подбор сечения портальной связи
Datche
 
Питер
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 57

...товарищи,,,может у кого был опыт подбора сечения портальной связи для производственного здания???.....Поделитесь пожалуйста....
Просмотров: 3767
 
Непрочитано 04.02.2009, 13:42
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Сечения стальных элементов портальной связи подбираются из расчета на прочность и устойчивость как центрально-сжатые или центрально-растянутые, по разделу 5 СНиП, пп. 5.1-5.11. При этом расчетные длины принимаются по разделу 6.
Можно сотавить схему портальной связи так, что ВСЕ элементы будут условно работать только на растяжение, кроме верхней распорки. Верхней распоркрй может служить ригель или прогон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подбор сечения портальной связи

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39