Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста.

Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2009, 12:29 #1
Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста.
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Здравствуйте мои незаменимые товарищи-инженеры.
Опять это чертовая проблема со связями. Вроде бы все поставил, но есть какая то неуверенность что-ли. Перед проверкой чертежей , моим уважаемым ГИПом, хочу подстраховаться.
Сомнения в расстановки, из-за накосного ( кажеться так он называеться) прогона РП-1. Как обеспечить жесткость в первой блоке?.
Стены из шлакоблока. Прогоны, которые подходят к РП-1, опираються на кирпичные столбики.
Помогите пожалуйста!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Связи.dwg (271.8 Кб, 579 просмотров)

Просмотров: 2781
 
Непрочитано 16.10.2009, 14:23
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Может, так достаточно будет? (желтыми)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Связи.dwg (213.5 Кб, 551 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 15:19
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Уважаемый, Ильнур, вы никогда не остаетесь безразличными.
Я понял вашу мысль. Только вот крайнею левую, горизонтальную, если на пролет влево сдвинуть? Можно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связь.JPG
Просмотров: 150
Размер:	16.8 Кб
ID:	27377  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 13:35
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


С учетом того, что ветровая нагрузка на верхний пояс крайней фермы мала (только с полплощади контура фермы), можно - при этом прогоны крайнего шага будут дополнительно работать на небольшое сжатие.
Воросы крепления (анкеровки) опор ферм к стенам от горизонтальных смещений поперек ферм, надеюсь, решены.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 15:48
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Спасибо Вам большое!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Воросы крепления (анкеровки) опор ферм к стенам от горизонтальных смещений поперек ферм, надеюсь, решены.
Закладная деталь из пластины и четырех анкеров 10-ого диаметра в бетонной подушке, думаю этого будет достаточно.
Sanechek вне форума  