АУПС: Управление инженерными средствами здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > АУПС: Управление инженерными средствами здания

АУПС: Управление инженерными средствами здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2009, 19:42 #1
АУПС: Управление инженерными средствами здания
Thunder
 
Регистрация: 28.08.2009
Сообщений: 1

Если в существующем здании присутствует система приточной вентиляции и система дымоудаления, необходимо ли интегрировать эти системы с системой пожарной сигнализации???
Если да (нет), то где эти требования прописаны???
В НПБ 88-2001*, согласно п. 13 там указано, как система АУПС должна функционировать с инженерными средствами здания, но не указано, что необходимо ее в обязательном порядке сопрягать.
Просмотров: 2127
 
Непрочитано 13.10.2009, 21:11
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Если в существующем здании присутствует система приточной вентиляции и система дымоудаления, необходимо ли интегрировать эти системы с системой пожарной сигнализации???
да.

Цитата:
Если да (нет), то где эти требования прописаны???
СП 5.13130-2009
глава 14. Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и
инженерным оборудованием объектов
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 14:45
#3
Шурик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.10.2009
Калуга
Сообщений: 14
<phrase 1=


Ошибаетесь! В НПБ 88-01 это прописано:Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании на менее двух пожарных извещателей. В Своде правил тоже самое... А Как же тогда система дымоудаления будет срабатывать? Только от командного импульса,формируемого прибором приемно-контрольным пожарной сигнализации. Вентиляцией управляет, также система пожарной сигнализации, обычно при помощи релейных блоков.
Шурик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > АУПС: Управление инженерными средствами здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32