Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны

Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2009, 11:12 #1
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны
Ivaks
 
Регистрация: 15.07.2009
Сообщений: 4

Ребята подскажите, если металлическая балка 35Ш1 двутавр подходит под углом 35градусов к ж/б сердечнику 380х380м[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG], каким образом обеспечивается жесткое сопряжение, можно ли вообще считать такое сопряжение жестким. Есть два предложения просто выполинить как будто жесткое сопряжение колонны с фундаментом при помощи траверс либо через косынку как на рис.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 689
Размер:	42.8 Кб
ID:	24921  

Просмотров: 6527
 
Непрочитано 19.08.2009, 11:14
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Закладную с болтами. Рассчитанную на усилия именно в этом узле.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 11:22
#3
Ivaks


 
Регистрация: 15.07.2009
Сообщений: 4


А то что материал соединяемых элементов различен, все лит. перерыл не могу ни чего найти
Ivaks вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 11:27
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Различные материалы будут работать по-разному. Сталь - как сталь, бетон - как бетон. Каждому - свое.
У Вас в чем проблема - неизвестны усилия и сечения?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 09:03
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


4 фунд. болта из сердечника выпускайте и делайте обычную базу. С траверсами или без - подскажут усилия в узле.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 10:53
#6
Ivaks


 
Регистрация: 15.07.2009
Сообщений: 4


Спасибо. Что нибудь придумаю
Ivaks вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36