Добрый день всем!
Получил задание и занимаюсь расчетом и переработкой конструкций серии 112. Суть заключается в том что завод заточен под эту серию и теперь настала пора повысить этажность с 9 до 16 этажей. Кое какую информацию удалось раздобыть по просторам инета, но только монтажные схемы, литературу и прочее...
Так вот, хотелось бы еще познакомиться с узлами сопряжения панелей и конструкцией самой панели в варианте на ~16 этажей.
Климатический район I, ветер II, сейсмики нема, грунты ВМГ
Может кто подкинет или направит, буду премного благодарен!

Да и какой литературой пользоваться, ВСН 32-77 на наших грунтах только до 12этажей (да и отменен он).
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!

Последний раз редактировалось SkiFF, 02.02.2009 в 05:01.
Просмотров: 5058
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 04:13
#2
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Задавать вопрос в пятницу вечером не самое удачное время. И все таки, поможите, нехватает информации...
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2009, 11:20
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
занимаюсь расчетом и переработкой конструкций серии 112
Цитата:
Кое какую информацию удалось раздобыть по просторам инета
Если перерабатываете серию, надо иметь ПОЛНУЮ версию серии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 18:31
#4
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если перерабатываете серию, надо иметь ПОЛНУЮ версию серии.
полная версия есть, а вот на что сориентироваться, представить - нету
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 06:39
#5
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Может кто нибудь подскажет про литературу для конструирования и расчета зданий такого типа.
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 09:20
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Про серию 112 не слышал, но судя по ссылке на ВСН 32-77 "Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий", это что-то крупнопанельное.

Первым делом, естественно смотрите
Пособие по проектированию жилых зданий (Вып. 3) "Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)"
оно как раз вместо ВСН 32-77 вышло.

Ещё литературка:
Дроздов П.Ф. Себекин И.М. "Проектирование крупно-панельных зданий".
Фалевич Б.Н. Штритер К.Ф. "Проектирование каменных и крупно-панельных конструкций".
Острецов В.М. Брилинг Е.Р. "Примеры расчета конструкций современных крупнопанельных жилых зданий".

Это что касается "ручных" расчетов.

По вопросам создания модели крупнопанельного здания в МКЭ поищите на форуме темы по:
"Моделирование платформенного стыка",
"Моделирование круглопустотных плит".

К тому же, на сколько понимаю, "прилипаете" на расчет на пульсацию?

Здание 16 этажей, высота этажа 2,8м (как вариант), даже без учета отметки земли около дома и высоты чердака:
2,8х16 = 44,8 м > 40 м.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 03.02.2009 в 09:33.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 10:37
#7
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Про серию 112 не слышал, но судя по ссылке на ВСН 32-77 "Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий", это что-то крупнопанельное.
Серия 112 спроектирована для строительства в северной климатической зоне. Норильск, Якутия и прочее.

Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Первым делом, естественно смотрите
Пособие по проектированию жилых зданий (Вып. 3) "Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)"
оно как раз вместо ВСН 32-77 вышло.

Ещё литературка:
Дроздов П.Ф. Себекин И.М. "Проектирование крупно-панельных зданий".
Фалевич Б.Н. Штритер К.Ф. "Проектирование каменных и крупно-панельных конструкций".
Острецов В.М. Брилинг Е.Р. "Примеры расчета конструкций современных крупнопанельных жилых зданий".
Пособие есть, а вот где эти замечательные книжицы взять ...

Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
К тому же, на сколько понимаю, "прилипаете" на расчет на пульсацию?

Здание 16 этажей, высота этажа 2,8м (как вариант), даже без учета отметки земли около дома и высоты чердака:
2,8х16 = 44,8 м > 40 м.
В северной климатической высота не менее 3 метров, да на сваях с проветриваемым подпольем :-) (избушка на курьих ножках), хотя по собственным частотам все проходит.
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!

Последний раз редактировалось SkiFF, 03.02.2009 в 10:49.
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 13:37
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от SkiFF Посмотреть сообщение
хотя по собственным частотам все проходит.
А что по ним может не пройти??????????????
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 18:01
#9
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А что по ним может не пройти??????????????
а вы считаете что любая форма колебаний с любой частотой должна устроить, или надо все таки как то проанализировать их
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 16:04
#10
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Видать информация по данной теме либо шибко секретная, либо ее нет.
Может есть у кого "Панели наружных стен трехслойные для жилых блок-секций П44Т . Альбом рабочих чертежей РМ-2974" - посмотреть. И узлы монтажные по панелям сугубо для ознакомления и понимания глубины задачи... Передрать все равно не получится, условия не те...
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 23:25
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


А в отдельной теме сделать запрос не судьба?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 01:57
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от SkiFF Посмотреть сообщение
Да и какой литературой пользоваться
есть еще такой документик "Рекомендации по предотвращению прогрессирующего обрушения крупнопанельных зданий 1999"
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 02:29
#13
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
А в отдельной теме сделать запрос не судьба?
Учугей, будет запрос...
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 02:30
#14
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
есть еще такой документик "Рекомендации по предотвращению прогрессирующего обрушения крупнопанельных зданий 1999"
Сенкс. Обязательно почитаю.
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Переработка серии 112 с 9 до 16 этажей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Большие отклонения при монтаже каркаса серии 1.020 Андрюха? Технология и организация строительства 4 30.12.2008 22:03
нужны планы этажей секций серии 111-137 помогите!!! Дадец Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.03.2008 09:39
Ищу серии по ж/б каркасу с сеткой 6х9 Dzorden Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.02.2008 15:41
Загадка серии 2.440-2 вып. 1 SergL Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2007 12:46