Аварийное освещение - может ли светиться круглосуточно? Нет ли запретов в норм.базе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2024, 16:54 #1
Аварийное освещение - может ли светиться круглосуточно? Нет ли запретов в норм.базе?
Miluta
 
Регистрация: 17.07.2024
Сообщений: 1

Добрый день.
Помогите разобраться: объект работает 24/7, освещение управляется по протоколу Dali. Эксперт проверяющий докапался, что аварийное освещение нужно включать по сигналу пожар, и оборудование, отвечающее за включение аварийного освещения по сигналу пожар, должно имет соответствующие противопожарные сертификаты. Соответственно не Дали. Хотели выкрутиться, прописав, что аварийное освещение должно гореть всегда, но опять прилетело замечание, что в соответствии с СП 439.1325800.2018 п.4.1 «… должно включаться автоматически по сигналам пожарной и аварийной сигнализации»
Просмотров: 1701
 
Непрочитано 17.07.2024, 19:21
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


а в чем вопрос то? вы сделали аварийное резервное освещение (Вид аварийного освещения для продолжения работы в случае отключения рабочего освещения), а эксперт хочет еще и аварийное эвакуационное освещение увидеть.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 07:51
#3
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781


СП 439.1325800.2018
п.4.7 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включаемыми одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.

У вас в системе приборы постоянного действия? Рабочее освещение отключается по сигналу "пожар"?

п. 4.2 Применяемое оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям безопасности, установленным техническими регламентами и (или) национальными стандартами и иметь документы об оценке соответствия требованиям нормативных документов и требованиям пожарной безопасности, выданные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 18.07.2024 в 07:57.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Аварийное освещение - может ли светиться круглосуточно? Нет ли запретов в норм.базе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? Wild Mechanic Обследование зданий и сооружений 17 15.07.2019 17:01
Может есть lisp для копирования объектов из разных блоков в пространство чертежа ? Куинбус Флестрин LISP 6 30.12.2016 15:24
Может ли на поверхности AISI304 образовываться NiO? Pavel Samofalov Разное 7 30.08.2016 07:51
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48