Поперечка в плите, ЛИР-АРМ, ASW1-2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Поперечка в плите, ЛИР-АРМ, ASW1-2

Поперечка в плите, ЛИР-АРМ, ASW1-2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2008, 15:29 #1
Поперечка в плите, ЛИР-АРМ, ASW1-2
Muriy
 
Регистрация: 07.01.2008
Сообщений: 26

Подскажите, как понимать результаты расчета в лир-арме?
Поперечная арматура выдается как ASW1 и ASW2 - по X и Y. Причем с шагом 100 см. В моем понимании поперечка должна на 1 м^2 выдаваться. Как она может быть по X и Y да еще и с шагом в 100 см - понять не могу. Просветите, кто разобрался в этом вопросе.
__________________
С уважением, Михаил
Просмотров: 2703
 
Непрочитано 18.02.2008, 10:56
#2
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Ну в одном направлении есть шаг и в другом, и не обязательно они должены быть одинаковыми. Че тут не понятного...

А вот 100см как-то многовато. Может единицы измерения перепутаны.
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2008, 13:32
#3
Muriy


 
Регистрация: 07.01.2008
Сообщений: 26
<phrase 1=


Единицы измерения в первую очередь проверил - все как обычно.
И все-таки, вот есть кусок плиты рядом с колонной, 30*30 см, какой там шаг может быть в одном-другом направлении? На площадь элемента по идее надо распределять. А если есть две площади, по х и у - складывать их?
__________________
С уважением, Михаил
Muriy вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 14:42
#4
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Это значит что на один метр плиты в направлении Х требуется стока-то см^2 арматуры и так же по У. А вот поставить на 1м один 32 стержень или с шагом 100 десятку дело ваше.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 14:44
#5
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
И все-таки, вот есть кусок плиты рядом с колонной, 30*30 см, какой там шаг может быть в одном-другом направлении? На площадь элемента по идее надо распределять. А если есть две площади, по х и у - складывать их?
возле колонны вообще лучше по СП ставить после ручного расчета. Сингулярность никто не отменял.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 05:52
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Арматура суммируется, только на продавливание сначала надо проверить вручную, как уже заметил Post.
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 10:43
#7
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от Muriy Посмотреть сообщение
Единицы измерения в первую очередь проверил - все как обычно.
И все-таки, вот есть кусок плиты рядом с колонной, 30*30 см, какой там шаг может быть в одном-другом направлении? На площадь элемента по идее надо распределять. А если есть две площади, по х и у - складывать их?
Дело в том, что Лире пофиг что это за кусок оболочки - перекрытие или стена или еще что-нибудь. Априори шаг может быть разный, вот и все. А Вы уже при конструировании учитываете индивидуально требования конструктивные.
Jeka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Поперечка в плите, ЛИР-АРМ, ASW1-2



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Поперечка в плите Sober Прочее. Архитектура и строительство 12 02.03.2006 10:44