Непрочитано 08.10.2024, 17:25 #1
Помогите определить площадь продольного армирования колоны
Чебурашка
 
Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30

Здравствуйте волшебники! Помогите советом, пожалуйста. Завтра заливать колонны заливать, а я усомнился в правильном выборе арматуры. Задача следующая: колонна квадратного сечением 200 х 200 мм ,бетон М250, высота 3260 мм, арматура а400 -12 мм -4 прута, защитный слой 50 мм. Вопрос : выдержит ли нагрузку в 3 тонны? (поперечное армирование в месте перехлеста у основания ф6 мм с шагом 100 мм, далее с шагом 200 мм) Спасите меня пожалуйста!
Просмотров: 901
 
Непрочитано 08.10.2024, 17:47
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
сечением 200 х 200 мм
всё что меньше 300х300 я бы как колонну не рассматривал
и только ли осевая нагрузка....

----- добавлено через ~3 мин. -----
калькулятор говорит что вероятность благополучного исхода есть, но стоит ли надеяться на корректность собранных нагрузок?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2024, 17:55
#3
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
и только ли осевая нагрузка....
А кто его знает? Это опора конька кровли веранды. Выпуск из фундамента сделан ф12 мм с расстоянием в 100 мм.

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
калькулятор говорит что вероятность благополучного исхода есть
А с каким запасом эта вероятность ?
Чебурашка вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2024, 18:35
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
с каким запасом эта вероятность ?
С какой вероятностью Вы верно сообщили исходные данные? ))
Если нагрузка только вертикальная, то 3 тонны даже без арматуры бетонный или кирпичный столб будет держать.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2024, 18:38
#5
Чебурашка

Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
 
Регистрация: 23.08.2024
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
С какой вероятностью Вы верно сообщили исходные данные? ))
145 %
Бетонные и железобетонные элементы никогда не рассматриваются как центрально сжатые, а только как внецентренно сжатые. Только я в этом ни бум бум, по этому и попросил совета.

----- добавлено через ~22 мин. -----
А за плату кто нить решит мне эту задачу?
Чебурашка вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2024, 23:08
#6
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Цитата:
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
А за плату кто нить решит мне эту задачу?
https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить площадь продольного армирования колоны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Анализ результатов армирования! Как определить где кручение в балке FilSpb SCAD 7 26.12.2015 17:18
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52