Правильно ли армирование
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли армирование

Правильно ли армирование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2009, 01:55 #1
Правильно ли армирование
k2lom
 
строитель
 
Мариуполь
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 258

Здравствуйте. Мало опыта в ж/б.
Считал плиту, получилась армирование внизу 12-200/12-200 даже с запасом в одном направлении. Ошибок не вижу. Считал в Мономахе. Плита 160мм В15. Нагрузки соб.вес х1.1, покрытие пола и пр. 150х1,3, снег предельный 138, полезная 200х1,3 кгс/м2. С колоннами-шарнир. Или все правильно-подскажите.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж.dwg (227.7 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: rar Широкино.rar (86.6 Кб, 91 просмотров)

Просмотров: 1744
 
Непрочитано 20.05.2009, 02:01
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


4,4 х 4,4 м. пройдет.
тока снег и полезная одновременно вряд ли будут.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 02:10
#3
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Спасибо, меня смущает опирание на колонны, я безбалочные перекрытия не считал, сравнить не с чем
А завтра в производство
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 02:30
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ну посмотри, если программа показывает необходимость в поперечной арматуре, то надо бы проверить по формуле на продавливание. но думаю тут не должно быть таких проблем. усилие в колонне максимум тонн 10 на вскидку.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 02:38
#5
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


4 тс в средних колоннах реакция, там все в порядке
программа выдала слабое армирование в пролете плиты, это насторожило
k2lom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли армирование



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
армирование полов в складе Саша1983 Железобетонные конструкции 4 20.08.2008 13:38
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39