Вычисление коэффициентов постели в Лире 9.2
Syoma
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 30

Здравствуйте! Вопрос по расчету плиты на упругом основании в Лире 9.2. При задании характеристик сечения плиты можно рассчитать коэффициенты постели, и там требуется задать вертикальную нагрузку на плиту, в тс. Что это за нагрузка, приведенная?Просто если у меня на плите стоят колонны в произвольном порядке или стены, то как мне ее вычислить? Это нагрузка-это вес здания, которое стоит на этой плите? Если да. то куда Лира ее прикладывает? Ведь нагрузка, на сколько я понимаю, нужна для определения осадки, а осадка в разных точках плиты при произвольной нагрузке-разная.... в общем не понятно, что требуется задавать... Если кто знает, помогите пожалуйста
Просмотров: 6978
 
Непрочитано 27.06.2009, 15:49
#2
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


нужно задать нагрузку на основание; эту нагрузку лира потом использует в Лира-Грунт для расчета коэффициентов постели. Для первого приближения подели всю нагрузку вертикальную на площадь фундамента
BoT вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 15:19
#3
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


это та нагрузка, от которой считатся осадка. С учетом собственного веса фундаментных конструкций и грунта на их уступах за вычетом природного давления грунта на уровне подошвы плиты.
Нагрузка эта определяется отношением суммы вертикальных нагрузок от всех надфундаментных конструкций (с учетом их собственного веса и временной нагрузки, снега в том числе), веса фундаментной плиты, веса грунта на ее уступах к общей полной площади плиты минус гамма*d, где гамма - объемный вес грунта (II группа предельных состояний), d - глубина заложения фундамента.
Не забывайте, что осадка считается от расчетных нагрузок для второй группы предельных состояний (фактически, нормативных нагрузок)
+ ко всему рекомедную сравнить среднее давление под подошвой плиты с расчетным сопротивлением грунта (по СНиП, номер формулы не помню, то ли 6, то ли 7)
BoT,
в лире 9.2 нет модуля грунт
cheap вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 15:45
#4
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


я бы еще добавил - нормативных длительных. Снег,например, с коэффициентом 0,35 к расчетному значению. Полезная должна быть из последего столбца таблицы (длительная часть). Можно этажность учесть - тоже к полезной понижающий коэффициент...
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2009, 08:14
#5
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
BoT,
в лире 9.2 нет модуля грунт
извиняюсь даже не обратил внимание на это
BoT вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2009, 08:31
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Значит, для определения Кпостели задавать нагрузку с точностью до килограмма? А если плита "буквой Г", то как быть с соотношением сторон? А если скважина находится на расстоянии 50 м от фундамента?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 09:05
#7
Syoma


 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 30


Всем большое спасибо, особенно Cheap за такой развернутый ответ Остался только один вопрос: почему Лира у этой нагрузки ставит размероность тс, а не тс/м2, если мы на площадь плиты делим?
Syoma вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2009, 10:01
#8
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Просто Вам не нужно делить на площадь, а ввести тупо вертикальную нагрузку и габаритные сечения плиты, площадь машина сама определяет и поделит всё сама...Вот в этом и разница от модуля "грунт" в лире 9.4
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 10:35
#9
Syoma


 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 30


Вот я тоже так и подумала) Спасибо
Syoma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вычисление коэффициентов постели в Лире 9.2



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование модуля МОНТАЖ в Лире вер. 9.2 StrMech Лира / Лира-САПР 12 29.03.2011 21:47
Ферма в Лире 9.2 fordman Лира / Лира-САПР 2 02.08.2008 23:34
Задание КЭ в Лире 9.2 pas_a Лира / Лира-САПР 11 28.02.2008 11:18
Цвет экрана в Лире 9.2 DDlis Лира / Лира-САПР 1 09.05.2006 00:45