|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
||
Просмотров: 3403
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
учитывается, конечно. Только не всегда правильно.
по базовым примерам и прошли, а для более сложных вариантов теория подбора "карпенко" может врать очень сильно (завышает, как правило). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Я просто в Лире 10принимал арматуру диаметром10 и 40мм и разницы совсем не было, даёт одинаковый результат по трещиностойкости. Не должно так быть.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,178
|
- так это же наоборот хорошо, больше - не меньше.
- как вариант - а может она и не нужна в данном случае. Мне, разработчики одной проги, на вопрос - почему расчет с учетом и без учета трещиностойкости дал одно и тоже значение, ответили - значит момент трещинообразования не превысил расчетный момент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Трещиностойкость зависит от площади сцепления арматуры с бетоном, а площадь сцепления соответственно зависит от диаметра |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Трещиностойкость = образование трещин.
Не путать с шириной раскрытия. Разберись с терминами. ----- добавлено через 56 сек. ----- А это откуда?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
длина ls между трещинами, которая зависит от диаметра, ограничивается "не более 400 мм". Поэтому трещина не всегда будет зависеть от диаметра.
Техподдержка Лиры рекомендует в настройках подбора арматуры включать теорию Вуда вместо Карпенко. Пересчитывать ручками в теории можно, но это проблемно для отчета по результатам расчета, который направляется в экспертизу... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вопрос: Цитата:
Цитата:
Аналогичный косяк с внецентренным сжатием пластин, только в этом случае Лира уже не докладывает арматуры. Вопрос: Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 692
|
Цитата:
Но вместо того, чтобы использовать формульный аппарат из СП, для вычисления раскрытия трещин подключаются какие-то сторонние теории. Начинают терзать сомнения - а может это не только с трещинами так? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Вопросы при расчёте плиты перекрытия на продавливание по ДСТУ (аля Еврокод 2) | Engy | Железобетонные конструкции | 6 | 27.09.2019 09:12 |
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК | mitin2000 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.08.2019 13:59 |
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? | Emc | SCAD | 1 | 14.07.2017 19:44 |
С увеличением толщины плиты требуется больше арматуры (по массе), такая закономерность нормальна? | Инженар | SCAD | 33 | 05.06.2017 19:56 |