Непрочитано 20.10.2009, 07:12 #1
Правила нанесения огнезащитных составов
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Здравствуйте и добро пожаловать. На строящемся объекте применили окрасочную огнезащиту. После выполнения подрядчиком работа по нанесению огнезащитных составов выявились мелкие косяки: трещины на покрытии (см. фото). Наше руководство выкатило претензию подрядчику по качеству нанесенного покрытия. Подрядчик привел "местного" пожарного который подтвердил надлежащее качество огнезащиты. Теперь мое руководство теребит с меня нормы (правила) по нанесению огнезащитных составов. Может кто подскажет? Есть-ли вообще такие нормативы? Лично я считаю, что на снижение огнезащиты эти трещины не повлияют, НО это надо документировано доказать !

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6517_изменить размер.jpg
Просмотров: 104
Размер:	54.9 Кб
ID:	27501  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6518_изменить размер.jpg
Просмотров: 91
Размер:	39.7 Кб
ID:	27502  

Просмотров: 1698
 
Непрочитано 20.10.2009, 12:12
#2
Мамай


 
Регистрация: 30.09.2009
Свердловск
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Лично я считаю, что на снижение огнезащиты эти трещины не повлияют
Повлияют.

Смотрите ТИ на материал.
Там должен быть такой пункт, например:
"Качество огнезащитного покрытия после высыхания контролируют визуально. При этом проверяют:

- целостность покрытия;
- отсутствие трещин;
- отсутствие вздутий, отслоений, осыпания;
- отсутствие незащищенных участков поверхности металлоконструкции.
Все дефекты, обнаруженные при контроле, должны быть устранены, после чего покрытие подвергается повторному контролю качества".
Или смотрите ППР, раздел контроль качества.Также сошлюсь на ГОСТ 9.032-74.
Мамай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 13:50
#3
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Спасибо за ответ. А то мы вообще в неведении. Поясните пожалуйста аббревиатуру ТИ? Ничего на ум не приходит.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 14:05
#4
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста аббревиатуру ТИ? Ничего на ум не приходит.
Техническая Информация
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 14:12
#5
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Благодарю за оперативный ответ !
Artiznov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правила нанесения огнезащитных составов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правила нанесения разбивочных осей msv_mnv Архитектура 3 19.01.2014 20:23
FAQ: Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос? Солидворкер Разное 128 15.08.2013 22:08
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Оборудование для нанесения двухкомпонентных составов. Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.07.2009 15:46
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51