Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков?
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,990

В СНИПе по нагрузкам и воздействиям не нашел описания сбора ветреных нагрузок для решетчатых пространственных сооружений (таких как башни). Есть общие данные. Понятно что нужно посчитать на какие площади действует ветер, но конструкция то извиняюсь за выражение “вся дырявая”. У меня есть предположения, но хочу спросить совета.
Башня четырехскатная. Допустим что ветер бьет в один из торцов. На его дороге во первых лежит решетка переднего бока башни. Думаю что для каждого уголка этой решетки надо учесть влияние на наветренную и заветренную сторону.
Далее на дороге ветра встает решетка заднего бока, думаю и тут нужно учесть влияние наветренных и заветренных сторон.
Но кроме этого есть две стороны которые расположены к ветру не “анфас”, и “профилем”. С одной стороны если составить проекцию этих решеток по направлению ветра, то площадь минимальная, но с другой стороны я нутром чувствую что такой подход ошибочен, и надо учесть способность ветра огибать препятствия. Но как это сделать не знаю.
Кроме этого башня имеет площадки покрытые рифленым листом. Эти площадки тоже в проекции дают минимальную площадь. Можно ли их не учесть?
__________________
Блог
Просмотров: 20902
 
Непрочитано 21.10.2008, 17:36
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


По опыту - парус до 65 % площади контура получается. А по воздействию ветра на решетки есть же все в СНиПе. как это не нашли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:41
#3
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
По опыту - парус до 65 % площади контура получается.
То есть если площадка 10 квадраных метров, то принять что в торце имеем площадку в 6,5 квадратов?
Цитата:
А по воздействию ветра на решетки есть же все в СНиПе. как это не нашли?
Где? Может я прозевал?
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 17:58
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Да. Поз.15-18 прил. 4 СНиП "Возд. нагр"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 17:59
#5
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Плохо читали СНиП если не нашли. В приложении 4 "Схемы ветровых нагрузок и аэродинамические коэффициенты" есть пункт 17 который называется решетчатые башни и пространственные фермы. Кстати в даунлоад лежит Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра ЦНИИСК им. Кучеренко, там есть и расчет башни.
HG вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 18:01
#6
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Можно вопрос? Red Nova а вы действительно КТН?
HG вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 18:10
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: Зря HG такое спрашиваете. Сейчас Red Nova сильно обидется на Вас!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 18:26
#8
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Offtop: Зря HG такое спрашиваете. Сейчас Red Nova сильно обидется на Вас!
Ну и пусть обидится. Просто мне не понятно если человек имеет ученую степень кандидата технических наук, то по крайней мере он должен уметь работать с технической литературой. А тут такие вопросы. Пусть уж лучше он здесь на форуме такое прочитает, чем услышит подобное лично от кого-нибудь. Я не пытаюсь его оскорбить и что-нибудь посоветовать не отказываюсь. При этом самый главный совет - прочитать как можно больше литературы по данной тематике (могу список приложить), тогда и вопросы будут более профессиональными.
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 20:27
#9
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


HG, Ага, кандидат. Правда им стал только этим летом. Опыта работы с расчетами не имею. Нормативы тоже только начинаю изучать. В общем по специальности я пока еще нуль без палочки, и мне ни капельки не стыдно. Если человек три года сидел над защитой кандидатской, то это не значит что СНИПы в него сами прососались. Для этого нужно работать, и желательно с теми от кого можно поучиться, чего пока не светит.
Так что товарищи специалисты, учите кандидата специальности.
А обижаться я не обижаюсь. Но зря вы путаете научный труд с инженерной практикой. Разные вещи. У меня пока и СНИП-ов то всех нету, да и в советчиках пока только участники форума.
P.S. А пункт я действительно проглядел. Щас посмотрю.
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 20:58
#10
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Все таки я настаиваю что человек имеющий ученую степень должен быть гораздо лучше подготовлен к самостоятельной работе чем просто выпускник ВУЗа. Я сам закончил аспирантуру, диссертацию написал, но в совет сдавать не стал и соответственно не защитился. Так что определенное право так говорить я надеюсь имею. Тем более что вы в отличии от меня защитились и остепенились, а это само по себе накладывает определенную ответственность.
Мда, видимо занудливость не лечится (исключительно про себя)

Кстати вопрос почему сечения поясов и решетки башни приняты из уголков? Это вполне приемлемое решение, но обоснуйте.
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 22:42
#11
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Все таки я настаиваю что человек имеющий ученую степень должен быть гораздо лучше подготовлен к самостоятельной работе чем просто выпускник ВУЗа
А вы уже решили что если просто выпускнику дать в руки СНИП и попросить за 2 дня рассчитать башню и при этом успеть еще кучу поручений, то он справится лучше меня? И такие таланты тоже бывают. Но по крайней мере на нашем курсе таких не было.
Цитата:
Тем более что вы в отличии от меня защитились и остепенились
Чтож коллега. Теперь понятны некоторые нотки в ваших сообщениях. (Шутка)
Цитата:
Кстати вопрос почему сечения поясов и решетки башни приняты из уголков? Это вполне приемлемое решение, но обоснуйте.
Башня уже имеется. Мы ее из за границы заказываем. Но чтобы этот проект прошел у нас экспертизу мы должны наклеить на него наши штампы (у иностранцев ведь нет лицензии на проектирование у нас). Вот и рассчитываю ее заново. Конечно же саму металлоконструкцию менять нет возможности, но рассчитав башню я получу усилия на фундамент, и по крайней мере уточню его.
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 00:05
#12
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Иинтересно, если в Ереване заказывают башню в Челябинске, это то же "из-за границы"? :-)
И еще мне как-то раньше казалось, что науку должны двигать специалисты

А по сбору нагрузок: посчитайте как считаете нужным и сравните полученные значения с усилиями на фундамент по проекту. Если "попадете", тогда есть основания полагать, что посчитали правильно :-)
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 08:07
#13
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Башня уже имеется. Мы ее из за границы заказываем. Но чтобы этот проект прошел у нас экспертизу мы должны наклеить на него наши штампы (у иностранцев ведь нет лицензии на проектирование у нас). Вот и рассчитываю ее заново. Конечно же саму металлоконструкцию менять нет возможности, но рассчитав башню я получу усилия на фундамент, и по крайней мере уточню его.
Страно как-то.. башня есть - значит должно быть строительное задание на фундаменты от производителей, разве нет? сколько видел всякого оборудования и строительных конструкций - все шли со стройзаданием на фундамент с указанием мест крепления и нагрузок в них... и это и комплектные здания, и газопоршневые установки, и фасовка цемента и т.д. и т.п. :-))
Зачем еще раз башню перещитывать???
Или Вы переживаете, что башня-то стандартная, но под ваши ветра, снега, обледененеие и сейсмику не подойдет?
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 08:36
#14
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Страно как-то.. башня есть - значит должно быть строительное задание на фундаменты от производителей, разве нет? сколько видел всякого оборудования и строительных конструкций - все шли со стройзаданием на фундамент с указанием мест крепления и нагрузок в них... и это и комплектные здания, и газопоршневые установки, и фасовка цемента и т.д. и т.п. :-))
Зачем еще раз башню перещитывать???
Или Вы переживаете, что башня-то стандартная, но под ваши ветра, снега, обледененеие и сейсмику не подойдет?
Вы что напали то на кандидата) он же не волшебник, а только еще учится!!! Вот вы говорите "если башня есть значит фундаменты тоже есть", а вам не приходило в голову что фундаменты у них посчитаны тоже под их нормы? Никто же не говорит что если по их заданию на фундаменты всё сделать,то это упадет, просто уж коль мы строим у нас то и рассчитано всё должно быть по нашим нормам!
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 09:29
#15
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Правильно BoT, понял суть дела. Есть у меня и расчеты на башню и расчеты на фундамент представленные производителем. Но чтобы этот проект прошел у нас экспертизу проектная организация должна иметь у нас соответствующую лицензию. У турков (а башня турецкая) такой лицензии нет, и мы должны выпустить их проект с нашими штампами, а значит взять на себя ответственность. Я решил проверить их расчеты. Сразу обнаружил подозрительные несоответствия. Да и чертежи их проектом можно назвать с огромной натяжкой. В общем доверия к ним нет. Если бы башня была российского производства я был бы куда спокойнее.
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 09:55
#16
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Правильно BoT, понял суть дела. Есть у меня и расчеты на башню и расчеты на фундамент представленные производителем. Но чтобы этот проект прошел у нас экспертизу проектная организация должна иметь у нас соответствующую лицензию. У турков (а башня турецкая) такой лицензии нет, и мы должны выпустить их проект с нашими штампами, а значит взять на себя ответственность. Я решил проверить их расчеты. Сразу обнаружил подозрительные несоответствия. Да и чертежи их проектом можно назвать с огромной натяжкой. В общем доверия к ним нет. Если бы башня была российского производства я был бы куда спокойнее.
А башенка под что и сколько метров высотой?
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 10:00
#17
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Башня сотовой связи, H=40м
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 11:14
#18
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Башня сотовой связи, H=40м
Про приложение СНиП Нагр. и возд. сразу написали. Не забудьте еще гололедную учесть нагрузку
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 12:01
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Но помните, что для башни будет определяющей ветровая
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 12:07
#20
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


По СНИПу гололед учитывается приняв что ветровое давление равно 25% от расчетного.
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
как собрать нагрузку с диагональной стропилы? Ell Конструкции зданий и сооружений 11 22.10.2008 21:18
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33