|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Противодымная вентиляция
проектировщик
Новороссийск
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 6973
|
|
||||
Проектирование ОВ Регистрация: 30.04.2008
г. Раменское М.О.
Сообщений: 7
|
Мария! Для расчета противодымной вентиляции вообще и стоянок в частности см. Пособие 15.91 ( к СНиП2.04.05-91) "Противодымная защита при пожаре подземных стоянок легковых автомобилей" и Пособие 4.91 "Противодымная защита при пожаре" Есть еще "Рекомендации по противодымной защите при пожаре" Сантехпроект МДС41-1.99
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 28.04.2008
Новороссийск
Сообщений: 8
![]() |
Вот спасибо! За точное указание документов.
Еще такой вопрос: могу ли я объеденить общеобменную вентиляцию с вентиляцией дымоудаления?! Как гласит СНиП 41-01-2003, 8 Противодымная защита при пожаре. 8.1 Сстемы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений. Так вот если время эвакуации людей меньше времени заполнения помещения дымом, нужно ли вообще делать противодымную? да и площадь не такая серьезная |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ОВ Регистрация: 30.04.2008
г. Раменское М.О.
Сообщений: 7
|
Объединение общеобменной с дымоудалением проблематично.
Во-первых - при пожаре вся общеобменная должна отключаться. Можно выделить какую-то вытяжную систему и оставить ее работать для дымоудаления в случае пожара. Но в дымоудалении всегда получается большой объем удаляемой смеси. Значит применяемое оборудование по производительности будет трудно подобрать, чтобы оно удовлетворяло и те и эти нужды. И потом само оборудование должно конструктивно подходить для дымоудаления (огнестойкость и прочее) И воздуховоды тоже. Поэтому это сложно выполнить. А что касается расчета по времени эвакуации, то это возможно, если это помещение не категории "А" или "Б" А вообще хорошо бы это заранее обговаривать с пожарниками. Иногда они дают свои рекомендации. И тогда легче с ними согласовывать. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 28.04.2008
Новороссийск
Сообщений: 8
![]() |
Обговорить вопрос с пожарниками, это было бы не плохо, но не представляется возмножным. Экспертиза мордует на каждом шагу. Была открытая стоянка, экспертиза постановила сделать закрытую. Глуплсть ведь... а куда деваться.
У меня получилось 82000м3/ч на думоудаление, при площади 385м2, и высоте 3 м. На правду похоже? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Противодымная защита автостоянок | Аshаs-ка | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 10.12.2009 17:05 |
Вентиляция в одноквартирном доме | Den31337 | Инженерные сети | 8 | 07.01.2008 15:27 |
Вытяжная вентиляция - верхний этаж | Geca | Инженерные сети | 13 | 28.04.2007 14:37 |
Естественная вентиляция | Неопытный | Инженерные сети | 15 | 24.02.2007 09:01 |
Вентиляция в жб "этажерках" | Engineer IA | Инженерные сети | 5 | 03.05.2006 06:03 |