Когда необходимо проводить аэродинамические испытания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда необходимо проводить аэродинамические испытания

Когда необходимо проводить аэродинамические испытания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2024, 09:46 #1
Когда необходимо проводить аэродинамические испытания
Anna M.
 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96

Добрый день, уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста - в каких случаях для зданий необходимо производить аэроднамические испытания в трубах или численное моделирование в спец программах?
не могу найти четких критериев (вероятно, это может зависеть от высоты здания, его размеров и т.п.). И есть ли требование делать те или иные испытания на стадии П и Р?
Просмотров: 1385
 
Непрочитано 16.10.2024, 09:54
1 | #2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Для сооружений повышенного уровня ответственности, которые указаны в [1, статья 48.1, часть 2, перечисления 1-3] или в примечании 2, а также во всех случаях, не предусмотренных В.1 (иные формы сооружений, учет других направлений ветрового потока или учет составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений, рельефа местности и т.п.), аэродинамические коэффициенты устанавливают на основе результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) или на основе опыта нормирования воздействия ветра с учетом имеющихся данных в рамках проведения научного сопровождения архитектурно-строительного проектирования.
п.11.1.7 СП 20.13330.2016
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 07:41
1 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Ни для каких, согласно п.11.1.7 СП 20.13330.2016:
Цитата:
или на основе опыта нормирования воздействия ветра с учетом имеющихся данных в рамках проведения научного сопровождения архитектурно-строительного проектирования.
Заключаешь договор с ЦНИИСКом и всё.
Не, ну если есть собственная труба, но всё равно с ЦНИИСКом.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 11:30
#4
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Заключаешь договор с ЦНИИСКом и всё.
Не, ну если есть собственная труба, но всё равно с ЦНИИСКом.
Можно и с Крылова заключить , кстати не знаю что дешевле)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 11:42
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Можно и с Крылова заключить , кстати не знаю что дешевле)
Ещё труба у Катюшина есть
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 15:13
#6
каштан713

ПГС
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Для сооружений повышенного уровня ответственности, которые указаны в [1, статья 48.1, часть 2, перечисления 1-3] или в примечании 2, а также во всех случаях, не предусмотренных В.1 (иные формы сооружений, учет других направлений ветрового потока или учет составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений, рельефа местности и т.п.), аэродинамические коэффициенты устанавливают на основе результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) или на основе опыта нормирования воздействия ветра с учетом имеющихся данных в рамках проведения научного сопровождения архитектурно-строительного проектирования.
п.11.1.7 СП 20.13330.2016
Надо смотреть последние измы, текст звучит сейчас так:
Для сооружений повышенного уровня ответственности, которые указаны в [1, статья 48.1, часть 2, перечисления 1-3] или в примечании 2, а также во всех случаях, не предусмотренных В.1 (иные формы сооружений, учет других направлений ветрового потока или учет составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений, рельефа местности и т.п.), аэродинамические коэффициенты устанавливают с учетом опыта нормирования воздействия ветра на основе результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) или опубликованных данных.

НТС можно уже не делать
каштан713 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 04:33
| 1 #7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от каштан713 Посмотреть сообщение
Надо смотреть последние измы, текст звучит сейчас так:
Для сооружений повышенного уровня ответственности, которые указаны в [1, статья 48.1, часть 2, перечисления 1-3] или в примечании 2, а также во всех случаях, не предусмотренных В.1 (иные формы сооружений, учет других направлений ветрового потока или учет составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений, рельефа местности и т.п.), аэродинамические коэффициенты устанавливают с учетом опыта нормирования воздействия ветра на основе результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) или опубликованных данных.

НТС можно уже не делать
Как раз таки моя цитата приведена с учётом изм.6
Цитата:
"Изменение № 6 выполнено авторским коллективом ФАУ "ФЦС" при участии АО "НИЦ "Строительство".".
11 Воздействия ветра
11.1 Основная ветровая нагрузка
Пункт 11.1.7. Третий абзац. Исключить слова: "с учетом опыта нормирования воздействия ветра".
Заменить слова: "опубликованных данных" на "на основе опыта нормирования воздействия ветра с учетом имеющихся данных в рамках проведения научного сопровождения архитектурно-строительного проектирования".
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 06:48
#8
каштан713

ПГС
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Как раз таки моя цитата приведена с учётом изм.6

Согласен. У меня почему-то изм. 5 открылось
каштан713 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 09:33
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Offtop: А если дождаться изм.7, то трубу вообще уберут.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 09:53
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,536
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


что хоть испытываете? Здание, самолет, подводную лодку?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 09:56
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А если дождаться изм.7, то трубу вообще уберут.
Скорее только её одну и оставят .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда необходимо проводить аэродинамические испытания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как разрешить несоответствия в ГОСТе на испытания смесей (бетонов) the_sun Железобетонные конструкции 1 25.01.2021 19:35
Почему нельзя делать контрольные испытания свай выдергивающей нагрузкой сваей, входящей в ростверк, в многолетнемерзлых грунтах. Кореш Основания и фундаменты 0 01.11.2016 11:52
Гидравлические испытания открытого резервуара grozd62 Водоснабжение и водоотведение 14 20.11.2014 19:57
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту Валериан Электроснабжение 3 13.05.2013 20:59
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 25.03.2013 21:39