|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как усилить жб ребристую плиту?
Россия
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 1582
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
При таком расположении дополнительных балок можно принять схему: бетонные плиты держат потолок; новые балки держат пол и полезную нагрузку.
Вероятней всего поперечные ребра в плите необходимы для придания жесткости при монтаже, чтобы не разломать плиту вдоль балки. Думаю, можно считать бетонной перекрытие не как ребристую плиту, а как балки, так как полка находится в растянутой зоне - то есть классический расчет балки прямоугольного сечения. Действия: 1) найти серию на плиты, эти или подобные - удостоверится в армировании. 2) по обследованию проверить фактическое продольное армирование балок; 3) рисуете полностью пирог нового перекрытия со всеми засыпками/утеплителями/профлистами/стяжками 4) по армированию из обследования или по минимальному из серии на плиты (если не известно какие плиты) проверить несущую способность для отдельных железобетонных балок. 5) подобрать сечение стальной балки, плиты по балкам (ну из чего будет несущий слой пола по стальным балкам) 6) проверить стены/перемычки на которые будут опираться новые балки. 7) между стальной балкой и бетонной полкой плиты должен быть зазор чуть больше чем прогиб стальной балки от полной нагрузки, чтобы балка не догружала жбетонные плиты/балки |
|||
![]() |
|
||||
Поступил бы аналогично.
|
||||
![]() |
|
||||
Облегчить пирог пола и пониже шкафы сделать. Там стяжка килограмм 150 на метр будет. Можно шкафы на ребра плит опереть, а в пустотах системы фальшпола поставить.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Сделайте прямоугльное вверх гнездо в одной из стен, что бы можно было один конец балки вставить, а второй по радиусу завести в это гнездо
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2011
Россия
Сообщений: 20
|
gorbun, хочу продолжить тему по устройству нового перекрытия вместо старого.
Возможно ли заведение в существующие стены только мет. балок, а выполнение монолитного перекрытия по контуру стен? Получается, что только балки будут раскреплять стены в уровне этого перекрытия? Или нужно обязательно завести монолитное перекрытие в стены |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подобрать поддерживающий каркас под ЖБ фундаментную плиту? | mikky1234 | Железобетонные конструкции | 6 | 11.07.2019 11:09 |
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? | AX91 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.02.2019 23:30 |
Как запроектировать узел опирания металлической стойки на ребристую плиту | ПочемуВсеНикиЗаняты | Железобетонные конструкции | 8 | 28.04.2018 00:59 |
как опереть стойку на сб. пустотную жб плиту? | греча | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.04.2017 07:59 |
Поиск серии на ребристую плиту покрытия размерами 3,5х1,2 м | Александр Пустовалов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.10.2016 05:46 |