28.12.2023, 11:27 | #1 | |
Выбор технологии установки фундаментных болтов?
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 10366
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818
|
Производить работы строго согласно комплекту кж. А какие альтернативы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25
|
Мне нужно определиться с технологией, чтобы включить его в раздел КР, дать общее описание и отразить в инструкции к производству работ, дать сметчику пояснения. 3 вида, потому что больше не нашел, предлагайте или давайте мыслить в рамках поставленного вопроса? Давайте я упрощу свою мысль, - как это делаете Вы и какая аргументация?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818
|
Детство, как же ты прекрасно.
Правильный ответ - хорошо если болты в кж есть... И под ними имеется фундамент... А под ним грунт... И этот грунт плотнее воды... И под ним есть ещё грунт ... А вокруг чистое поле... А к болтам крепится маааленький такой светофор. Моргает такой, гудит и так ненавязчиво шепчет: "Пора вставать"...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083
|
Цитата:
Но по умолчанию - лучше всего и чаще всего 1й вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25
|
Постараюсь ответить всем сразу, спасибо за ответы. На данный момент формирую общую картину, задание получил 2 дня назад в общих чертах, тех. задания еще не получал, тех.характеристики оборудования не полные, пока в процессе, большого опыта проектированию не имею. Пока картина такая, в монолитной плите днища машзала насосной оставлю выпуски с отгибом с шагом 300х300 мм, диаметр определю позже, верхняя сетка из 12 арматуры с шагом 200х200 мм, каркасы плоские для армирования стенок фундамента(не определился), армирование конструктивное без армирования подошвы, отношение массы оборудование к массе фундамента примерно 1:0,8. Нужно будет отрисовать кондуктор(из уголков и швеллеров), когда придут характеристики оборудования, сделать расчет на периодически нагрузки и кинематическое возбуждение, рассчитать фундаментные болты, подобрать вибропрокладки, пока не понял как поставить вибропрокладки под все основание рамы или небольшими пятачками, кто ставил может даст рекомендации. Понимаю, что здесь все эрудированные инженеры, давайте просто без снобизма помогать или просто не писать сообщения
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818
|
Да. Давайте без снобизма.
Тему надо перенести в ветку по железобетону. А ТС надо написать какие обьёмы проектной работы он выполняет. Нет ясности. Здание, все фундаменты, один подколонник на сущ. плите, новое стр-во, реконструкция, ремонт, перевооружение...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.12.2023 в 14:02. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Понабежали теоретики от проектирования. )))
Делай шанцевые колодцы под анкерные болты по ГОСТ-у. Точно по контдуктору никогда не поставишь. Ставить нужно по месту уже после заливки. Пока заливают - разогнут и сместят. Делаешь либо из пенопласта параллелепипеды в плане не менее 100х100 и нужной глубины, а еще лучше 150мм либо вообще не указываешь - проблемы монтажников. После заливки фундамента уже можно и болты поставить. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611
|
Только не делайте как написано ниже))). Это все от тоски нарисованной на чертежах отличающейся от реалий монтажа.
Все насосные станции которые делали (строили) срезали мы эти проектные выпуска из днища к чертовой бабушке))). Потому что у проектировщиков туго с логистикой по трубопроводам почему то. Редко когда угадают. А почему, да потому что на монтаже надо туда сюда поерзать, ну и вылазишь за допуски. Не всегда пляска идет от насоса, обычно с 2-х сторон трубы подводят. Самая простая схема. Берешь швеллер №24-30. Свариваешь в коробку. И фундамент и опалубка. Анкеруешь его к плите. Можно простыми клиновыми анкерами. Как правило к насосным установкам есть схема крепления и способ крепления. Это касается импортного оборудования. Фекальные немецкие насосы типа ВИЛО или Грундфос, их улитки идут с химанкерами в комплекте. Тоже циркуляционники и пожустановки импортные. Наше лет так 25 не монтировал, вообще не видел))). Закрепляем установку на раму, ставим болты с опуском вниз, а потом заливаем бетонным раствором. Потом делается разуклонка-стяжка по днищу + кладется плитка. p.s. Но какой то проект все таки нужен))). Как руководство к действию.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611
|
Вот Вам для наглядности фото. Что нашел. Один из вариантов монтажа. Подземная насосная станция предприятия и логистического центра от скважины. Да тоже самое на каком нибудь микрорайне с высотностью домов до 5-6 этажей включительно, правда при магистральной трубе, просто с повышением давления.
На первом фото группа насосов хозбыта (Грундфос). Без блока управления, он отдельно - шкаф. На металлической раме из трубы 40х40мм. Резина на подкладки не нужна. Если бы станция целиком в сборе, то да. На других фото: насосы судного дня - пожаротушения (Ловара). В основании резина t=40мм. Реально нужна, такая приличная динамика от них на испытаниях, все качается))). Весь монтаж шел по месту. Под пожарными насосами рама из швеллера (на фото не видно - омоноличено). И там и там приходилось двигать и только когда была готова обвязка трубами, намертво зафиксировать. p.s. КЖ конечно КеЖой, но тут надо совмещать специальности вместе с ВК и прочим, однозначно. Опыт нужен и практика.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818
|
Помогите, хулиганы насосности лишают !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611
|
Это уже другая песня. Спецфундаменты под чего то долбежно-кузнечное - трудовые подвиги))). Лебедка супер пупер пригодится))).
В колодцы естественно. Пенопласт легко выскребать или выжечь. Короче нужно техзадание.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Какое техзадание - еще проекта даже нет.
Я так понял чел спрашивает, как в фундаментах учесть крепление оборудования на гостовские болты. Ну вот я выше колодцы шанцевые на фото выложил, как это должно выглядеть. А то напроектируют химанкера, а потом хипстеры об них подвороты рвут. Пенопласт, скотина, всплывать любит и очень легко бетоном сдвигается - рвет крепеж, которым его закрепляют. Еще есть вариант, мой любимый, это когда берут четыре арматурины и делают из них вигвам - сверху в одной точке связывают, а по низу, где бетон мелкой сеткой обматывают, чтоб бетон внутрь не затек. Это уже понадежнее и посуровее. Фото не нашел) Чертить лень. Рассчитываю на ваше пространственное мЫшление. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611
|
Под техзаданием я подразумеваю инструкцию к оборудованию. Еще до оплаты счета просишь: а пришлите мне все инструкции. Конечно скачать в интернете можно все, но на всякий случай. Железяка едет до 4-х месяцев; изготавливается и путешествует вдоль экватора с нынешней сложной логистикой. За это время можно раскачаться.
ГОСТовские болты это пережиток прошлого, либо бюджет государев. Тут весь мозг выедят нахлебники и надсмотрщики, если что не так пойдет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Цитата:
Цитата:
Стандартно тип 1.2 используется. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Гораздо лучше химии.
https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2703/ |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083
|
Цитата:
Если так хорошо работают, зачем нужны химические анкера, вклеиваемая арматура? Рассверлил отверстие больше чем надо, вложил арматуру и залил бетоном и вуаля. И что Вы хотите этой ссылкой сказать, думаете, я этого не видел? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083
|
Цитата:
Вообще-то я не спорю, а интересуюсь за счет чего фунд.болты, которые бетонируются в прямых колодцах (без шпонок) работают на вырыв (и как посчитать воспринимаемое усилие), за счет адгезии нового и старого бетона? - сомнительнооо Но вот вариант Pavel_V в посте 23 с вигвами (если я правильно понял - колодец не прямой, а в виде пирамиды) еще понятен. Но, на мой взгляд, лучше (гораздо технологичнее) обычные анкера (если, конечно не требуется, что-то типа М48) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,342
|
Что за спор? Под оборудование исключительно колодцах. Невозможно, при всём желании обеспечить машиностроительную точность.
Под унитаз можно и "хилти". А зачем им работать "на вырыв"? Ну если только за счёт Пуассона.
__________________
Не бойтесь прогресса искусственного интеллекта - бойтесь регресса естественного. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Цитата:
Вклеиванию арматуры просто альтернативы нет (я не видел). Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804
|
Я видел. Нв заводе ЖБК для моего объекта в колонну установилина на цементном растворе пропущенную при изготовлении закладную . Использовали покупную отечественную сухую смесь.
Насколько помню стандартную методу для завода "узаконил" НИИЖБ после проведения испытаний. Можно изготовить фунд болт в виде арматурного стержня с резьбой на конце. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.12.2023 в 13:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,570
|
Абсолютно за счёт того же, за счёт чего и химия. Разница в соотношении периметра колодца к анкеру - для химии отверстие сверлится и периметр меньше, но адгезия химии к стенкам колодца выше, в "закладных" колодцах адгезия меньше, но периметр больше.
Последний раз редактировалось Komplanar, 29.12.2023 в 13:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083
|
Понятно. Но в отличии от химии (по которой проводятся испытания) это не расчетная штука. То есть получается, прямые бесшпоночные колодцы можно устраивать только, где нет значительных вырывающих усилий, а только срез. (собственно в пособии написано, что болты в скважинах не допустимы для колонн зданий, где основные нагрузки - кран/ветер)
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,228
|
п. 2.14 пособия.
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804
|
Не получается - на болты тип. 1,2, устанавливаемые в колодцах, эти ограничения не распространяются.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.12.2023 в 18:42. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Все оборудование, которое мне приходилось монтировать ставил на болты тип 1.2. Химию сразу нафик.
Один раз колонны ставил внутри цеха и то потому, что заливали плиту не зная,где эти колонны будут стоять. Поэтому под них сверлили колодцы под химию. Все прекрасно считается и на вырыв и на сдвиг. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611
|
Каждому свое, как было где то написано))).
Резервуар-накопитель ливневых стоков. Шайба подземная диаметром 30 метров на глубину 8 метров. Разделенная на 2-а отсека. В каждом отсеке по 2-а насоса, т.е. по 2-е приемных улитки. Насосы подъемные с уловителем закрепленным на днище резервуара. Монтировать надо было в выгороженных приямках. Все оборудование немецкое - ВИЛО. В комплекте шли анкера и химкапсусы. Полный драйв, полезли в ОЗК - воды по колено. В зоне монтажа откачали выгороженные приямки. И так быстро поставили... Засверлили, сунули капсулы и крутанули перфоратором. Перекурили. Подергали - намертво схватилось моментально. Потом ребята смонтировали ответные части насосов, установили направляющие для подъема. Через 12 часов открыли задвижки и я на станции управления уже ввел это все в работу - подачу ливневой воды на очистные установки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Да я ж не спорю. В некоторых случаях им альтернативы нет. Но если можно обойтись без них, то почему-бы и да? Дешевле, технологичнее (сверлить ничего не надо), надежнее (смола все-таки и текет и температур боится). Просто стали их пихать слишком часто в слишком странные места, чисто чтоб впарить импортное и подороже.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,151
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Кондуктор под колонну может и пойдет. А если станок 10+ метров, пусть даже и болты пучками, хрен там подрядчик эти кондуктора друг относительно друга точно расположит. Еще и при заливки не повредит и не перекосит. Очень плохая идея для крепления оборудования. Разве что мелочь какая встанет.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,151
|
Неинформативно. Не помешал бы прикреплённый к посту эскиз. Можно же оборудование установить и на разрезную раму или самостоятельные опоры, что увеличит точность. А если требуется неразрезаемость конструкции опорной части - принять технологические решения в виде монтажных соединений.
Для меня определяющим при ответе была терминология "Кондуктор или гнёзда". Где-то встречал на форуме нежелание участников участвовать в обсуждениях без какого либо эскиза. В моей практике один слесарь называл ребро жёсткости косоуром потому что ребро имело скос. Последний раз редактировалось crossing, 03.01.2024 в 16:07. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
1. Прямой и тем более с уклоном колодец - это просто и сердито, разумеется. Но только при отсутствии вырыва. Не нужно сравнивать клей с бетоном, это разные вещи. Бетон - это не клей вообще. Более того, бетон усаживатся при завторении. А колодец уже не усаживается при этом. Ну и соответствующие надежности/риски при наличии вырыва. Чтобы болт не вылез вместе с бетоном из гнезда, положено применять расширяющиеся заливки.
Надо понимать, что уже при затяжке болта появляются вытягивающие усилия. 2. У немцев широко применяется древний узел, тоже с колодцем. Но внизу в колодце у них стальная поперечина из кругляка, а болт с крючком, цепляется за поперечину во время монтажа. 3. Если колодец закрывается станиной/остовом оборудования, будут проблемы с заливкой - колодец должен быть доступен для заливки. 4. Без конкретного оборудования женить его неразумно. Гораздо разумнее распивать кофе в ожидании нужной документации по оборудованию.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083
|
Цитата:
так это позволит выставить болт по одной оси по другой (вдоль поперечины не очень) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2024 в 17:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,570
|
Хм. А если использовать пневматические системы? В смысле, вместо пенопласта используем накачиваемую грушу. Снизу груша цепляется за одноразовый крючок к арматуре или закручиваемый в подбетонку анкер, сверху на рейках, заливается бетон, груши накачиваются, бетон застывает, груши спускаются и выкручиваются с анкеров. Минусы - арматура может проколоть материал груши, и имеет смысл только при частом использовании. Плюсы - можно позиционировать точнее, чем пенопласт, контактная поверхность нужной формы и фактуры.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Цитата:
Да и редко сейчас станки монтируются. Тупо - дороого. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026
|
Самое весёлое что видел это когда в готовой плите колодцы нарубили отбойником. Химию? Не, не видели Дома мне лестницу норовили на химию поставить - вклеить десятый лист в прорезь на стене...
В целом я за колодцы, темпаче что нынче есть и конусные болты что распирают бетон при вырыве Но когда возникает подозрение что хз как оно встанет, то я за химию - залили, поставили реальную фиговину, обвели и под реальные крепежи засверлили конкретные шурфы под шпильки на химии. Были сомнения, реально равали шпильки из бетона домкратами - оторвали конус бетона вместе со шпилькой. Были у нас и аналоги "немецких крючков" - пластина заливалась, а болт молоткообразный в прорезь вставлялся и поворачивался (чего-то не нашел хорошей картинки) но это уже под что-то серьёзное |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026
|
В том, что подливку разбили, песок выгребли, болт повернули и забрали с собой в эвакуацию Болт длинный, с несовпадением особо проблем нет. А если серьёзно, то такой болт можно в случае чего заменить (тупо резьбу монтажники порвали, бо "у нас ключа динамометрического нет"), а вот залитый в бетон - шишь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224
|
Offtop: Когда у тебя 90*2200 - есть чем похвастаться))
----- добавлено через ~1 мин. ----- Там часть пластин горизонтальный люфт имеют, часть вертикальный. В общем строители не жаловались, все было Ок |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Цитата:
Т.е. его под углом ставить норм? Особенно если большая сила на отрыв ожидается... Гениально! Цитата:
А менять зачем? Высверлить, выдолбить и поставить новый - если можно сместить, то на химию и долбить ничего не надо. Т.е. при залитии еще какие-то полости нужно обеспечивать?... Вопросов меньше не стало. Скорее больше. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224
|
Цитата:
Полностью ответить не смогу, т.к. никакой документации по технологии установки нам не давали, пришлось понадеяться на продуманность технологии.. Хотя нет, вспомнил, именно это оборудование проверяли специалисты из Италии. Но на стройке получилось все идеально. Последний раз редактировалось maks-ufa, 15.01.2024 в 10:07. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Б!
Цитата:
Цитата:
Это психологическая проблема. Кто хочет упростить проблему - упрощает, а кто наоборот - заводит любой простой вопрос в глубокий тупик.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Ильнур алфавит выучил! Спасайся кто может!
Гуру даст вариант зачем? Цитата:
Ну и прежде чем юродствовать, можно было бы уточнить, откуда претензии к кривости установки. При больших усилиях на отрыв прилегание болтов\шайб будет с одной стороны и погнуть эти болты может. Цитата:
Я хочу найти причины, почему нужно крепить станки таким сложным способом. В чем выгода? Хоть синей изолентой крепите, мне не жалко. Я еще не такие извращения видел. Лучше бы ответы по существу дал, но, видимо, ты там на удаленке совсем одичал. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,089
|
Типовые решения СССР тоже песок в скважины болтов оборудования предусматривали. Для замены болта при ремонтах и заменах оборудования, и встречались указания про засыпку песка в качестве антивибрационного мероприятия. Но шайбы болтов обычно не замуровывали, как на картинке выше, а в пазухах делали - для доступа к гайке. Может, итальянцы чего-то там наоптимизировали бездумно?
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Цитата:
Ильнуру лишь бы ляпнуть чо. А там хоть трава не всходи. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224
|
Цитата:
Это случайно не в мой адрес?)) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Цитата:
Не нужно упираться в ребро. Цитата:
Все можно устроить просто и сердито, без машиностроительного ФАНАТИЗМА в микронных допусках. Юридически-строжайшая вертикабельность болта тут не требуется. Все эти устройства применялись и применяются на практике, болты не ломаются как после бурелома. Offtop: Меня пугает в людях применение ими слова "это недопустимо" - так говорят старые строгие воспитательницы детишкам в детских домах. Один ГАИшник мне как-то сказал - незастегнутый ремень - это грубейшее нарушение ПДД. С тех пор у меня устойчивое неприятие такого рода терминов. А собственно против КОТОРОГО конкретного узлы Вы тут боретесь? Может мы вам просто объясним ну хотя бы основы принципа работы узла?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Итальянец?))
Может я не понял тогда. Как можно болт снять? Там пластина с вырезом под полную площадь болта с гайкой чтоли? Просто очень похожий узел у итальянцев на мельнице шел. ----- добавлено через ~4 мин. ----- По чертежу - две пластины замуровываются в бетон с щелью под болт. Видимо шайба с гайкой приваривается снизу (там же сварочный шов на чертеже по периметру гайки). Так что выставить вертикально болт не получится, если при заливке пластины поедут. И как через эту щель вытащить гайку с шайбой? Веревочка с магнитом? Фото бы посмотреть... |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026
|
Какую вы там гайку на этом чертеже увидели? К стержню снизу приварены два листа - этакая мешалка вышла или сувальный ключ - а чтоб он не вертелся как ему хочется, к пластинам два чопика приварено - опустил, повернул до упора в чопики и затягивай...
А вот где фундамент стоит посмотреть, так это на блюминге, во где с ударом и вибрацией во все стороны работает, оттого и устройство... дикое. ----- добавлено через ~5 мин. ----- кусок трубы, с днища наглухо заварено, две прорези, в них два листа вставлено. Эта конструкция ставится в опалубку и бетоном заливается - полость внутри трубы не заливается |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224
|
Да нет, хотел сказать болт)) Вот эти упоры - совсем не гайки
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224
|
Да, верно, слишком схематично показал, на скорую руку для Ильнура. Короче, на исходном чертеже все понятно, раз вы разобрались
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Так недопустимо.
Надо наиподробнейше. Вот крепление горизонтально-ковочной машины весом 60 тн (динамика 100500), разработанный изготовителем, а не какими-нибудь смешными строителями-проектировщиками:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Можно сравнить с установкой болта типа 1.2 по ГОСТ и увидеть, что эту хрень, которую Ильнур с Максом выкладывали в сто раз сложнее, дороже, геморнее в установке, но по функционалу ничуть не выше, чем простой советский болт...
Последний раз редактировалось Pavel_V, 16.01.2024 в 21:06. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Нет, нельзя. Это не художественные аналогии. Я не знаю что имеется ввиду под "установка болта типа 1.2", но слышится что-то типа "только болт типа 1,2 годится для решения всех проблем, и нет ничего гениальнее в мире, кроме как болта типа 1.2". Например, болт типа 1.1. - это ацтой, too much. А уж тип 4.3 или тем более тип 5 на клею - это просто "днище".
Цитата:
Оно не для крепления смешного ЦБ-насосика с приводом от асинхронного двигателя мощностью 2,5 кВт. Тоже мне сравнили морковку с булавой. Ну так-то я не против, если хотите поставить памятник болту типа 1.2.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2024 в 21:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224
|
Цитата:
Мы в конторе лишь отрабатывали это решение. Ну куда там М48 по сравнению с М90)) Постеснялся бы мериться)) Чтоб такую поставить, пригоняли вот такого красавчика. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Я-то сравниваю с начальными выкладками: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=18
На фото что-то около М16 . Умиляет охват всего диапазона земных задач одним болтом типа 1.2. Offtop: Болт типа 1.2 - это тут вам не здесь.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Примеры условных обозначений:
Болт типа 1, исполнение 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, со шпилькой из стали марки В С тЗп с категории 2: Болт 1.1.М20 х 800. ВСтЗпс2 ГОСТ 24379.1—2012 Болт типа 4, исполнения 2, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 1900 мм, со шпилькой из стали марки 09 Г2 С категории 6: Болт 4.2.М100 х 6 х 1900 09Г2С-6 ГОСТ24379.1—2012 И новый термин - "ходовой" болт. К слову - а что имеется ввиду в теме "установить 1.2" - установить в колодец? В какой колодец? Чем чеканится? А просто шпилька вклеенная эпоксидкой в пробуренное перфоратором по месту скважинку - не проще и не надежнее? Чем даже "ходовой 1.2" чорт знает как установленный? Для крепления смешных насосиков - самое то же...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2024 в 06:11. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Внезапно на болт типа 1.2 ставили шаговый пресс массой тысячу тон. А в этом прессе мотыляет лист стали длиной 18 метров и толщиной 60 мм. Причем мотыляет нещадно.
По требованию буржуев должна была быть химия, но аналогичный пресс во Франции вырвало динамикой. Поэтому поставили болты по ГОСТ. Цитата:
Если б ты тему читал, перед тем как отвечать, то меньше бы вопросов у тебя было бы. Уже выкладывал: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=26 Еще более забавно, когда резьбой М90 хвастаются. Ставили пресс на шпильки М350 длиной по 10 метров. Одна шпилька при погрузке упала на трал и намотала его на себя. Еще будем мериться резьбами, диванные эксперты, а? Вот видео, где уже почти готовую скорлупу формуют. А начинается она с плоского листа.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Цитата:
И те изделия, которые буржуи рекомендуют, дорогие и сложные в изготовлении. Может где-то и есть смысл их ставить, но я такого не встречал ни разу. Особо радуют теоретики, которые никогда сами монтажом оборудования не занимались, но уже меня диванным назвали))) |
|||
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Заява так сэбэ, с високого паталка. Шпильки вклеиваемые применяются ШИРОЧАЙШЕ. Эпоксидный клей примнялся еще со времен СССР. Просто менталитет ничего окромя 1.2 не может подпустить. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2024 в 08:52. |
|||||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224
|
Цитата:
В Питере в 25-ти этажке криво установили выпуски ф25 из фундамента, срезали, установили новые на химию. Провели испытания - вырвало при нагрузке меньше 50% - потому что на стройке смонтировали "по-русски" и так сойдет. Срезали снова, на второй итерации, монтировали в присутствии всех кого можно, сделали по технологии - дернули, все Ок. А вот на каждую конструкцию проводить испытания, монтировать в присутствии комиссии - охренеешь)) Последний раз редактировалось maks-ufa, 17.01.2024 в 09:14. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818
|
Админ, закрой тему пожалуйста.
Ну доколе они будут мериться шпильками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Ее не нужно конолировать, при условии правильного проектного подбора и соблюдения технологии при вклеивании. Технология вообще несложна - пробурил, продул хорошенько, налил клея в расчетном объеме, вставил шпильку и вуаля. А насвиньячить по менталитету и орать что "очень сложно" - это да, это все наше. Нам только 1.2 и подвластен.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993
|
Читать научись. У французов вырвало химию, а наш пресс поставили на болты по ГОСТ. По опыту французов. Тебе каждую фразу разжевывать? Совсем одичал на удаленке?
Цитата:
Смотря что употреблять. Можно тему закрыть, а? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611
|
Суровые однако уральские мужики. Я был там в глухомани на паре Демидовских заводов - такие раритеты стоят в цехах, трофейные наверное.
Дурная какая то затея. Наверное попутно еще фундамент под шпилькогиб пришлось делать. Интересно посмотреть, чем гайку закручивают - кабестаном наверное.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159
|
Обычно агрессия вызывается слабостью позиции.
Закрыть на какой ноте? Что кроме болта типа 1.2 ничего не надо? Просто не нужно тему крепления оборудования клонить в одну узкую сторону. А именно впереть в "болд типа 1.2". Это же несерьезно. Вообще нет универсально хорошего варианта крепления - весь опыт показывает, что нужно плясать оттого, ЧТО КОНКРЕТНО крепится. А не от "болта типа 1.2".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,342
|
Offtop: Может всё-таки М30х350?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Самый крутой, пока, М90. У кого больше?
__________________
Не бойтесь прогресса искусственного интеллекта - бойтесь регресса естественного. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit 2016. Семейство фундаментных болтов с каталогом типоразмеров | IvanNS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 08.11.2022 16:35 |
Групповая установка фундаментных болтов | guliya | Основания и фундаменты | 1 | 11.09.2018 16:11 |
Подбор сечения фундаментных болтов производиться? | neopitniy | Основания и фундаменты | 21 | 17.11.2010 21:34 |
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? | SerStar | Основания и фундаменты | 12 | 22.10.2010 15:04 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |