Расчет нагрузки на 1 м2 монолитн. ж.б. плиты от веса кабины и сейфа.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на 1 м2 монолитн. ж.б. плиты от веса кабины и сейфа.

Расчет нагрузки на 1 м2 монолитн. ж.б. плиты от веса кабины и сейфа.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2009, 10:51 #1
Расчет нагрузки на 1 м2 монолитн. ж.б. плиты от веса кабины и сейфа.
Alex9701
 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 5

111

Последний раз редактировалось Alex9701, 11.01.2010 в 17:46.
Просмотров: 2306
 
Непрочитано 02.12.2009, 11:15
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Схему хотя бы в студию.

Последний раз редактировалось vv_77, 02.12.2009 в 13:53.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 12:00
#3
Alex9701


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 5


111

Последний раз редактировалось Alex9701, 11.01.2010 в 17:44.
Alex9701 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 12:16
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


совсем немного времени прошло и пустотные плиты превратились в монолитное перекрытие. Может еще подождать и перекрытие превратится в фндаментную плиту ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 12:17
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Alex9701 Посмотреть сообщение
монолитное(не пустотное перекрытие имеет размеры в плане 6,0*3,0 м. сигма=200мм(толщина плиты), гамма=2500 кг/м2. на плите расположена кабина кассы с сейфом. Размерами в плане 3,4*2,8 м. вес кабины 4,0 тн+сейф 670 кг, плюс люди и оборудование. Перекрытие опирается на 4 колонны по углам-монолииное здание-2005 г.
Надо смотреть чертежи армирования монолитной плиты. А то ничего сказать не возможно. Нужно знать каким образом сейф стоит на плите.
Если на ножках- то нагрузки будут сосредоточенными. Место расположения сейфа на перекрытии при расчете надо выбрать наиболее не выгодным.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 12:28
#6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
....и перекрытие превратится в фндаментную плиту ??
А толстая кассирша с сейфом общей массой 5 тонн - в невесомую балерину
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 12:40
#7
Alex9701


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 5


111

Последний раз редактировалось Alex9701, 11.01.2010 в 17:46.
Alex9701 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на 1 м2 монолитн. ж.б. плиты от веса кабины и сейфа.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента под стальную колонну. bananillo Основания и фундаменты 2 28.09.2007 14:39
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет каркаса под стеклянные перегородки Nagay Конструкции зданий и сооружений 3 02.05.2007 14:31
Расчет опор под трубопровод? mihael_b Инженерные сети 43 29.01.2007 07:26
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) Ruslan Конструкции зданий и сооружений 9 09.05.2005 14:49