Если здание высотой свыше 75 м (а это 23-25 этажей) и до 400 м, то для выполнения проекта, в т.ч. инженерных сетей необходимо разрабатывать специальные технические условия, которые и буду являться нормами проектирования для конкретного объекта. Техусловия как правило разрабатывают ведущие НИИИ и проектные организации входящие в перечень, составленный Госстроем (по крайней мере у нас так принято и думаю, что в других странах СНГ такой-же порядок). Генпроектировщик заключает договор на разработку техусловий, которые после прохождение экспертизы и утверждения Госсторем являются тем нормативным документом, на основе которого и разрабатывается ПСД для конкретного объекта.
Техусловия разрабатывают (есть еще и требования к их разработке) на основе МГСН 4.19-05 "Многофункциональные высотные здания и комплексы":
http://www.stroinauka.ru/find.asp?d=12&dc=42&dr=4753 ( в нем есть разделы 8 и 9, относящиеся к инженерным сетям). Есть еще МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве". Дайджест документа
http://www.skonline.ru/digest/45358.html?page=35
Но необходимо иметь в виду, что это территориальные нормы и кроме того временные. Разработчики техусловий могут взять их за основу, но могут и сами решать отдельные вопросы, связанные с особенностями проектируемого объекта.
Пример выполнения любого раздела проекта высотного здания неотделим от конкретных техусловий, для него разработанных. Иначе это будет ребус, разгадать который будет весьма затруднительно.
Если же к высотным относите здание в 20 этажей, то к нему все что расписано выше не относиться.