Можно ли уменьшить толщину грунта АКЗ полосового окрашивания сварных швов?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли уменьшить толщину грунта АКЗ полосового окрашивания сварных швов?

Можно ли уменьшить толщину грунта АКЗ полосового окрашивания сварных швов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2025, 16:45 #1
Можно ли уменьшить толщину грунта АКЗ полосового окрашивания сварных швов?
Тук
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116

Имеем стальной каркас промышленного здания.
По проекту АКЗ- 110 мкм грунт Литапрайм Экспресс + 90 мкм финишный слой Литакоут Фрост = 200мкм.
Подрядчик просит согласовать - 50 мкм грунта и 150 мкм финишного слоя т.к. слой наносимый кистью максимум 50мкм.
При этом у производителя рекомендуемая толщина слоя грунта не менее 80 мкм.
Чем грозит уменьшение толщины слоя грунта, если общая толщина АКЗ будет сохранена?
Смущает, что производитель именно РЕКОМЕНДУЕТ, а не дает четкого указания или эту рекомендацию нужно воспринимать как конкретное такое указание? Пока в голову приходит только непрокрас за один слой (50мкм), возможно есть что-то ещё?
Просмотров: 291
 
Непрочитано 17.06.2025, 23:51
#2
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 790


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Можно ли уменьшить толщину грунта
Нельзя.
Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Подрядчик просит согласовать - 50 мкм грунта
Влажные мечты юноши.
Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
производитель именно РЕКОМЕНДУЕТ
Сайт производителя заточен на минимизацию и информации. Пишите письма с запросом данных испытаний (сторонние организации) систем покрытий и срока службы.
Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
о проекту АКЗ- 110 мкм грунт Литапрайм Экспресс + 90 мкм финишный слой Литакоут Фрост = 200мкм.
Это понятно и естественно.
Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Подрядчик просит согласовать
Подрядчик стелит дорожку на брак. Там все не очень просто. При требованиях СП 72.13330.2016 подходит камера покраски на автозаводе или дорогой специалист на производство.
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли уменьшить толщину грунта АКЗ полосового окрашивания сварных швов?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Катеты и длины сварных швов в табличном виде Advance Steel rymko2013 Advance Steel 14 18.08.2020 09:28
Можно ли задать нужную толщину линий при создании проекционных видов (команда VIEWBASE рус.ВИДБАЗ )? Малюк AutoCAD 1 18.06.2019 11:19
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38