Вопрос по распределению нагрузкина плиту пола
Москва
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 2293
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 03.05.2006
Москва
Сообщений: 3
![]() |
Непонятно, что имеется в виду под (плитой пола), это перекрытие или фундаментная плита?
Если фундамент, то напряжения под колонной распространяются под углом 45 град. в плите, пытаясь продовить её. В перекрытии та же ситуация, если под колонной ниже есть такая же опора. В обоях случаях ведётся расчет на продавливание.