Отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы.
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5423
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Грамотные конструкторы учитывают. Даже специальное понятие имеется - "качающиеся опоры". Если не давать такую возможность, то для солидных опор размеры подошвы агромадные получатся.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Позволю себе такую вольность - как спрятаться за "широкой спиной" AMSа. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33333
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Вопроса про неподвижные ранее не было. На то она и неподвижная, чтобы воспринимать нагрузки и не качаться. Там и сдвиг недопустим, поэтому фундаменты специальной конструкции делают (с зубьями и т.п.).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Согласно п.5.19. "Пособия по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)
" определение размеров подошв отдельных фундаментов допускается производить, принимая величину зоны отрыва, равную 0,33 площади фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324
|
С этим знаком, но посленее время, пришли к мнению для неподвижных опор - отрыв не допускать!
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||