Выбор расчетной схемы стрельчатой арки
Владимир
Регистрация: 07.01.2008
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 5278
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну дык возьмите СНиП "Нагрузки и воздействия" 2.01.07-85*, откройте главу 4 и все там прочитаете. так как грефер не может двигаться в плоскости рамы, то все тормозные нагрузки будут передаваться системой связей на фундаменты.
P.S. помнится в таких зданиях связи стоят через пролет (шаг рам). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Как раз приложение сосредоточенной нагрузки в шарнире рационально. Вас видимо конструктив узла огорчает?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В пособии к СНиП по деревянным к-циям есть расчет стрельчатой арки, но там транспортная галерея и сосредоточенные нагрузки от нее приходятся с отступом на 2м от конькового шарнира в обе стороны... а у меня сказанно грейфер, просто я не понимаю как это оборудование устроено и куда крепится ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Возьмите за основу (http://www.vysota-kran.ru/production...e-rossiya.html)
Таль электрическая производства Россия грузоподъемностью 5 тонн Таль электрическая производства Россия грузоподъемностью 5 тонн двухбарабанная. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) | EVK | Расчетные программы | 13 | 10.03.2016 09:52 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
Выбор расчетной программы | Elena cH | Расчетные программы | 135 | 25.02.2008 01:56 |
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе | Port | SCAD | 1 | 05.02.2007 12:03 |