Цитата:
Сообщение от ASGan
...
Требуется доказать, что огнестойкость данной конструкции не менее 45 мин.
|
СП 55-102-2001
...
3.3. В настоящем Своде правил приведены рекомендуемые конструктивные решения, разработанные с применением элементов каркасов, комплектующих изделий и материалов, указанных в разделе 4. При применении этих технических решений параметры конструкций в части размеров сечения и максимальных шагов элементов каркаса, максимально допустимой высоты конструкций, а также устройства соединений допускается использовать непосредственно без проведения обосновывающих расчетов. Если применяются элементы каркасов, комплектующие изделия и материалы, отличающиеся от указанных в разделе 4, перечисленные выше параметры конструкций должны определяться
по расчету или
по результатам испытаний.
5.2.6.2. При применении конструктивных решений перегородок, указанных в таблице 5.4, допускается принимать значения пределов огнестойкости по этой таблице, составленной по результатам испытаний, выполненных в ФГУ ВНИИПО МВД России. При использовании других конструктивных схем, а также гипсоволокнистых листов, не сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р 51829, и (или) изоляционных материалов, отличающихся от указанных в таблице 5.4,
пределы огнестойкости перегородок должны определяться в соответствии с ГОСТ 30247.1 испытательными центрами или лабораториями, аккредитованными в Системе сертификации пожарной безопасности, что должно быть подтверждено в установленном порядке.
......................
У нас в городе таким занимается подразделение ИПЛ. Дают отчет на 30 страницах с кучей формул, что характерно, самих расчетов нет (зато формул до хрена). Берут большие деньги. Заключение распространяется на конкретный объект, а не конструкцию.
Короче, кормушка неплохая.