Устанавливаю технологическое оборудование на фундамент(проект.). Возник вопрос по выбору установки фундаментных болтов. Есть 3 вида установки:
1. Установка фундаментных болтов при помощи кондуктора
2. Установка пробок до бетонирования с последующим формированием гнезд
3. Сверление гнезд в не набравшем прочность бетоне

Имеется 5 однотипных фундаментов с гнездами в количестве 10 шт. в каждом

Интересует рекомендации из опыта проектирования, производителей работ или выдержки из литературы.
Просмотров: 10366
 
Непрочитано 28.12.2023, 11:42
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


Производить работы строго согласно комплекту кж. А какие альтернативы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 11:50
#3
Parlance


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Производить работы строго согласно комплекту кж. А какие альтернативы ?
Не верно видать составил описание, все на стадии проекта. Думаю какой вариант наиболее приемлемый.
Parlance вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 12:11
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Parlance Посмотреть сообщение
Устанавливаю технологическое оборудование на фундамент(проект.). Возник вопрос по выбору установки фундаментных болтов. Есть 3 вида установки:
1. Установка фундаментных болтов при помощи кондуктора
2. Установка пробок до бетонирования с последующим формированием гнезд
3. Сверление гнезд в не набравшем прочность бетоне
Интересует рекомендации из опыта проектирования, производителей работ или выдержки из литературы.
Где есть три вида? почему только три? Почему это технологией определяется, а не конструктивными решениями?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 12:20
#5
Parlance


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Где есть три вида? почему только три? Почему это технологией определяется, а не конструктивными решениями?
Мне нужно определиться с технологией, чтобы включить его в раздел КР, дать общее описание и отразить в инструкции к производству работ, дать сметчику пояснения. 3 вида, потому что больше не нашел, предлагайте или давайте мыслить в рамках поставленного вопроса? Давайте я упрощу свою мысль, - как это делаете Вы и какая аргументация?
Parlance вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 12:43
#6
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Parlance Посмотреть сообщение
1. Установка фундаментных болтов при помощи кондуктора
Я за кондуктор и за простые болты по ГОСТ. Кондуктор - стальная пластина с центрами осей, в которую "вкручиваются" болты. Тем более, что все фундаменты однотипные.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 12:48
#7
Parlance


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Я за кондуктор и за простые болты по ГОСТ. Кондуктор - стальная пластина с центрами осей, в которую "вкручиваются" болты. Тем более, что все фундаменты однотипные.
Простые болты - это прямые? Я планировал изогнутые взять
Parlance вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 12:50
| 1 #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


Детство, как же ты прекрасно.
Правильный ответ - хорошо если болты в кж есть... И под ними имеется фундамент... А под ним грунт... И этот грунт плотнее воды... И под ним есть ещё грунт ... А вокруг чистое поле... А к болтам крепится маааленький такой светофор. Моргает такой, гудит и так ненавязчиво шепчет: "Пора вставать"...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 12:51
1 | #9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Parlance Посмотреть сообщение
Мне нужно определиться с технологией, чтобы включить его в раздел КР, дать общее описание и отразить в инструкции к производству работ, дать сметчику пояснения. 3 вида, потому что больше не нашел, предлагайте или давайте мыслить в рамках поставленного вопроса? Давайте я упрощу свою мысль, - как это делаете Вы и какая аргументация?
Вы КР разрабатываете или ТХ? Надо понимать что за технологическое оборудование, какие нагрузки и фундаменты. Возможно рациональнее всего крепить анкерами по месту.

Но по умолчанию - лучше всего и чаще всего 1й вариант.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 12:54
1 | #10
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 190


Поддерживаю, для однотипных фундаментов лучше кондуктор
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 12:58
1 | #11
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Parlance Посмотреть сообщение
Простые болты - это прямые? Я планировал изогнутые взять
Простые это тип 1, с лапкой. Наши технологи, кстати, любили давать задание на колодцы 150х150 под болты, для оборудования, которое не вызывало растяжение в болтах.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 13:19
#12
Parlance


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25


Постараюсь ответить всем сразу, спасибо за ответы. На данный момент формирую общую картину, задание получил 2 дня назад в общих чертах, тех. задания еще не получал, тех.характеристики оборудования не полные, пока в процессе, большого опыта проектированию не имею. Пока картина такая, в монолитной плите днища машзала насосной оставлю выпуски с отгибом с шагом 300х300 мм, диаметр определю позже, верхняя сетка из 12 арматуры с шагом 200х200 мм, каркасы плоские для армирования стенок фундамента(не определился), армирование конструктивное без армирования подошвы, отношение массы оборудование к массе фундамента примерно 1:0,8. Нужно будет отрисовать кондуктор(из уголков и швеллеров), когда придут характеристики оборудования, сделать расчет на периодически нагрузки и кинематическое возбуждение, рассчитать фундаментные болты, подобрать вибропрокладки, пока не понял как поставить вибропрокладки под все основание рамы или небольшими пятачками, кто ставил может даст рекомендации. Понимаю, что здесь все эрудированные инженеры, давайте просто без снобизма помогать или просто не писать сообщения
Parlance вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 13:48
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


Да. Давайте без снобизма.
Тему надо перенести в ветку по железобетону.
А ТС надо написать какие обьёмы проектной работы он выполняет. Нет ясности.
Здание, все фундаменты, один подколонник на сущ. плите, новое стр-во, реконструкция, ремонт, перевооружение...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.12.2023 в 14:02.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 14:01
1 | 1 #14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Понабежали теоретики от проектирования. )))
Делай шанцевые колодцы под анкерные болты по ГОСТ-у.
Точно по контдуктору никогда не поставишь. Ставить нужно по месту уже после заливки. Пока заливают - разогнут и сместят.
Делаешь либо из пенопласта параллелепипеды в плане не менее 100х100 и нужной глубины, а еще лучше 150мм либо вообще не указываешь - проблемы монтажников.
После заливки фундамента уже можно и болты поставить.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 14:07
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804


Цитата:
Сообщение от Parlance Посмотреть сообщение
тех. задания еще не получал, тех.характеристики оборудования не полные, пока в процессе,
Тогда, вообще, о чем может быть речь?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 14:18
#16
Parlance


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 25


Я сам отклонился от темы, мы рассматриваем технологию установки, дальше не лезьте. Сообщение от Pavel_V было очень информативно, дисскус в процессе
Parlance вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 14:25
1 | #17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Только не делайте как написано ниже))). Это все от тоски нарисованной на чертежах отличающейся от реалий монтажа.
Все насосные станции которые делали (строили) срезали мы эти проектные выпуска из днища к чертовой бабушке))). Потому что у проектировщиков туго с логистикой по трубопроводам почему то. Редко когда угадают. А почему, да потому что на монтаже надо туда сюда поерзать, ну и вылазишь за допуски. Не всегда пляска идет от насоса, обычно с 2-х сторон трубы подводят.
Самая простая схема. Берешь швеллер №24-30. Свариваешь в коробку. И фундамент и опалубка. Анкеруешь его к плите. Можно простыми клиновыми анкерами. Как правило к насосным установкам есть схема крепления и способ крепления. Это касается импортного оборудования. Фекальные немецкие насосы типа ВИЛО или Грундфос, их улитки идут с химанкерами в комплекте. Тоже циркуляционники и пожустановки импортные. Наше лет так 25 не монтировал, вообще не видел))).
Закрепляем установку на раму, ставим болты с опуском вниз, а потом заливаем бетонным раствором. Потом делается разуклонка-стяжка по днищу + кладется плитка.
p.s. Но какой то проект все таки нужен))). Как руководство к действию.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 15:22
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Вот Вам для наглядности фото. Что нашел. Один из вариантов монтажа. Подземная насосная станция предприятия и логистического центра от скважины. Да тоже самое на каком нибудь микрорайне с высотностью домов до 5-6 этажей включительно, правда при магистральной трубе, просто с повышением давления.
На первом фото группа насосов хозбыта (Грундфос). Без блока управления, он отдельно - шкаф. На металлической раме из трубы 40х40мм. Резина на подкладки не нужна. Если бы станция целиком в сборе, то да.
На других фото: насосы судного дня - пожаротушения (Ловара). В основании резина t=40мм. Реально нужна, такая приличная динамика от них на испытаниях, все качается))).
Весь монтаж шел по месту. Под пожарными насосами рама из швеллера (на фото не видно - омоноличено).
И там и там приходилось двигать и только когда была готова обвязка трубами, намертво зафиксировать.

p.s. КЖ конечно КеЖой, но тут надо совмещать специальности вместе с ВК и прочим, однозначно. Опыт нужен и практика.
Вложения
Тип файла: pdf Насосы.pdf (1,003.7 Кб, 147 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 15:50
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Не всегда пляска идет от насоса, обычно с 2-х сторон трубы подводят.
Помогите, хулиганы насосности лишают !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 15:59
1 | #20
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Помогите, хулиганы насосности лишают !
Offtop: Как поживает сопромат? Зачеты все получили и даже крышу не снесло?))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 17:03
#21
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вот Вам для наглядности фото. Что нашел. Один из вариантов монтажа. Подземная насосная станция предприятия и логистического центра от скважины. Да тоже самое на каком нибудь микрорайне с высотностью домов до 5-6 этажей включительно, правда при магистральной трубе, просто с повышением давления.
На первом фото группа насосов хозбыта (Грундфос). Без блока управления, он отдельно - шкаф. На металлической раме из трубы 40х40мм. Резина на подкладки не нужна. Если бы станция целиком в сборе, то да.
На других фото: насосы судного дня - пожаротушения (Ловара). В основании резина t=40мм. Реально нужна, такая приличная динамика от них на испытаниях, все качается))).
Весь монтаж шел по месту. Под пожарными насосами рама из швеллера (на фото не видно - омоноличено).
И там и там приходилось двигать и только когда была готова обвязка трубами, намертво зафиксировать.

p.s. КЖ конечно КеЖой, но тут надо совмещать специальности вместе с ВК и прочим, однозначно. Опыт нужен и практика.
Таких малышей можно, вообще, на распорные анкера ставить. Я про серьезное оборудование от 10 т и выше. Первое что нашел

Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 17:13
#22
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Я про серьезное оборудование от 10 т и выше.
Это уже другая песня. Спецфундаменты под чего то долбежно-кузнечное - трудовые подвиги))). Лебедка супер пупер пригодится))).
В колодцы естественно. Пенопласт легко выскребать или выжечь.
Короче нужно техзадание.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 17:42
#23
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Короче нужно техзадание.
Какое техзадание - еще проекта даже нет.
Я так понял чел спрашивает, как в фундаментах учесть крепление оборудования на гостовские болты. Ну вот я выше колодцы шанцевые на фото выложил, как это должно выглядеть.
А то напроектируют химанкера, а потом хипстеры об них подвороты рвут.
Пенопласт, скотина, всплывать любит и очень легко бетоном сдвигается - рвет крепеж, которым его закрепляют.
Еще есть вариант, мой любимый, это когда берут четыре арматурины и делают из них вигвам - сверху в одной точке связывают, а по низу, где бетон мелкой сеткой обматывают, чтоб бетон внутрь не затек. Это уже понадежнее и посуровее. Фото не нашел) Чертить лень. Рассчитываю на ваше пространственное мЫшление.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 18:01
#24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Под техзаданием я подразумеваю инструкцию к оборудованию. Еще до оплаты счета просишь: а пришлите мне все инструкции. Конечно скачать в интернете можно все, но на всякий случай. Железяка едет до 4-х месяцев; изготавливается и путешествует вдоль экватора с нынешней сложной логистикой. За это время можно раскачаться.
ГОСТовские болты это пережиток прошлого, либо бюджет государев. Тут весь мозг выедят нахлебники и надсмотрщики, если что не так пойдет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 18:32
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Какое техзадание - еще проекта даже нет.
Я так понял чел спрашивает, как в фундаментах учесть крепление оборудования на гостовские болты. Ну вот я выше колодцы шанцевые на фото выложил, как это должно выглядеть.
А то напроектируют химанкера, а потом хипстеры об них подвороты рвут.
Пенопласт, скотина, всплывать любит и очень легко бетоном сдвигается - рвет крепеж, которым его закрепляют.
Еще есть вариант, мой любимый, это когда берут четыре арматурины и делают из них вигвам - сверху в одной точке связывают, а по низу, где бетон мелкой сеткой обматывают, чтоб бетон внутрь не затек. Это уже понадежнее и посуровее. Фото не нашел) Чертить лень. Рассчитываю на ваше пространственное мЫшление.
меня в болтах в колодцах такой момент интересует, там как в колодцах организуются шпонки (типа как в стаканах под ж.б. колонны)? если их там нет, то как они работают на вырыв?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 18:46
#26
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Под техзаданием я подразумеваю инструкцию к оборудованию. Еще до оплаты счета просишь: а пришлите мне все инструкции.
Нету там никогда такого. В лучшем случае есть задание на фундамент и там просто расположение болтов и нагрузки на них (если повезет). А как эти болты ставить - проблемы индейцев. Вот проектировщик фундамента и спрашивает что как.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
меня в болтах в колодцах такой момент интересует, там как в колодцах организуются шпонки (типа как в стаканах под ж.б. колонны)? если их там нет, то как они работают на вырыв?

Стандартно тип 1.2 используется.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 19:30
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Стандартно тип 1.2 используется.
Устанавливается в колодец, заливается бетоном? И как он работает на вырыв?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 21:23
#28
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И как он работает на вырыв?
Гораздо лучше химии.
https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2703/
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2023, 22:30
#29
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Гораздо лучше химии.
https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2703/
Какие ваши доказательства?
Если так хорошо работают, зачем нужны химические анкера, вклеиваемая арматура? Рассверлил отверстие больше чем надо, вложил арматуру и залил бетоном и вуаля.


И что Вы хотите этой ссылкой сказать, думаете, я этого не видел?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 02:23
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
вложил арматуру и залил бетоном и вуаля.
Отличное решение.
Спор ни о чем. Например BASF-EMACO и др. параллельно предлагают и то и другое - и с цементными и с полимерными составами.
Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 05:06
#31
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Отличное решение.
Спор ни о чем. Например BASF-EMACO и др. параллельно предлагают и то и другое - и с цементными и с полимерными составами.
Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей.
Предлагают с одинаковой несущей способностью?

Вообще-то я не спорю, а интересуюсь за счет чего фунд.болты, которые бетонируются в прямых колодцах (без шпонок) работают на вырыв (и как посчитать воспринимаемое усилие), за счет адгезии нового и старого бетона? - сомнительнооо

Но вот вариант Pavel_V в посте 23 с вигвами (если я правильно понял - колодец не прямой, а в виде пирамиды) еще понятен. Но, на мой взгляд, лучше (гораздо технологичнее) обычные анкера (если, конечно не требуется, что-то типа М48)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 08:36
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,342


Что за спор? Под оборудование исключительно колодцах. Невозможно, при всём желании обеспечить машиностроительную точность.
Под унитаз можно и "хилти".

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
за счет чего фунд.болты, которые бетонируются в прямых колодцах (без шпонок) работают на вырыв
А зачем им работать "на вырыв"? Ну если только за счёт Пуассона.
__________________
Не бойтесь прогресса искусственного интеллекта - бойтесь регресса естественного.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 09:15
#33
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если так хорошо работают, зачем нужны химические анкера, вклеиваемая арматура?
Чтобы продать химию вестимо. Она же в разы дороже болтов на то же усилие.
Вклеиванию арматуры просто альтернативы нет (я не видел).

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Рассверлил отверстие больше чем надо, вложил арматуру и залил бетоном и вуаля.
Это очень сильно противоречит вот этому:
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И что Вы хотите этой ссылкой сказать, думаете, я этого не видел?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 13:00
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вклеиванию арматуры просто альтернативы нет (я не видел
Я видел. Нв заводе ЖБК для моего объекта в колонну установилина на цементном растворе пропущенную при изготовлении закладную . Использовали покупную отечественную сухую смесь.
Насколько помню стандартную методу для завода "узаконил" НИИЖБ после проведения испытаний.
Можно изготовить фунд болт в виде арматурного стержня с резьбой на конце.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.12.2023 в 13:25.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 13:16
#35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,570


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
за счет чего фунд.болты, которые бетонируются в прямых колодцах (без шпонок) работают на вырыв
Абсолютно за счёт того же, за счёт чего и химия. Разница в соотношении периметра колодца к анкеру - для химии отверстие сверлится и периметр меньше, но адгезия химии к стенкам колодца выше, в "закладных" колодцах адгезия меньше, но периметр больше.

Последний раз редактировалось Komplanar, 29.12.2023 в 13:26.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 16:35
#36
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Абсолютно за счёт того же, за счёт чего и химия. Разница в соотношении периметра колодца к анкеру - для химии отверстие сверлится и периметр меньше, но адгезия химии к стенкам колодца выше, в "закладных" колодцах адгезия меньше, но периметр больше.
Понятно. Но в отличии от химии (по которой проводятся испытания) это не расчетная штука. То есть получается, прямые бесшпоночные колодцы можно устраивать только, где нет значительных вырывающих усилий, а только срез. (собственно в пособии написано, что болты в скважинах не допустимы для колонн зданий, где основные нагрузки - кран/ветер)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 18:00
#37
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,228


п. 2.14 пособия.
Цитата:
2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной.
Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения.
При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d.
При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т.д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией - разработчиком этих болтов.
Но там можно применять вибропогружаемые болты, а с испытаниями - все остальные.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 18:28
#38
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
То есть получается, прямые бесшпоночные колодцы можно устраивать только, где нет значительных вырывающих усилий, а только срез. (собственно в пособии написано, что болты в скважинах не допустимы для колонн зданий, где основные нагрузки - кран/ветер)
Не получается - на болты тип. 1,2, устанавливаемые в колодцах, эти ограничения не распространяются.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.12.2023 в 18:42.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 19:01
#39
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Понятно. Но в отличии от химии (по которой проводятся испытания) это не расчетная штука. То есть получается, прямые бесшпоночные колодцы можно устраивать только, где нет значительных вырывающих усилий, а только срез. (собственно в пособии написано, что болты в скважинах не допустимы для колонн зданий, где основные нагрузки - кран/ветер)
Вполне себе считаются и на вырыв. Тип 1.2 используется постоянно.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 19:04
#40
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не получается - на болты тип. 1,2, устанавливаемые в колодцах, эти ограничения не распространяются.
То есть такие болты при соблюдении параметров в табл.4 считаем на вырыв на полное расчетное сопротивление металла болта на растяжение?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2023, 23:41
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
То есть такие болты при соблюдении параметров в табл.4 считаем на вырыв на полное расчетное сопротивление металла болта на растяжение?
Да.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2023, 10:19
#42
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Все оборудование, которое мне приходилось монтировать ставил на болты тип 1.2. Химию сразу нафик.
Один раз колонны ставил внутри цеха и то потому, что заливали плиту не зная,где эти колонны будут стоять. Поэтому под них сверлили колодцы под химию.
Все прекрасно считается и на вырыв и на сдвиг.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 14:51
| 1 #43
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Химию сразу нафик.
Каждому свое, как было где то написано))).
Резервуар-накопитель ливневых стоков. Шайба подземная диаметром 30 метров на глубину 8 метров. Разделенная на 2-а отсека. В каждом отсеке по 2-а насоса, т.е. по 2-е приемных улитки. Насосы подъемные с уловителем закрепленным на днище резервуара. Монтировать надо было в выгороженных приямках. Все оборудование немецкое - ВИЛО. В комплекте шли анкера и химкапсусы. Полный драйв, полезли в ОЗК - воды по колено. В зоне монтажа откачали выгороженные приямки. И так быстро поставили... Засверлили, сунули капсулы и крутанули перфоратором. Перекурили. Подергали - намертво схватилось моментально. Потом ребята смонтировали ответные части насосов, установили направляющие для подъема. Через 12 часов открыли задвижки и я на станции управления уже ввел это все в работу - подачу ливневой воды на очистные установки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 16:15
#44
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Каждому свое, как было где то написано))).
Да я ж не спорю. В некоторых случаях им альтернативы нет. Но если можно обойтись без них, то почему-бы и да? Дешевле, технологичнее (сверлить ничего не надо), надежнее (смола все-таки и текет и температур боится). Просто стали их пихать слишком часто в слишком странные места, чисто чтоб впарить импортное и подороже.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 16:45
#45
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Согласен. В каждом случае нужно принимать адекватный вариант. Смотреть вперед... Но бывают обстоятельства места и времени)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 17:55
#46
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,151


Цитата:
Сообщение от Parlance Посмотреть сообщение
Имеется 5 однотипных фундаментов с гнездами в количестве 10 шт. в каждом

Интересует рекомендации из опыта проектирования, производителей работ или выдержки из литературы.
Кондуктор.
Вот когда 100 болтов - тогда лучше "колодцы" (термин из пособия к СНиП).
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 12:42
#47
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Кондуктор.
Вот когда 100 болтов - тогда лучше "колодцы" (термин из пособия к СНиП).
Кондуктор под колонну может и пойдет. А если станок 10+ метров, пусть даже и болты пучками, хрен там подрядчик эти кондуктора друг относительно друга точно расположит. Еще и при заливки не повредит и не перекосит. Очень плохая идея для крепления оборудования. Разве что мелочь какая встанет.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 12:59
#48
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,151


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А если станок 10+ метров
Я предположил, что это отдельностоящие конструкции типа рекламных опор или опор ЛЭП.
Но конечно, не раз уже взывали, что ТСы должны конкретизировать вопросы.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 15:20
#49
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Parlance Посмотреть сообщение
Устанавливаю технологическое оборудование на фундамент(проект.).
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я предположил, что это отдельностоящие конструкции типа рекламных опор или опор ЛЭП.
Читать пост все таки нужно, перед тем как отвечать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 16:01
#50
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,151


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Читать пост все таки нужно, перед тем как отвечать.
Неинформативно. Не помешал бы прикреплённый к посту эскиз. Можно же оборудование установить и на разрезную раму или самостоятельные опоры, что увеличит точность. А если требуется неразрезаемость конструкции опорной части - принять технологические решения в виде монтажных соединений.
Для меня определяющим при ответе была терминология "Кондуктор или гнёзда".

Где-то встречал на форуме нежелание участников участвовать в обсуждениях без какого либо эскиза.
В моей практике один слесарь называл ребро жёсткости косоуром потому что ребро имело скос.

Последний раз редактировалось crossing, 03.01.2024 в 16:07.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2024, 14:59
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


1. Прямой и тем более с уклоном колодец - это просто и сердито, разумеется. Но только при отсутствии вырыва. Не нужно сравнивать клей с бетоном, это разные вещи. Бетон - это не клей вообще. Более того, бетон усаживатся при завторении. А колодец уже не усаживается при этом. Ну и соответствующие надежности/риски при наличии вырыва. Чтобы болт не вылез вместе с бетоном из гнезда, положено применять расширяющиеся заливки.
Надо понимать, что уже при затяжке болта появляются вытягивающие усилия.
2. У немцев широко применяется древний узел, тоже с колодцем. Но внизу в колодце у них стальная поперечина из кругляка, а болт с крючком, цепляется за поперечину во время монтажа.
3. Если колодец закрывается станиной/остовом оборудования, будут проблемы с заливкой - колодец должен быть доступен для заливки.
4. Без конкретного оборудования женить его неразумно. Гораздо разумнее распивать кофе в ожидании нужной документации по оборудованию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2024, 15:35
#52
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но только при отсутствии вырыва.
Мы вот так заставляли делать. Получалось неплохо. На фанере делали напили-насечки.
В реальности только делали квадратные, ну не суть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fyr.png
Просмотров: 118
Размер:	52.7 Кб
ID:	260878  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2024, 15:48
#53
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,804


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. У немцев широко применяется древний узел, тоже с колодцем...
Еще они для колодцев применяют несъемные опалубки из гофрированной трубы .
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2024, 16:54
#54
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
тобы болт не вылез вместе с бетоном из гнезда, положено применять расширяющиеся заливки.
Безусадочные типа Эмако или что там сейчас.
На вырыв хорошо держит.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2024, 17:42
#55
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Прямой и тем более с уклоном колодец - это просто и сердито, разумеется. Но только при отсутствии вырыва. Не нужно сравнивать клей с бетоном, это разные вещи. Бетон - это не клей вообще. Более того, бетон усаживатся при завторении. А колодец уже не усаживается при этом. Ну и соответствующие надежности/риски при наличии вырыва. Чтобы болт не вылез вместе с бетоном из гнезда, положено применять расширяющиеся заливки.
Надо понимать, что уже при затяжке болта появляются вытягивающие усилия.
Вы бы считали болт в прямом колодце на расширяющейся заливке на полное расчетное сопротивление металла болта на растяжение?


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. У немцев широко применяется древний узел, тоже с колодцем. Но внизу в колодце у них стальная поперечина из кругляка, а болт с крючком, цепляется за поперечину во время монтажа.
так это позволит выставить болт по одной оси по другой (вдоль поперечины не очень)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2024, 17:48
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вы бы считали болт в прямом колодце на расширяющейся заливке на полное расчетное сопротивление металла болта на растяжение?
Металл болта будет держать себя даже в вакууме на 100%. Тут не за металл надо беспокоиться, а за бетонно-бетонную систему...Один бетон в другом бетоне. Это не монолит. Но при расширяющемся или хотя бы безусадочном - почти монолит. А вот просто бетон в просто колодце - это как-то не очень. Нужно какое-то сцепление создать.
Цитата:
так это позволит выставить болт по одной оси по другой (вдоль поперечины не очень)
В любом направлении позволит, это же колодец. Болт в колодце болтается как в проруби...да, будет некая невертикальность...а кому сейчас строго вертикально?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2024 в 17:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2024, 18:16
#57
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,570


Хм. А если использовать пневматические системы? В смысле, вместо пенопласта используем накачиваемую грушу. Снизу груша цепляется за одноразовый крючок к арматуре или закручиваемый в подбетонку анкер, сверху на рейках, заливается бетон, груши накачиваются, бетон застывает, груши спускаются и выкручиваются с анкеров. Минусы - арматура может проколоть материал груши, и имеет смысл только при частом использовании. Плюсы - можно позиционировать точнее, чем пенопласт, контактная поверхность нужной формы и фактуры.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2024, 18:36
#58
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хм. А если использовать пневматические системы? В смысле, вместо пенопласта используем накачиваемую грушу. Снизу груша цепляется за одноразовый крючок к арматуре или закручиваемый в подбетонку анкер, сверху на рейках, заливается бетон, груши накачиваются, бетон застывает, груши спускаются и выкручиваются с анкеров. Минусы - арматура может проколоть материал груши, и имеет смысл только при частом использовании. Плюсы - можно позиционировать точнее, чем пенопласт, контактная поверхность нужной формы и фактуры.
Да иногда на один станок нужно несколько десятков груш, да еще и разного размера. Нафига их покупать, хранить, мыть, ремонтировать, надувать, сдувать? Когда можно из остатков арматуры вигвамов наделать или из обрезков опалубки навыпиливать?
Да и редко сейчас станки монтируются. Тупо - дороого.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 07:03
| 2 #59
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026


Самое весёлое что видел это когда в готовой плите колодцы нарубили отбойником. Химию? Не, не видели Дома мне лестницу норовили на химию поставить - вклеить десятый лист в прорезь на стене...
В целом я за колодцы, темпаче что нынче есть и конусные болты что распирают бетон при вырыве

Но когда возникает подозрение что хз как оно встанет, то я за химию - залили, поставили реальную фиговину, обвели и под реальные крепежи засверлили конкретные шурфы под шпильки на химии.
Были сомнения, реально равали шпильки из бетона домкратами - оторвали конус бетона вместе со шпилькой.
Были у нас и аналоги "немецких крючков" - пластина заливалась, а болт молоткообразный в прорезь вставлялся и поворачивался (чего-то не нашел хорошей картинки) но это уже под что-то серьёзное
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 12:34
#60
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
а болт молоткообразный в прорезь вставлялся и поворачивался (чего-то не нашел хорошей картинки) но это уже под что-то серьёзное
использовали тоже такой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 91
Размер:	177.7 Кб
ID:	260934  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 14:22
#61
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
использовали тоже такой
Выглядит не очень.
Имхуется мне, что ставить анкера тип 1.2 по ГОСТ намного проще. И накосячить труднее. Такого не встречал ни разу.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 14:39
#62
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Выглядит не очень.
Имхуется мне, что ставить анкера тип 1.2 по ГОСТ намного проще. И накосячить труднее. Такого не встречал ни разу.
Это от итальянцев, по их требованию и болты их.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 10:43
#63
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это от итальянцев, по их требованию и болты их.
В чем смысл песка?
Как центрировать болт, если при заливки закладная пластина сместилась?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 06:43
#64
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
В чем смысл песка?
В том, что подливку разбили, песок выгребли, болт повернули и забрали с собой в эвакуацию Болт длинный, с несовпадением особо проблем нет. А если серьёзно, то такой болт можно в случае чего заменить (тупо резьбу монтажники порвали, бо "у нас ключа динамометрического нет"), а вот залитый в бетон - шишь.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 07:18
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,342


Offtop: Вы чё тут, болтами меряетесь?
__________________
Не бойтесь прогресса искусственного интеллекта - бойтесь регресса естественного.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 08:10
#66
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вы чё тут, болтами меряетесь?
Offtop: Когда у тебя 90*2200 - есть чем похвастаться))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Как центрировать болт, если при заливки закладная пластина сместилась?
Там часть пластин горизонтальный люфт имеют, часть вертикальный. В общем строители не жаловались, все было Ок
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 09:26
#67
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
В том, что подливку разбили, песок выгребли, болт повернули и забрали с собой в эвакуацию
А! Засыпают песок затем, чтобы потом его выгребать! Гениальное решение. Я бы не догадался.

Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
олт длинный, с несовпадением особо проблем нет.
Т.е. его под углом ставить норм? Особенно если большая сила на отрыв ожидается... Гениально!


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
А если серьёзно, то такой болт можно в случае чего заменить (тупо резьбу монтажники порвали, бо "у нас ключа динамометрического нет"), а вот залитый в бетон - шишь.
Каким образом гайку с обратной стороны откручивать? А каким образом контролировать, открутилась она от вибрации или нет?
А менять зачем? Высверлить, выдолбить и поставить новый - если можно сместить, то на химию и долбить ничего не надо.


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Там часть пластин горизонтальный люфт имеют, часть вертикальный.
Т.е. при залитии еще какие-то полости нужно обеспечивать?...

Вопросов меньше не стало. Скорее больше.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 09:37
#68
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Каким образом гайку с обратной стороны откручивать? А каким образом контролировать, открутилась она от вибрации или нет?
С обратной стороны нет гайки
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Т.е. при залитии еще какие-то полости нужно обеспечивать?...
Полностью ответить не смогу, т.к. никакой документации по технологии установки нам не давали, пришлось понадеяться на продуманность технологии.. Хотя нет, вспомнил, именно это оборудование проверяли специалисты из Италии. Но на стройке получилось все идеально.

Последний раз редактировалось maks-ufa, 15.01.2024 в 10:07.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 10:15
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А!
Б!
Цитата:
Засыпают песок затем, чтобы потом его выгребать! Гениальное решение. Я бы не догадался..
Конечно бы не догадался.
Цитата:
Т.е. его под углом ставить норм? ...
Да, норм. Синус малого угла равен самому углу (в радианах, для спраффки).
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вопросов меньше не стало. Скорее больше.
Это психологическая проблема. Кто хочет упростить проблему - упрощает, а кто наоборот - заводит любой простой вопрос в глубокий тупик.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 10:24
#70
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Б!
Ильнур алфавит выучил! Спасайся кто может!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно бы не догадался.
Гуру даст вариант зачем?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, норм. Синус малого угла равен самому углу (в радианах, для спраффки).
Без ссылки на таблицы Брадиса не считово.
Ну и прежде чем юродствовать, можно было бы уточнить, откуда претензии к кривости установки. При больших усилиях на отрыв прилегание болтов\шайб будет с одной стороны и погнуть эти болты может.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это психологическая проблема. Кто хочет упростить проблему - упрощает, а кто наоборот - заводит любой простой вопрос в глубокий тупик.
Где ты тут тупик нашел?
Я хочу найти причины, почему нужно крепить станки таким сложным способом. В чем выгода? Хоть синей изолентой крепите, мне не жалко. Я еще не такие извращения видел.
Лучше бы ответы по существу дал, но, видимо, ты там на удаленке совсем одичал.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 10:39
#71
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Гуру даст вариант зачем?
Типовые решения СССР тоже песок в скважины болтов оборудования предусматривали. Для замены болта при ремонтах и заменах оборудования, и встречались указания про засыпку песка в качестве антивибрационного мероприятия. Но шайбы болтов обычно не замуровывали, как на картинке выше, а в пазухах делали - для доступа к гайке. Может, итальянцы чего-то там наоптимизировали бездумно?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 10:47
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
...погнуть эти болты может...
И чо? Погнет так что крантец? Или подумаешь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: И чо.png
Просмотров: 21
Размер:	165.3 Кб
ID:	260976  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 11:01
#73
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, норм. Синус малого угла равен самому углу (в радианах, для спраффки).
Думаю наклон тут не прокатит, т.к. тогда болт будет упираться в пластину не плоскостью, а ребром, что недопустимо. Это в бетоне можно наклонить))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 11:35
#74
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
в качестве антивибрационного мероприятия.


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но шайбы болтов обычно не замуровывали, как на картинке выше, а в пазухах делали - для доступа к гайке.
Ну дык оно и напрашивается так. Это у меня мельница была на двух высоких тумбах, так вот там подобный узел, но там были сквозные проемы, где можно было получить доступ к низу болтов. Реально похоже, что просто тупо перенесли узел с соседнего чертежа бездумно.

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Думаю наклон тут не прокатит, т.к. тогда болт будет упираться в пластину не плоскостью, а ребром, что недопустимо. Это в бетоне можно наклонить))
Ильнуру лишь бы ляпнуть чо. А там хоть трава не всходи.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 12:27
#75
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но шайбы болтов обычно не замуровывали, как на картинке выше, а в пазухах делали - для доступа к гайке. Может, итальянцы чего-то там наоптимизировали бездумно?
А где там замуровано? Болт же съемный!
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Реально похоже, что просто тупо перенесли узел с соседнего чертежа бездумно.
Это случайно не в мой адрес?))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 13:13
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Думаю наклон тут не прокатит, т.к. тогда болт будет упираться в пластину не плоскостью, а ребром, что недопустимо. Это в бетоне можно наклонить))
Как-то совсем неправильно думаете, так недопустимо вообще . Нужнор думать практично. "Ребром" (как тут малююте ) болт не будет никуда упираться - Вы хотели видимо сказать "гайка"? И она не будет упираться "ребром" или еще каким-нибудь СТРАШНЫМ образом. У резьбы есть допуски со стороы болта и гайки, у болта есть некоторая свобода в среде, тело болта гибко, и т.д. Речь идет об малых углах.
Не нужно упираться в ребро.
Цитата:
Ильнуру лишь бы ляпнуть чо.
Вообще не так. Ильнуру смешно от вашего возведения вопроса на 3 коп в ранг ВСЕЛЕННОЙ НЕЗРАШЕИМОЙ проблемы.
Все можно устроить просто и сердито, без машиностроительного ФАНАТИЗМА в микронных допусках.
Юридически-строжайшая вертикабельность болта тут не требуется.
Все эти устройства применялись и применяются на практике, болты не ломаются как после бурелома.
Offtop: Меня пугает в людях применение ими слова "это недопустимо" - так говорят старые строгие воспитательницы детишкам в детских домах.
Один ГАИшник мне как-то сказал - незастегнутый ремень - это грубейшее нарушение ПДД. С тех пор у меня устойчивое неприятие такого рода терминов.

А собственно против КОТОРОГО конкретного узлы Вы тут боретесь? Может мы вам просто объясним ну хотя бы основы принципа работы узла?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 13:13
#77
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это случайно не в мой адрес?))
Итальянец?))
Может я не понял тогда. Как можно болт снять? Там пластина с вырезом под полную площадь болта с гайкой чтоли?
Просто очень похожий узел у итальянцев на мельнице шел.

----- добавлено через ~4 мин. -----
По чертежу - две пластины замуровываются в бетон с щелью под болт. Видимо шайба с гайкой приваривается снизу (там же сварочный шов на чертеже по периметру гайки). Так что выставить вертикально болт не получится, если при заливке пластины поедут. И как через эту щель вытащить гайку с шайбой? Веревочка с магнитом? Фото бы посмотреть...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 13:19
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
...Может я не понял тогда. ...Фото бы посмотреть...
Да-да, неплохо бы сначала полпытаться изучить матчасть, и уже потом критковать эту самую часть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 13:58
1 | 1 #79
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026


Какую вы там гайку на этом чертеже увидели? К стержню снизу приварены два листа - этакая мешалка вышла или сувальный ключ - а чтоб он не вертелся как ему хочется, к пластинам два чопика приварено - опустил, повернул до упора в чопики и затягивай...
А вот где фундамент стоит посмотреть, так это на блюминге, во где с ударом и вибрацией во все стороны работает, оттого и устройство... дикое.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Т.е. при залитии еще какие-то полости нужно обеспечивать?...
кусок трубы, с днища наглухо заварено, две прорези, в них два листа вставлено. Эта конструкция ставится в опалубку и бетоном заливается - полость внутри трубы не заливается
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 14:15
#80
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как-то совсем неправильно думаете, так недопустимо вообще . Нужнор думать практично. "Ребром" (как тут малююте ) болт не будет никуда упираться - Вы хотели видимо сказать "гайка"? И
Да нет, хотел сказать болт)) Вот эти упоры - совсем не гайки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 35
Размер:	3.8 Кб
ID:	260985  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 14:36
#81
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026


На исходном чертеже маленькие упоры приварены как раз не к болту, а к пластинам горизонтальным и не дают "лопасятям" на болте повернуться вдоль щели
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 14:45
#82
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
На исходном чертеже маленькие упоры приварены как раз не к болту, а к пластинам горизонтальным и не дают "лопасятям" на болте повернуться вдоль щели
Да, верно, слишком схематично показал, на скорую руку для Ильнура. Короче, на исходном чертеже все понятно, раз вы разобрались
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 17:53
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
...слишком схематично ...
Так недопустимо.
Надо наиподробнейше. Вот крепление горизонтально-ковочной машины весом 60 тн (динамика 100500), разработанный изготовителем, а не какими-нибудь смешными строителями-проектировщиками:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление станка.png
Просмотров: 151
Размер:	80.1 Кб
ID:	260987  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2024, 17:15
#84
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо наиподробнейше. Вот крепление горизонтально-ковочной машины весом 60 тн
Можно сравнить с установкой болта типа 1.2 по ГОСТ и увидеть, что эту хрень, которую Ильнур с Максом выкладывали в сто раз сложнее, дороже, геморнее в установке, но по функционалу ничуть не выше, чем простой советский болт...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок2.png
Просмотров: 44
Размер:	219.5 Кб
ID:	260997  

Последний раз редактировалось Pavel_V, 16.01.2024 в 21:06.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2024, 21:11
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Можно сравнить с установкой болта типа 1.2 по ГОСТ...
Нет, нельзя. Это не художественные аналогии. Я не знаю что имеется ввиду под "установка болта типа 1.2", но слышится что-то типа "только болт типа 1,2 годится для решения всех проблем, и нет ничего гениальнее в мире, кроме как болта типа 1.2". Например, болт типа 1.1. - это ацтой, too much. А уж тип 4.3 или тем более тип 5 на клею - это просто "днище".
Цитата:
хрень, которую Ильнур с Максом выкладывали
Не знаю что там Макс выкладывал, но Ильнур выкладывал не с Максом, и не хрень. Ильнур выложил КРЕПЛЕНИЕ ГКМ весом 60 тон с динамикой по горизонтали в 100500 страшных сил (привод 55 кВт, бьет усилием 630 тн частотой 0,7 раза в сек), грохочущей круглосуточно 50 лет пока не устареет морально...
Оно не для крепления смешного ЦБ-насосика с приводом от асинхронного двигателя мощностью 2,5 кВт. Тоже мне сравнили морковку с булавой.
Ну так-то я не против, если хотите поставить памятник болту типа 1.2.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2024 в 21:20.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2024, 22:35
#86
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
что эту хрень, которую Ильнур с Максом выкладывали в сто раз сложнее, дороже,
За эту хрень держится 30 метровая ректификационная колонна. Специалисты занимающиеся профессионально установкой такого оборудования, наверное, знают чуть больше диванных экспертов)))
Мы в конторе лишь отрабатывали это решение.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тоже мне сравнили морковку с булавой.
Ну куда там М48 по сравнению с М90)) Постеснялся бы мериться))
Чтоб такую поставить, пригоняли вот такого красавчика.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 46
Размер:	45.3 Кб
ID:	260998  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 05:56
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
.. куда там М48 по сравнению с М90...
Я-то сравниваю с начальными выкладками: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=18
На фото что-то около М16 .
Умиляет охват всего диапазона земных задач одним болтом типа 1.2.
Offtop: Болт типа 1.2 - это тут вам не здесь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 06:01
#88
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026


не "один точка два" а "один запятая два" - имеются в виду ходовые фундаментные болты "без изъёживаний" которые и поминали в самом начале темы
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 06:05
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Примеры условных обозначений:
Болт типа 1, исполнение 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, со шпилькой из стали
марки В С тЗп с категории 2:
Болт 1.1.М20 х 800. ВСтЗпс2 ГОСТ 24379.1—2012
Болт типа 4, исполнения 2, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной
L = 1900 мм, со шпилькой из стали марки 09 Г2 С категории 6:
Болт 4.2.М100 х 6 х 1900 09Г2С-6 ГОСТ24379.1—2012

И новый термин - "ходовой" болт.
К слову - а что имеется ввиду в теме "установить 1.2" - установить в колодец? В какой колодец? Чем чеканится?
А просто шпилька вклеенная эпоксидкой в пробуренное перфоратором по месту скважинку - не проще и не надежнее? Чем даже "ходовой 1.2" чорт знает как установленный?
Для крепления смешных насосиков - самое то же...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2024 в 06:11.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 07:43
#90
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
а эту хрень держится 30 метровая ректификационная колонна.
Внезапно на болт типа 1.2 ставили шаговый пресс массой тысячу тон. А в этом прессе мотыляет лист стали длиной 18 метров и толщиной 60 мм. Причем мотыляет нещадно.
По требованию буржуев должна была быть химия, но аналогичный пресс во Франции вырвало динамикой. Поэтому поставили болты по ГОСТ.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болт типа 1, исполнение 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, со шпилькой из стали
Забавно свое незнание элементарных вещей выставлять на показ таким образом.
Если б ты тему читал, перед тем как отвечать, то меньше бы вопросов у тебя было бы. Уже выкладывал: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=26

Еще более забавно, когда резьбой М90 хвастаются. Ставили пресс на шпильки М350 длиной по 10 метров. Одна шпилька при погрузке упала на трал и намотала его на себя. Еще будем мериться резьбами, диванные эксперты, а?
Вот видео, где уже почти готовую скорлупу формуют. А начинается она с плоского листа.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=aQSaN_SocQ4&t=38s
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 08:11
#91
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,026


в химии меня смущает только возможность пробурить и арматуру что где-то там лежит... Ну, и её же надо купить, Васю Пупкина заставить правильно ею пользоваться...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 08:26
#92
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
в химии меня смущает только возможность пробурить и арматуру что где-то там лежит... Ну, и её же надо купить, Васю Пупкина заставить правильно ею пользоваться...
Химия имеет свою область применения (узкую). Как и композитная арматура и ЛСТК, например. Но ее начали пихать во все места, где ей не место. Отседа некое неприятие.

И те изделия, которые буржуи рекомендуют, дорогие и сложные в изготовлении. Может где-то и есть смысл их ставить, но я такого не встречал ни разу.
Особо радуют теоретики, которые никогда сами монтажом оборудования не занимались, но уже меня диванным назвали)))
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 08:46
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Внезапно ... пресс во Франции вырвало динамикой. Поэтому поставили болты по ГОСТ.
Не смеши мои тапочки. Фганцузы заказали в РФ болт 1.2?
Цитата:
Забавно свое незнание элементарных вещей выставлять на показ таким образом.
Забавно твое непонимание обращенной речи - ЭТО ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ по ГОСТ ЛЮБОГО болта, а не твоей пресловутого 1.2. Это на пост Форгеля про точки и запятые. Кулема...
Цитата:
Еще более забавно, когда резьбой М90 хвастаются. Ставили пресс на шпильки М350 длиной по 10 метров.
В плане забавности хвастания М90 хвастание М350 (длиной 10 м - забавнее на порядок.
Цитата:
Вот видео
И где тама болт М350 типа 1.2?

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Химия имеет свою область применения (узкую).
Заява так сэбэ, с високого паталка. Шпильки вклеиваемые применяются ШИРОЧАЙШЕ. Эпоксидный клей примнялся еще со времен СССР. Просто менталитет ничего окромя 1.2 не может подпустить.
Цитата:
Отседа некое неприятие.
Неверный вывод из неверной аналитики. Я могу с таким же успехом утверждать, что болт типа 1.2, вставленный в простой колодец и залитый просто бетоном, представляет из себя пробку шампанского. Стоит лишь расшевелить - вылезет сама.
Цитата:
я такого не встречал ни разу.
В твои-то годы...еще много чего ты не встречал, гораций.
Цитата:
меня диванным назвали
Да ладно обижаться, это только на пользу. Обидно в учении, легко на монтаже.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2024 в 08:52.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 09:04
#94
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
в химии меня смущает только возможность пробурить и арматуру что где-то там лежит... Ну, и её же надо купить, Васю Пупкина заставить правильно ею пользоваться...
Да, ее сложно контролировать.
В Питере в 25-ти этажке криво установили выпуски ф25 из фундамента, срезали, установили новые на химию. Провели испытания - вырвало при нагрузке меньше 50% - потому что на стройке смонтировали "по-русски" и так сойдет. Срезали снова, на второй итерации, монтировали в присутствии всех кого можно, сделали по технологии - дернули, все Ок. А вот на каждую конструкцию проводить испытания, монтировать в присутствии комиссии - охренеешь))

Последний раз редактировалось maks-ufa, 17.01.2024 в 09:14.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 09:04
| 1 #95
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


Админ, закрой тему пожалуйста.
Ну доколе они будут мериться шпильками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 09:06
#96
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Еще более забавно, когда резьбой М90 хвастаются.
Если что, изначально это был просто пример о том, что не единым болтом М1.2 сыт мир. А потом уже перешло в разряд мериться п...ми
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 09:16
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да, ее сложно контролировать.
Ее не нужно конолировать, при условии правильного проектного подбора и соблюдения технологии при вклеивании. Технология вообще несложна - пробурил, продул хорошенько, налил клея в расчетном объеме, вставил шпильку и вуаля. А насвиньячить по менталитету и орать что "очень сложно" - это да, это все наше. Нам только 1.2 и подвластен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 09:36
#98
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,224


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ставили пресс на шпильки М350 длиной по 10 метров.
Можно увидеть фото болта М350 типа 1.2?))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 09:43
#99
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,993


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не смеши мои тапочки. Фганцузы заказали в РФ болт 1.2?
Читать научись. У французов вырвало химию, а наш пресс поставили на болты по ГОСТ. По опыту французов. Тебе каждую фразу разжевывать? Совсем одичал на удаленке?
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Если что, изначально это был просто пример о том, что не единым болтом М1.2 сыт мир. А потом уже перешло в разряд мериться п...ми
Да это больше в сторону Ильнура было. Он там начал про какую-то байду с 100500 динамикой.

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Можно увидеть фото болта М350 типа 1.2?))
Смотря что употреблять.

Можно тему закрыть, а?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 09:51
#100
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Можно увидеть фото болта М350 типа 1.2?))
Суровые однако уральские мужики. Я был там в глухомани на паре Демидовских заводов - такие раритеты стоят в цехах, трофейные наверное.
Дурная какая то затея. Наверное попутно еще фундамент под шпилькогиб пришлось делать.
Интересно посмотреть, чем гайку закручивают - кабестаном наверное.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 11:10
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Читать научись. ... Совсем одичал на удаленке?
Обычно агрессия вызывается слабостью позиции.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Можно тему закрыть, а?
Закрыть на какой ноте? Что кроме болта типа 1.2 ничего не надо?
Просто не нужно тему крепления оборудования клонить в одну узкую сторону. А именно впереть в "болд типа 1.2". Это же несерьезно.
Вообще нет универсально хорошего варианта крепления - весь опыт показывает, что нужно плясать оттого, ЧТО КОНКРЕТНО крепится.
А не от "болта типа 1.2".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2024, 11:19
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,342


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ставили пресс на шпильки М350 длиной по 10 метров
Offtop: Может всё-таки М30х350?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Самый крутой, пока, М90.
У кого больше?
__________________
Не бойтесь прогресса искусственного интеллекта - бойтесь регресса естественного.
Бахил вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор технологии установки фундаментных болтов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2016. Семейство фундаментных болтов с каталогом типоразмеров IvanNS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 08.11.2022 16:35
Групповая установка фундаментных болтов guliya Основания и фундаменты 1 11.09.2018 16:11
Подбор сечения фундаментных болтов производиться? neopitniy Основания и фундаменты 21 17.11.2010 21:34
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? SerStar Основания и фундаменты 12 22.10.2010 15:04
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44