Есть ли вероятность обрушения?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Есть ли вероятность обрушения?

Есть ли вероятность обрушения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2023, 08:45 #1
Есть ли вероятность обрушения?
Marik1980
 
Регистрация: 29.11.2023
Сообщений: 2

Есть такое разрушение оконного проёма. Вопрос: может ли обрушиться надоконная балка не имея достаточной опоры с одной стороны? Дом 1973 года постройки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.png
Просмотров: 360
Размер:	40.4 Кб
ID:	260259  

Просмотров: 1635
 
Непрочитано 29.11.2023, 10:14
1 | 1 #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Размер фото так себе, но ответ "да, вполне может".
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 12:24
1 | #3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Что за кладка, без перевязки совсем, или это не кладка? Удивляет почему еще не упало совсем, скорее...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 12:56
1 | #4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Вероятность есть всегда. Но скорее всего не упадет, особенно если стена не несущая.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2023, 13:00
#5
Marik1980


 
Регистрация: 29.11.2023
Сообщений: 2



Внешняя стена может быть не несущей?
Marik1980 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 13:14
1 | #6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Marik1980 Посмотреть сообщение
Внешняя стена может быть не несущей?
По швам плит на потолке посмотрите направление укладки плит. Как бы то ни было, стену надо восстановить с хорошей перевязкой с сущ. кладкой.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 13:15
1 | #7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,018


Знакомая кладка. 35 лет назад в Центральной группе войск (ЧССР) сооружали командный пункт машинодрома. Там и научился))).
Снаружи клали силикатный, а внутри красный. Одного размера все. Старший инженер батальона был архитектором))).
Могут быть варианты в кол-ве рядов в зависимости от этажности.
Вложения
Тип файла: pdf Кладка.pdf (81.9 Кб, 113 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 14:03
#8
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Знакомая кладка
Липецкая (ленинградская, шведская) кладка
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 15:58
1 | #9
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


По фото непонятно. Наружная перемычка 2ПБ19 под облицовку. Она не несущая.
Далее скорей всего лежат более серьезные перемычки. Надо смотреть по другим фото.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 17:32
#10
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Знакомая кладка
На Вашей картинке перевязка вертикальных швов присутствует, все же. А здесь... Показалось облицовка плиткой, поначалу.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 17:41
#11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
особенно если стена не несущая.
Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Наружная перемычка 2ПБ19 под облицовку. Она не несущая.
Даже если перемычка/стена не несущая (что ещё надо доказать), то что? Она на рухнуть не может? Она за воздух держаться будет? Или за вышележащие кирпичи?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 18:57
#12
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Даже если перемычка/стена не несущая (что ещё надо доказать)........
Несущая стена или нет- я не знаю. Но всегда укладывают две или несколько перемычек(основные h=220мм), которые воспринимают нагрузку. Снаружи ложат крайнюю желательно небольшую, для красоты ну чтобы акуратнее смотрелись, h=65 или 140мм. Посмотрите серии по укладке перемычек
Shar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Есть ли вероятность обрушения?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58
проектир-е авт.систем пожарот. осущ-ся на основе НПБ 88-01 или есть еще что-то? Lidia_26 Инженерные сети 4 08.02.2012 12:48
Есть ли сайты с картами рельефа и др? Дмитррр Разное 62 30.01.2008 00:01
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04