Общий фонарь для 2-х пролетов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Общий фонарь для 2-х пролетов

Общий фонарь для 2-х пролетов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2008, 15:28 #1
Общий фонарь для 2-х пролетов
Alvera
 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 4

Как корректно замоделировать и наложить связи в узлы фонарной фермы для отражения адекватной работы элементов конструкции?
Опирание ферм на колонны - шарнирное, тип КЭ ферм и фонарной фермы - 1, за исключением тех элементов, в которых заданы шарниры.
При расчете такой конструкции часть элементов верхнего пояса фермы и фонаря оказываются растянутыми, что противоречит классической шарнирной ферме.
Правильно ли это?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 122
Размер:	30.9 Кб
ID:	11916  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 124
Размер:	44.7 Кб
ID:	11917  

Просмотров: 2418
 
Непрочитано 06.11.2008, 16:06
#2
TITO


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 78


У вас крепление к средней колонне как раз и даёт рамные усилия. Т.е. ригель, в данном случае ферма, представляет собой двухпролётную неразрезную конструкцию. Кстати если элементы примыкающие к средней колонне КЭ1, то вводить в них шарнир не обязательно. Если хотите адекватную модель то накладывать связи в узлы фонаря не нужно. Вы бы схемку выложили тогда можно всё оценить точнее. И при подборе сечений внимательнее с РСУ потому как усилия рамные.
TITO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 21:51
#3
Alvera


 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 4


ЛИРовский файл рамы без задания шарниров.
Смущает еще и то, что раскосы в фонаре оказываются сжатыми. Не выключаются ли они при работе конструкции, т.к. везде в учебниках пишут, что раскосы должны быть растянуты, а сжатые "выключаются из работы".
Alvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 21:54
#4
Alvera


 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 4


Схема в ЛИРЕ
Вложения
Тип файла: rar ferma.rar (3.5 Кб, 81 просмотров)
Alvera вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 22:21
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Курсач?
Кроче как всегда куча ошибок в файле
1. Ну уж будьте любезны введите шарниры во все узлы фермы (либо задайте соответствующий тип элемента)
2. Нагрузочки приведите более корректно в узлы.
3. В любом случае при вашей расчетной схеме в верхнем поясе будут растягивающие усилия
4. С фонарем надо разбираться какие узлы собираетесь делать
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 08:10
#6
Alvera


 
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 4


To DEM:
1. Шарниры в схеме не заданы, т.к. тип КЭ фермы и фонаря 1.
2. Нагрузки вроде бы как тоже все в узлах.
3. За подтверждение того, что в верхнем поясе будут растягивающие усилия - спасибо. Слишком непривычно видеть такую картину в ферме.
Alvera вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2008, 08:33
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Alvera Посмотреть сообщение
To DEM:
1. Шарниры в схеме не заданы, т.к. тип КЭ фермы и фонаря 1.
2. Нагрузки вроде бы как тоже все в узлах.
3. За подтверждение того, что в верхнем поясе будут растягивающие усилия - спасибо. Слишком непривычно видеть такую картину в ферме.
1 Угу ввели в заблуждение картинки с поста1
2 угу собственный вес просто задан равномерной нагрузкой
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Общий фонарь для 2-х пролетов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43