Бетонные резервуары.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонные резервуары.

Бетонные резервуары.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2009, 08:34 #1
Бетонные резервуары.
FoxZoo
 
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 3

Уважаемые форумчане, я ненашёл подобной темы, поэтому и решил её создать. Суть вопроса состоит в том, как конструировать их (примеры), второе:иностранный заказчик предлагает на стыках бетонных соединений использовать резиновые прокладки, кто-нибудь с ними сталкивался?
Просмотров: 8592
 
Непрочитано 08.05.2009, 09:29
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В букваре Байкова (см. даун если нет) - глава XVI
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 23:21
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


какого размера?
мы запроектировали большее количество резервуаров размерами от 2х2м до 6х6м и метров до 8 высотой.
все холодные швы надо обязательно разбивать, зачищать, продувать и обрабатывать составами, повышающими адгезию. на работе есть каталог с разбухающими от воды жгутами для таких швов, но мы не применяли ни разу, так что про эффективность ничего сказать не могу. (ссылку, если надо, позднее могу скинуть). в проект закладывали бентонитовый шнур.
бетон брали W8 + покрывали пенетроном изнутри - так, на всякий случай.
один резервуарчик всё равно потек - резали алмазными дисками бетон в этом месте и шов заполняли ремонтными расширяющимися составами - вроде заличили (не звонят по крайней мере больше) =)
какие-то чертежи для примера могу дать посмотреть, но не много - иначе сами без работы останемся =)
если есть более конкретные вопросы - задавайте.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 23:42
#4
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


Приятного времени суток. За границей уже давно а у нас недавно стали применять специальные шпонки. Которые крепяться в швах бетонирования. Они могут быть как деформационные так и гидроизоляционные. Производителей довольно много, как зарубежных так и отечественных.
Beirut вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 14:28
#5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


FoxZoo,
Добрый день

Наверное у Вас не бетонные, а железобетонные резервуары.
В связи, с тем, что на заводах ЖБИ из-за развала и Горбачевской перестройки сейчас наврядли выпускают сборные изделия для резервуаров, то резервуары в настоящее время проектируют преимущественно монолитными.
Конструируют их, исходя из исходных данных, т.е. для чего резервуары предназначены (для воды, для мазута, для масла и т.д.), а также учитывая емкость резервуаров и принимаемую для них форму (выгоднее круглые резервуары).
Резервуары бывают заглубленными, полузаглубленными и наземными.
Резервуары рассчитывать (в программе SCAD v 11.1) и конструировать приходилось. У Вас какой резервуар?

Ежели, что, пишите в личку, с конструированием поможем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резервуар1.JPG
Просмотров: 490
Размер:	46.3 Кб
ID:	20168  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резервуар2.JPG
Просмотров: 555
Размер:	39.0 Кб
ID:	20169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.JPG
Просмотров: 521
Размер:	66.0 Кб
ID:	20170  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 22:58
#6
rezervuar


 
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
FoxZoo,
Добрый день

Наверное у Вас не бетонные, а железобетонные резервуары.
В связи, с тем, что на заводах ЖБИ из-за развала и Горбачевской перестройки сейчас наврядли выпускают сборные изделия для резервуаров, то резервуары в настоящее время проектируют преимущественно монолитными.
Конструируют их, исходя из исходных данных, т.е. для чего резервуары предназначены (для воды, для мазута, для масла и т.д.), а также учитывая емкость резервуаров и принимаемую для них форму (выгоднее круглые резервуары).
Резервуары бывают заглубленными, полузаглубленными и наземными.
Резервуары рассчитывать (в программе SCAD v 11.1) и конструировать приходилось. У Вас какой резервуар?

Ежели, что, пишите в личку, с конструированием поможем.
А можете выложить образец проетка круглого монолитного резервуара.
rezervuar вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 15:25
#7
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата от rezervuar:
Цитата:
А можете выложить образец проетка круглого монолитного резервуара.
Наверное не образец проетка, а рабочий проект резервуара?

В связи с тем, что каждый резервуар проектируется на своих грунтах, и с тем, что нагрузки чуть-чуть различаются, различатся будут и резервуары. Вам для диплома, что-ли?

Последний раз редактировалось viking1963, 14.05.2009 в 15:35.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 20:46
#8
saxa

Конструктор
 
Регистрация: 29.06.2007
Kiev Ukraine
Сообщений: 2


Есть такой резервуарчик(во вложении). Все не сложно- и армирование стенок, и на какие нагрузки считать, единственный вопросик - как армировать днище резервуара???
Размер резервуара - 3,5 м., стоит днищем на грунте
Вложения
Тип файла: pdf S40-20U16 rv0a.pdf (17.5 Кб, 743 просмотров)
saxa вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 21:08
#9
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
как армировать днище?
радиально
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 00:17
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а я бы ортогонально заармировал. ортогональная сетка, как её не крути, во всех направлениях работает одинаково. армирование посмотреть по расчёту с учётом реальных грунтов, но не ниже d16s200 в двух направлениях в нижней и верхней зоне. тут всё-таки 1 категория трещиностойкости должна быть.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонные резервуары.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Бескаркасные бетонные дома AlexD Железобетонные конструкции 35 16.06.2009 17:07
Ищу ТУ 26-01-150-80 Резервуары шаровые mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.05.2009 09:12
Ищу типовой проект 901-4-71.83 Резервуары для воды Peremota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.02.2009 15:39