Непрочитано 29.04.2009, 17:07 #1
расстояние от газовой трубы до металлической кровли
виктор1986
 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59

Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста на каком расстоянии должна проходить газовая труба от металлической кровли из проф. листа. Труба идет по периметру здания, на кронштейнах. И существует ли какой - нибудь норматив в котором это может быть указано.
Просмотров: 2719
 
Непрочитано 29.04.2009, 22:27
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Перемещено из "Конструкции зданий и сооружений"
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 10:26
#3
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Рыл когда-то такой вопрос по Украинским нормам. Если на трубе нет фланцев, других устройств - "прокладывается на расстоянии, обеспечивающем осмотр и замену", но не менее диаметра трубопровода. Конкретные случаи смотрите в газовых нормативах.
lovial вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расстояние от газовой трубы до металлической кровли



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Расстояние между 2мя трубами terewe Конструкции зданий и сооружений 1 19.09.2008 13:09