состояниям?
почему сжатых то? или речь про распорки?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 11:28
#3
Sergey2047


 
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
почему сжатых то? или речь про распорки?
Считаем через скадовский кристалл в разделе сопротивление сечений, там требуется ввести предельные гибкости для растянутых и сжатых элементов. Речь не о распорке, а именно о шпунте
Sergey2047 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 11:48
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
Речь не о распорке, а именно о шпунте
ну ежели в кристалле..))
мне не придумать какой-то вариант работы сваи не как изгибаемого элемента ... ну задайте побольше, чтобы определяющим был предел прочности.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 13:47
#5
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,114
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


120?
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую предельную гибкость брать по СП 16.13330.2017?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зазоры в фланцевых соединениях. Помогите разобраться в изменениях к СП 16.13330.2017 Бусл Металлические конструкции 18 20.07.2021 07:26
Недопустимо, допустимо или обязательно применение сп 16.13330.2017? Seluck Металлические конструкции 13 23.01.2019 15:49
Какую гибкость ставить в доп. хар-ках сечения?? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 15.03.2012 14:48
На какую НД(РД, СП) ссылаться в отчете по крену дым. трубы? Midnight Обследование зданий и сооружений 1 01.12.2011 11:18