Противопожарный разрыв
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противопожарный разрыв

Противопожарный разрыв

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2009, 19:12 #1
Противопожарный разрыв
Элинка
 
инженер
 
Нижний Новгород
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 72

Доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите, достаточно ли 8 метров противопожарного разрыва между проектируемым административным зданием 4 этажа +подвал, стены кирпич и существующим жилым домом 2 этажа -дерево??? Если нет, то как можно выйти из положения или обыграть ситуацию..., двигаться некуда.
Спасибо.
__________________
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью.

Последний раз редактировалось Элинка, 17.09.2009 в 20:00.
Просмотров: 10394
 
Непрочитано 18.09.2009, 00:57
#2
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


какие степени огнестойкости этих строений?
см. СНиП 2.07.01 приложение 1
laraconstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 09:39
#3
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


У проектируемого II степень, а у жилого похоже на V.
__________________
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью.
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 11:57
#4
targit


 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 40


Федеральный закон № 123-ФЗ табл. 11 - расстояние между зданиями 2 степенью огнестойкости и 5 степенью огнестойкости составляет 10 или 12 м в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания 2 степени огнестойкости. Т.е. по пожарным нормам у вас не проходит. Но Вы можете выполнить расчет пожарного риска, где и необходимо обосновать изменение минимального расстояния. Данный расчет выполняется организацией, имеющей соответствующую лицензию МЧС. Это касается только пожарки, советую почитать санпины и нормативы по генплану.
targit вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:46
#5
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


братия форумчане, подскажите... директор надоел..
есть здание 2-этажное..1 этаж склад, 2-административный... стоит на границе участка без отступа 1 м... на соседнем участке тоже хотят возвести склад, но хотят пристроить его к построенному зданию.... ясное дело что участки разные и данные здания будут иметь разную нумерацию...
ФЗ-123 и СП 4.13130 нам запрещают это делать. о чем я и говорю директору... он не верит.. говорит, что как же у нас в историческом центре пристраивают новострой к исторической застройке (торговое к административному).... на мой взгляд это тоже противоречит этим документам, и архитекторы пошли на поводу у заказчика и нарушили нормы..
может быть я не прав и имеются отступления? подскажите, или я все-таки прав?

Последний раз редактировалось сержант, 12.11.2010 в 13:58.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 13:41
#6
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


да,да организацией, имеющей соответствующую лицензию МЧС

В исторической зоне здания как правило соединяют между собой
через противопожарные преграды,
в промзоне как правило разрыв между зданиями составляет 10,0м,
а оно им надо соединять?,т.к нужно:
1-согласие соседей,
2-строить противопожарную преграду,
3-фундаменты на расстоянии 1,5-2,0м,т.е
перекрытия и крыша-консольно,
4-с водостоком думать надо?
vl вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 13:55
#7
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


vl, от соласия до водостока все решаемо, тем более, что соседи они сами себе, оба участка в руках заказчика, только вопрос в том, что участки имеют разные номера, соответственно, это разные здания...поэтому я не вижу возможности пристройки...
а в исторической застройке при новострое, это тоже нарушение, или есть отступления?...
если один этаж является административным, то необходимо ли руководствоваться данным пунктом ФЗ-123?:
Цитата:
ст.69
11. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров
сержант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 14:31
#8
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


В исторической зоне нарушения и отступления от норм:
1.плотность застройки
2.парковочные места
3.высоты

руководствоваться тем,что земли в частной собственности.
vl вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 15:09
#9
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


а какая разница в собственности или в аренде...если нормы для любых форм собственности....
нарушение норм при застройке в исторической части есть ошибка проектировщика, есть ли прописанные в документах отступления?....чем Вы будете руководствоваться при новострое непосредственно рядом с историческим зданием? если ФЗ-123 ограничивает минимальный разрыв до 3,5 м?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 15:48
#10
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Что то никак не пойму в чем суть:найти положения в нормах,что нельзя 2 здания соединить или вопрос из практики как это не сделать?
При чем тут закон ФЗ-123,если здания технологически или конструктивно связаны и земля позволяет разместить 2е здание?
vl вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 16:04
#11
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Здания технологически никак не будут связаны, будут располагаться на 2 разных (но смежных) участках, имещих разные кадастровый и т.п.номера, разную нумерацию по улице и т.д.
мой заказчик и директор, хотят их состыковать, при чем это будет не пристройка существующего здания для расширения, а отдельно функционирующее здания...(при этом они не хотят, проходить экспертизу. если это подвести под расширение. то общ.площадь получиться более 1500)
я не нахожу возможности это сделать (состыковать), т.к. ФЗ-123 регламентирует минимальные разрывы, поэтому и спрашиваю, существуют ли какие законные способы выполнить эти отступления, потому что в случае чего я соберу все шишки...
у нас как всегда получается, тычут пальцем в чужое здание и говорят, смотри, у них же сделано,а почему нам так нельзя.... вот сиди и думай. может ты чего не знаешь или не понимаешь...или..
не хочется идти на поводу....
сержант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 20:51
#12
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


сержант Почему вы не можете их состыковать?вы сами не хотите или сомневаитесь в нормах?
Ну и что разная нумерация по улице?кадастровый план.
СНиП 31-04-2001 посмотрите п.6.1, посчитайте площади пожоотсеков,Класс конструктивной
пожарной опасности зданий и все на место встанет.
vl вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2010, 10:27
#13
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


vl, да мне, по большому счету, все равно, как они будут стоять относительно друг друга, и будут ли проходить экспертизу...
просто, как я понимаю, если участки разные (это вопрос наверно больше юридический ), то и на них ставяться разные здания. и дальше применяются нормативы, как к отдельностоящим... просто пожарный отсек - это часть здания, сооружения и строения...соответственно и норматив другой..
сержант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2010, 11:41
#14
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


ФЗ-123 ст.69
13. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.
guran вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2010, 12:50
#15
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


guran, у меня нет такого гаража
13. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2010, 15:03
#16
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


СНиП 31-04-2001 - п.6 - Таблица 1 - Площадь этажа, м2, в пределах пожарного отсека зданий
Грамотные юристы умеют подготовить документы так,
что и экспертизу не нужно будет проходить.
vl вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2010, 15:14
#17
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


vl, спасибо за ответы
сержант вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 03:45
#18
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


guran вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 13:04
#19
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
guran, и Вам спасибо за соучастие.....
сержант вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:33
#20
habipov_Ru

Генпланист
 
Регистрация: 03.04.2012
Москва
Сообщений: 2


Добрый день!

Почему в СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ»
в пункте 6.1.3 отсутствует класс С0?

«6.1.3 Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий ІІІ и ІV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания»

Получается, что для худших условий (классов С1, С2 и С3) расстояние не нормируется, если площадь полов не превышает площадь между противопожарными стенами (площадь пожарного отсека), а для С0 нормируется?
habipov_Ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противопожарный разрыв



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Функция Explode text (разрыв текста в отрезки) Victor81 AutoCAD 6 10.03.2011 14:23
Как сделать разрыв в видовом экране? viter_alex AutoCAD 25 19.10.2008 17:31
Расчет на разрыв! MADMAXAKTAU Прочее. Программное обеспечение 12 19.06.2008 14:35
Повторный разрыв в точке G.A.W. AutoCAD 10 19.04.2007 09:50
Противопожарный водоем ПавелП Прочее. Архитектура и строительство 5 08.04.2007 10:39