Только не класс горючести, а группа горючести. Данное требование исключает применение деревянных конструкций (для кровли, например). Кирпич-бетон и так не горят, у них НГ. Вообще, требование некорректно и должно быть расшифровано: для каких именно материалов нужно Г1. Например, дом с плоской кровлей: плита кровли бетонная НГ, но рулонное покрытие будет уже Г3. Утеплитель может быть Г3-Г4 (ЭППС), но закрыт с фасада слоем штукатурки НГ. Обычно нормируют не группу горючести (Г-НГ), а класс пожарной безопасности конструкций в целом (К1, К2, К0), что подтверждается сертификатами. И составе К0 (самый пожаробезопасный класс), например, вполне могут быть горючие элементы.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||