Монолитное перекрытие по СПН пролетом 6,4м
Stropilka
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 8

Возможно ли сделать монолитную плиту по профнастилу, пролетом 6,4м, если рекомендуется назначать длину пролета в пределах 1,5-3м.
Просмотров: 3093
 
Непрочитано 17.02.2009, 16:15
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Почему нет? Просто выставить ее на монтажные опоры, пока бетон не наберет прочность. А вообще нужно смотреть по нагрузкам, может и не имеет смысла делать перекрытие по профлисту
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 16:22
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
монолитную плиту по профнастилу, пролетом 6,4м
хотелось бы на это посмотреть, особенно если арматура только снизу
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 16:40
#4
Konstructor84


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
хотелось бы на это посмотреть, особенно если арматура только снизу
Почему бы и нет!?
Konstructor84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 16:41
#5
Stropilka


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 8


на что вам хочется посмотреть?))) плита армируется 16АIII, высота слоя бетона над настилом 10,5 см.
Stropilka вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 17:10
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


По-моему, вполне реально
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 17:14
#7
Stropilka


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 8


Ну вот реально конечно, а экспертизе не нравится...
Stropilka вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 17:34
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
плита армируется 16АIII, высота слоя бетона над настилом 10,5 см
- прочность, а прогибы, трещины, соб. вес? Придется ар-ру напрягать
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 17:42
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- прочность, а прогибы, трещины, соб. вес? Придется ар-ру напрягать
Вы бы еще посоветовали при пролете 3м арматуру напрягать.
6,4 м нормальный пролет для плиты по профлисту - делают и больше. Если у конструкторов все посчитано и учтено, то проблем с экспертизой не должно быть - покажите им расчет.
 
 
Непрочитано 17.02.2009, 17:48
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Да-да, если есть расчет, давайте посмотрим))))
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 18:15
#11
Stropilka


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 8


вот расчет
Вложения
Тип файла: doc Расчет плиты.doc (59.5 Кб, 933 просмотров)
Stropilka вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 18:48
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
предельно допустимый прогиб, равный 1/150
- в расчете

1/200 для L=6000, 1/250 для L=12000 - в т. 19 СНиП 2.01.07-85

А раскрытие трещин?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 19:36
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Трещины закрыты оцинкованным листом .
И вообще причем тут профлист - профлист может использоваться просто как несъемная опалубка и реброобразователь, не входя в расчет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по СПН пролетом 6,4м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55
Предварительно напряженное монолитное перекрытие Abzorbo Железобетонные конструкции 31 05.02.2008 19:29