|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Начальное напряжение для расчета в сети 400 В
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 4648
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
Принципиально ничего не поменялось. Раньше номинальное напряжение трансформатора было 380В. За счет ПБВ его можно было изменить +-5%. При расчетах на потери можно было принимать номинальным напряжение в сети 1,05*380=400В. При этом минимально допустимое напряжение в сети принималось 0,95*380В. Затем формально перевели на напряжение 0,4/0,23кВ. Силовые трансформаторы при этом не поменялись, а допустимые потери в сети установили в 10%. 400*0,9=0,95*380. При этом для новых трансформаторов с нижним напряжением 0,4кВ при расчетах напряжение в сети можно принимать с учетом ПБВ +5%, но могут возникнуть сложности с обеспечением допустимого напряжения для потребителей старых типов(если они есть в сети). Режим работы силового трансформатора необходимо уточнять у его собственника.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 37
|
Все же имеется в виду отклонение напряжения источника, а не потери напряжения в сети? Потому что ГОСТ Р 50571.5.52-2011 устанавливает потери в 3-5% в зависимости от типа нагрузки.
Ок, если у нового трансформатора низшее напряжение 400 В - то в конечной точке у нового потребителя я могу по-прежнему сравнивать потери на 3-5% относительно 380 В ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
Эта тема дискуссионная и нормы допускают разные трактовки. Если хотите погрузиться в это то поищите профильные форумы.
Для начала рекомендую прочитать п. 8.23 СП256 в актуальной редакции. Физически имеет смысл только соответствие уровня напряжения на зажимах приемника допустимому диапазону напряжения для конкретного приемника. А эти 3-5-8 процентов носят рекомендуемый/справочный характер. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
Вот только электриков на этом форуме почти нет. Здесь в основном конструктора обитают. Ну и конечно электричество в промке совсем другое. Так то и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ни в обязательном ни в добровольном перечне не значится. Впрочем вступать с вами в дискуссию и что то доказывать смысла не вижу. Работать надо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
Цитата:
Ну вот если взять трехфазную нагрузку 1кВт и запитать медным кабелем метров на 100 через 2,5 квадрата от вывода 400В, то онлайн калькулятор браво показывает напряжение на потребителе 398.17В, это какое падение относительно 380В? |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
400/230 (+_10%) В это напряжение требуемое на зажимах питания (см. ниже). Отсюда и следует исходить. Потери (где 3%, где 4% и т.п.) как были так и остались.
2.4 зажимы питания (supply terminals): Точка в передающей или распределительной электрической сети, обозначенная как таковая и определенная договором, в которой участники договора обмениваются электрической энергией. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 37
|
Я не собираюсь спорить, я хочу докопаться до истины. Почему-то в этом простом вопросе сколько людей - столько и мнений.
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Но даже если и так... 380-398,17/380 = -4,78 % < 5 % ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
Цитата:
Тут нужно понимать, что качество ЭЭ нормируется ГОСТ 32144-2013, он (внезапно!) указывает, что стандартное напряжение - это 220В и 380В, что не согласуется с ГОСТ 29322-2014, фактически выпускаемым оборудованием, ну и реальным значениям напряжения на объектах. Разумеется, с такой постановкой нормативов единое мнение выработать тяжело. Тут играть от печки нужно: для промки вы каким нормативом пользуетесь для определения максимального падения напряжения? Если ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - то там написано, что U0 - это ваше фактическое напряжение, на трансе посмотрите, на 400В или на 380В, и проценты считаются именно от этой величины (это в примечании 3 прописано - "напряжение между фазой и нейтралью, в вольтах"). Если есть иной норматив - смотрите, что конкретно в нем написано. Я считаю на 380В, т.к. разница в процентном падении напряжения между 380В и 400В не большая, но все таки есть, а величина напряжения на вводе в ГРЩ может плавать от -10% до +10% согласно тому же ГОСТ 32144-2013, поэтому считаю на более жесткий режим, зато если что-то потом перегорит, ко мне вопросов не будет. Если кому-то вперится кабель сэкономить, ну пусть он и будет инициатором уменьшения сечения, у меня есть ГОСТ, я по нему считаю. Отсебятина в медицине допустима, самолечение там, гомеопатия всякая, проектирование по нормам ведется. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 37
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ориентируюсь на напряжение у трансформатора, потому что оно берется на 5% больше номинального напряжения потребителя, чтобы компенсировать потери в кабеле (как это было при системе 380/220 В). И логично, что отсчет потерь идет от напряжения в источнике и сравнивается с номинальным напряжением приемника. Если для шин 0,4 кВ ближайших распредшкафов этот выбор ни на что не влияет, то для конечных потребителей разница уже очень заметна при выборе кабеля. Я не пытаюсь сэкономить при выборе кабеля в данном проекте, но мне нужно надежное обоснование. В том числе, для последующих проектов, несмотря на то, что ГОСТы противоречат друг другу. Цитата:
Последний раз редактировалось ElectricSib, 18.08.2023 в 05:30. |
||||
![]() |
|
||||
Имха не важно от какого напряжения плясать
Важно, желательно уложиться в падение напряжения у потребителя в 5%, если больше то может вылезти проблема с чувствительностью к ОКЗ.. Все взаимосвязано
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Слушайте ну все же просто. Еще раз. Почему Вы опираетесь на напряжение у трансформатора, а не у Потребителя?
Несмотря на то, что в расчетах просто удобнее считать все потери от источника, по факту все проверяется по напряжению у Потребителя. Есть Государственный стандарт который утвердил, что стандартным в РФ принимается напряжение 230/400 В (+-10%). И измеряется оно на зажимах питания Потребителя. Все точка. Это основа для всех дальнейших расчетов. И не нужно ничего усложнять . ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 37
|
Цитата:
Если я правильно понимаю вас и Dinoxromniy, вы берете одно напряжение (вы 400 В, он 380 В), вычитаете из него потери, и сравниваете на 5% лимит от него же. Т.е. без какого либо запаса напряжения со стороны трансформатора для компенсации потерь в нормальном режиме. Тогда в данном случае при использовании одного и того же напряжения и как точку отсчета и как проверочное напряжение, выбор 380 или 400 В не принципиален для выбора кабеля, только сечение удаленных кабелей будет побольше. В принципе, если все так, то это и есть ответ на мой вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
Ну суть такая, что чем выше напряжение, тем меньше ток и соответственно потери (насколько я помню если переложить на падение напряжения- речь приблизительно о нескольких десятых после запятой).
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 говорит про 3% для освещения и 5% для остальных пользователей относительно источника питания, если источником питания является "общая сеть". Если от своего источника НН - тогда уже 6% освещение и 8% СП 256 говорит уже о 7,5% от ТП, при этом от ВРУ до освещения - 3% а до остальных - 4%. И это все в одной стране, в одном нормативном поле. Цитата:
Да. Нет. Вы ж сами пишете: Цитата:
В случае общественного здания - учет будет стоять либо в РУ0,4кВ ТП (и это точка присоединения), либо если кабель на балансе сетевой организации - тогда на вводе в ГРЩ. Вот в этой точке согласно сетевая организация должна гарантировать уровень напряжения согласно п.4.1 ГОСТ 32144-2013. Т.е. в некоторых случаях эта точка будет вообще по стороне 10кВ, и что дойдет до электропотребителя сетевая знать не может. Соответственно, падения напряжения до конечного электроприемника относительно этой точки также должны быть посчитаны (ссылки я привел в этом посте чуть выше). Что касается ГОСТ 29322-2014 - расчеты он предлагает считать по [6], перевод которого является не чем иным, как ранее обсуждавшимся ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Да. По жизни это не совсем правильно, но по нормативам тогда не возникает вопросов, а как правильно + у потребителя появляется запас по току и падению напряжения. Ну либо как вариант нужно считать токи под напряжение 400В и когда они не сойдутся в сетевой организацией которая (селяви) считает на 380В - идти доказывать инспектору, что правильно так. У меня такие прецеденты были, когда мы по номиналу не проходили со стороны подключения - очень долго спорили с экспертом, 400В на самом деле или 380В. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Ничего не понял.
Откуда у Вас 380 В из какого документа Вы решили, что можете использовать напряжение 380 В? Сегодня еще старые сети, завтра модернизируют и поднимут на трансформаторе напряжение до 230 В (+10%) и будут иметь на это право, а Вы им что будут объяснять (показывать), на какой документ будете опираться? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Вы путаете, я писал про другой ГОСТ. Именно для тех кто пишет про расхождение требований между нормами качества эл. сети и напряжениями стандартными. Если брать ГОСТ 29322-2014 то Настоящий стандарт устанавливает значения стандартного напряжения, которые предназначены для применения в качестве: - предпочтительных значений для номинального напряжения электрических систем питания; - эталонных значений для электрооборудования и проектируемых электрических систем. В одних нормативах потери считаются от источника питания, а в других от ВРУ. А что именно и в какой ситуации следует считать источником питания? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399
|
Цитата:
Отдельно следует обратить внимание: не "эксплуатировать" (т.е. когда то сделали и продолжаем пользоваться), а "применять" - т.е. стали делать новую и применили не 400В, а 380В. 2. СП 256.1325800.2016, п. 8.23 гласит: "8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазными и нейтральными проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных систем).". И это в редакции от 2017, которая - внимание - в ссылочных документах опирается на ГОСТ 29322-2014, который позиционирует, что 380В "применяется" (а еще б оно не применялось, если в СП 256 написано, что применять нужно 380В (а не 400В)) 3. ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 (даже с учетом того, что ссылка будет на актуальный ГОСТ 29322-2014 - этот ГОСТ в своих примечаниях явно указывает, что 380В применяется на равных с 400В и не запрещает такое положение вещей) опять пишет про 380В, а не 400В. Цитата:
Более того, сама сетевая сейчас считает на 380В. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Напротив - вы ссылаетесь на единственное примечание главы 2 ГОСТ 32144-2013. В нем указано, что необходимо проверить актуальность стандартов. Окей, проверяю: Если Вы имеете ввиду другое приложение указанного примечания - поясните. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Вы напрасно пытаетесь, перекрутить требования стандартов. Да не все стандарты успевают подстроить под обновленные требования, но если чуть глубже вникать то все достаточно не плохо раскладывается по своим полочкам.
Про ГОСТ 29322-2014, там все более чем понятно, читайте сначала и не пытайтесь искать подвохов. Это действующий на сегодня стандарт, который не требует срочно переделывать все "старые" системы. СП 256.1325800.2016 если до конца дочитать приведенный вами пункт, то можно увидеть, что все должно опираться на РЭС (часть из которых уже перешли на новые стандарты напряжения): Допустимые значения отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения ГОСТ 32144 в точках передачи электрической энергии. А в этом ГОСТ 32144 идет прямое требование придерживаться актуальных значений стандартного напряжения (которым сейчас является ГОСТ 29322-2014).. Нет не все сетевые организации считают на 380. Если Вы попробуете пожаловаться на высокое напряжение в сети, Вам покажут допустимое 230 +10% (например). ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
О том, что есть системы которые продолжают применять 220/380? Да и что? Есть и еще долго будут и никто им не запрещает работать по старой системе, но по возможности будут переходит на новые стандарты и в любой момент те же сетевики имеют право например поднять напряжение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.06.2019 09:01 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета | rad | Расчетные программы | 4 | 21.10.2010 18:09 |
Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010 | atollon | Программирование | 7 | 16.04.2010 12:52 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |